    Дык всё вами написанное известно, а вот какие именно ингибиторы и в каких кол-вах?

    Вопрос то звучал - "какие вещества в качестве присадки ингибиторов и в каком количестве мне нужно добавить в раствор?"
     
  2. Sakhalin_Cat
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    13

    Sakhalin_Cat

    Read Only

    Sakhalin_Cat

    Read Only

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Нашел спасибо людям.

    http://www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=83937
    Пт янв 13, 2012 9:58 am

    Судя по поиску в гугле состав Тосола - это тайна покрытая мраком, сплошные нанотехнологии и суперприсадки

    Вот что выдаёт патентный поиск:

    Патент №2182585:

    Этиленгликоль - 50,00 - 53,00%
    Бензоат натрия - 4,00 - 6,00%
    Динатрий фосфат - 1,00 - 1,18%
    Нитрит натрия - 0,10 - 0,13%
    Пеногаситель ПМС-200А (полиметилсилоксан) - 0,001 - 0,010%
    Флуоресцеин натриевая соль (уранин) - 0,005 - 0,010% (краситель)
    Дистиллированная вода - Остальное
    мас.%

    Патент №2009158

    Глицерин - 3,0-35,0%
    Диэтиленгликоль - 30,0-60,0%
    Бензойная кислота - 1,81-2,01%
    Гидрооксид натрия - 0,7-0,9%
    Тетраборат натрия - 0,85-1,15%
    Нитрит натрия - 0,09-0,13%
    Нитрат калия - 0,02-0,04%
    Флуоресцеин натриевая соль (уранин) - 0,001-0,002%
    Вода - Остальное
    мас.%

    Патент №1806162:

    Вода дистиллированная - 33,41-41,92%
    Этиленгликоль - 54,314-62,33%
    Гидрооксид натрия - 0,791-0,912%
    Бензойная кислота - 2,11-2,37%
    Бура - 0,622-0,713%
    Нитрит натрия - 0,121-0,142%
    Нитрат калия - 0,030-0,034%
    Флуоресцеин натриевая соль (уранин) - 0,0007-0,0012%
    Пеногаситель ПМС-200А (полиметилсилоксан) - 0,0006-0,0013%
    Метасиликат натрия 9-водный - 0,063-0,073%
    мас.%

    Патент №2159789:

    Полиалкиленгликоль - 0,1 - 20,0%
    Бензоат щелочного металла - 1,6 - 3,5%
    Тетраборат натрия - 0,3 - 1,0%
    Нитрит натрия - 0,06 - 0,2%
    Натриевая соль 2-меркаптобензтиазола - 0,005 - 0,02%
    Силикат щелочного металла - 0,005 - 0,06%
    Пеногаситель - 0,002 - 0,02%
    Краситель - 0,001 - 0,005%
    Вода - 3,0 - 45,0%
    Моноэтиленгликоль - Остальное
    мас.%

    Патент №1816284

    бензоат щелочного металла 1,5-4,0%
    нитрит натрия 0.05-0.2%
    натриевая соль 2-меркаптобензтиазола 0.001-0.015%
    декстрин 0.05-0.2%
    тетраборат натрия гидрат 0.6-1.5%
    краситель 0.002-0.005%
    пеногаситель ПМС 0.005-0.015%
    остальное - моноэтиленгликоль и вода (соотношение в зависимости от нужной температуры замерзания)
    мас.%

    Панент №ХЗ
    Этиленгликоль 25-75%
    Алифатическая одноосновная кис- лота С6-С12 0,1-5,0%
    Тетраборат натрия 0,1-5,0%
    Гидрокарбилтиазол 0,1-5,0%
    Гидрооксид натрия 0,1-5,0%
    Бензотриазол 0,1-5,0%
    Силикат натрия 0,1-5,0%
    Молибдат натрия 0,1-5,0%
    Вода (и пеногаси- тель) Остальное
    мас.%

    Патент№ХЗ:

    Побочные гликоли производства этиленгликоля 25-65% (технический этинегликоль с содержанием основного вещества 70-80%)
    Тетраборат натрия 0,1-0,15%
    Высокомодульное жидкое стекло 0,8-1,2%
    Азол 0,03-0,05%
    Бороглюконат натрия или кальция 0,05%
    Пеногаситель 0,005-0,05%
    Вода Остальное
    мас.%

    Патент №2196797:

