Бойлер под солнечный коллектор. Вопросы

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Slanin, 28.11.10.

  1. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Da41nick, Там речь идет про солнечные коллекторы, это несколько более эффективный прибор. Площадь у него - несколько кв. м. И все правильно сказано - бак выше коллектора в термосифонном варианте. Читайте статьи внимательно. Вообще на низком давлении и ЕЦ - бак является частью коллектора, трубки подают нагретую воду непосредственно в него.
     
  2. da41nick
    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    da41nick

    Новичок

    da41nick

    Новичок

    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    И все же рискну. От простой схемы подключения отличается на 1 тройник, 1 кран и пару труб. Пусть медленно но должен работать (например греть воду к выходным). Разница темпертаур будет от 50С выход от батареи к 15С водопровод = 35С. Вода бегает уже от разницы в 25С. Высота кольца от низа до верха примерно 2,5м (маловато). Исправил в схеме ошибку с поступлением воды в термос через другую трубу.
    Вопрос - нужно ли ставить кран, отключающий внешний напор в место №5? В случае установки запирающего крана наверное потребуется расширительный бачок или клапан сброса давления, что усложнит схему. Вообще напор водопровода будет ли мешать естественной циркуляции воды на приложенной схеме или не будет? Не могу найти ответа на этот вопрос.
    Также я добавил кран №2 который отключает коллектор во избежание смешивания воды из термоса и коллектора в тройнике выхода ГВ. И опять вопрос нужен ли этот кран? Будет ли напор из термоса сверху выше, чем напор воды снизу, которая проходит через батарею (и ?теряет? напор), также вес воды в термосе? создает? дополнительное давление сверху. Если горячая вода в тройник будет поступать из термоса (сверху) не понадобится лишний кран, который будет создавать препятствие циркуляции.
     

    Вложения:

    • солнце2.jpg
  3. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Da41nick, Для работы этого устройства стандартный ЭВН без переделок не годится - бак должен иметь отдельные отверстия для рециркуляции на точно рассчитанных высотах от дна, чтобы при разборе не возникало дополнительной циркуляции от притока холодной воды. Кран на контуре достаточно поставить только один, для отключения контура когда температура внутри бака выше температуры воды в батарее, иначе получится не нагреватель, а охладитель воды. Закрывать перед включением ТЭНа. Напор контуру никак не мешает, гидросопротивление контура должно быть максимально минимизировано, коллектор батареи нужно также ставить вертикально, горячим выходом вверх.
    Эта система применяется с успехом в силовых масляных трансформаторах, только она там работает на охлаждение, что никак не меняет ее принципа - если радиатор холодного трансформатора нагреется солнцем, масло в нем начнет циркулировать и нагреваться. Посмотри на конструкцию таких трансформаторов и на то, как там подключен радиатор (в простейшем случае им является вообще просто набор изогнутых трубок снаружи) и сделай примерно так же. Перепад высот чем больше тем лучше.
     
  4. da41nick
    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    da41nick

    Новичок

    da41nick

    Новичок

    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Еще раз огромное спасибо! Кран на отключение запланирован. Хотя я не очень понимаю механизм обратного движения, когда вся горячая вода вверху в термосе, а холодная внизу в батарее какие силы потянут её вниз.
     
  5. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Da41nick, С механизмом все просто - будут противодействовать друг другу разность температур и высота, кто победит, туда и пойдет циркуляция. Для минимизации такой возможности нужно чтобы обе вертикальные трубы от батареи к баку находились в одних температурных условиях и перепад высот был достаточным. Тогда наверное и кран можно не ставить. Но дополнительные отверстия в баке все равно нужны, без них точно не будет работать.
     
  6. Dimmerd
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5

    Dimmerd

    Живу здесь

    Dimmerd

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    А не проще ли на один контур подключить СК и последовательно газовый котел?
     
  7. Маринист
    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Маринист

    Новичок

    Маринист

    Новичок

    Регистрация:
    02.07.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Житомир
    Здравствуйте, форумчане. А мы рискнули установить солнечный коллектор. Хотя дороговато, но, говорят, через два года окупится.
    Пока вода греется, все нормально. А как будет зимой? Хотелось бы услышать информацию от "бывалых".
     
    Последнее редактирование модератором: 02.07.14
  8. Drejk
    Регистрация:
    17.07.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Drejk

    Участник

    Drejk

    Участник

    Регистрация:
    17.07.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Моск.обл
    Знатоки, прошу пощи в выборе бака косвенного нагрева для солнечных коллекторов.
    Задача следующая: у меня скважина с ледяной водой 5 градусов и электрический накопительный бойлер на 80 литров для горячей воды. Воду мы в нем греем несильно всего до 40-50 градусов.
    Хочу сделать предварительный подогрев воды на солнечных коллекторах. Чтобы воду электрический бойлер догревал. Перед электробойлером последовательно с ним установить бак косвенного нагрева литров на 80-100.
    У меня два солнечных коллектра с шильдиком 1000 Ватт на метр. Площадь одного коллектора 1.8 метра. Значит итого 3,6 КВатт
    Теплоноситель планирую тосол. Система на самоциркуляции
    Выбрал самый дешевый бак. Подойдет? Если нет, то почему?
     
  9. Drejk
    Регистрация:
    17.07.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Drejk

    Участник

    Drejk

    Участник

    Регистрация:
    17.07.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Моск.обл
    Мощность этого бака косвенного нагрева 9,5 кВт
     
  10. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Drejk, Главная проблема может быть в ЕЦ - теплообменник БКН рассчитан на ПЦ и имеет довольно большое ГДС. А циркуляция должна быть не абы какая, а достаточная, чтобы нормально передавать эти 3.6 квт.
     
  11. Dantes
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    Dantes

    Участник

    Dantes

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    Здравствуйте. Есть такая идея организации ГВС на даче летом.
    Имеется обычный накопительный электрический бойлер на 100л, на лето есть желание его отключить и греть воду в нём только от солнца, если солнца в затяжные пасмурные дни не хватает, тогда от электротена.
    Солнечный коллектор - самодельный
    Насос циркуляционный маломощный 12В, который включается от солнечной батареи, т. е. когда светит солнце (на алиэкспрессе по 15-20$) с утра до вечера. Когда избыток давления - сброс воды в канализацию.
    Прошу подсказать, всё ли правильно? Схемку привел
     

    Вложения:

    • Shema.JPG
  12. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как минимум забыл обратный клапан в контуре загрузки. Ну и расходную воду не пускают обычно в коллекторы, в ней грязи и кислорода полно - забьется и коррозией сожрет. Коллектор связывается с нагреваемой водой через отдельный теплообменник.
     
  13. Dantes
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    Dantes

    Участник

    Dantes

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    Обратный клапан имел ввиду в предохранительном (сбросе давления) - вода из скважины, через фильтр, бойлер с сухим теном
     
  14. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.945
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обратный клапан в КОНТУРЕ ЗАГРУЗКИ... Иначе работать правильно не будет, холодная попрет на выход минуя бойлер.
     
  15. Dantes
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    Dantes

    Участник

    Dantes

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    Не совсем понял.
    Так?
     

    Вложения:

    • Shema2.JPG