    Антифриз концентрат

    Ортофосфорная кислота 75%-ная - 2,0 - 20,0%
    Триэтаноламин или 2,2', 2' нитрилотриэтаноламин - 10,0 - 60,0%
    Натриевая или калиевая соль 2-меркаптобензтиазола - 0,1 - 1,2%
    Двуводная динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты - 0,5 - 1,5%
    Капролактам - 0,1 - 3,0%
    1,4-Дигидроксибензол или 2,2'-метилен-бис-4-метил-6-трет-бутилфенол - 0,001 - 3,0%
    Фосфит П-24 или фенил-α-нафтиламин - 0,001 - 0,005%
    Пеногаситель - жидкие кремнийсодержащие полимеры - 0,02 - 0,03%
    Спиртоводорастворимый краситель - 0,05 - 0,06%
    Спирт н-бутиловый - 0,2 - 0,3%
    Вода - 10,0 - 35,0%
    Этиленгликоль, или пропиленгликоль, или полигликоли - Остальное

    Для приготовления теплоносителей с температурой замерзания минус 65 С и минус 30 С концентрат разбавляют 62%-ным или 50%-ным водно-гликолевым раствором в соотношении 1:18 или 1:20 соответственно.

    Патент № 2302479

    Себациновая кислота 3,0-4,0
    Адипиновая кислота 8,0-9,0
    Бензойная кислота 3,5-4,0
    Гидроксид натрия 6,5-7,5
    Бензотриазол 0,25-0,50
    Вода 35,0-40,0
    Бикарбонат натрия 1,0-2,0
    Этиленгликоль остальное

    Патент № 2393271
    Себациновая кислота 5,5-6,5
    Адипиновая кислота 3,0-4,0
    Янтарная кислота 2,5-3,5
    Бензойная кислота 2,0-3,0
    Гидроксид натрия 6,0-7,0
    Бензотриазол 0,25-0,50
    Вода 35,0-40,0
    N-фенил-2-нафтиламин 0,02-0,04
    Этиленгликоль остальное
     
  3. marslem
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22

    marslem

    Живу здесь

    marslem

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    @Inchin, завтра планирую заменить воду в системе (закрытая, лучевая с теплым полом) на антифриз (антифроген Ль), правильный ли порядок действий:
    1) отключаю котлы/насосы
    2) сливаю воду (краны на подаче и обратке в самых нижних точках есть)
    3) в кран в нижней точке на подачу подключаю через шланг насос (самый слабый который нашел 32 метра)
    4) второй шланг от насоса в емкость с антифрогеном
    5) проверяю что закрыты все краны маевского на радиаторах и открыты автоматические маевские на коллекторах (теплый пол, радиаторы 1 этаж, радиаторы 2 этаж)
    6) включаю насос, сначала заполняю весь антифриз который есть, потом начинаю доливать в емкость дисцилированную воду. постоянно слежу за давлением (манометры только на котлах)
    7) когда давление доходит до 1.5 закрываю кран и выключаю насос
    8) спускаю воздух с радиаторов первого этажа
    9) спускаю воздух с радиаторов второго этажа
    10) проверяю давление, включаю насос, открываю кран, на 1.5 опять выполняю пункты 7) 8) 9) до тех пор пока не выйдет весь воздух и давление будет 1.5
    верно?
     
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    @marslem, если хотите поподробней, зайдите ко мне в профиль и пройдите по ссылке на сайт. Недавно написал подробную статью:
    "Настройка, регулировка, запуск системы отопления. Часть 2
    Заполнение системы теплоносителем и первичное удаление воздуха из системы"
     
  5. marslem
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22

    marslem

    Живу здесь

    marslem

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    @Inchin, прочитал, спасибо, но остались 4 вопроса
    1) в моем случае для подпитки что лучше использовать, кран на подаче или обратке? (соответственно кран на обратке сантиметров на 5-7 ниже, но вроде помню что заполняли водой через подачу)
    2) метод для заливки антифриза через бутылку используется только потому что нет под рукой насоса/опрессовщика и для сохранности оных? (я купил просто насос самый слабенький чисто для опрессовки - мне его не жалко)
    3) по статье сначала закрываем кран на котел, потом открываем и спускаем воздух, это чтобы теплообменник плавно заполнить не повредив? (не понял сути, сначала перекрывать - соответственно котел пустой, а потом заполнять котел
    4) спуск воздуха с рб встроенного в котел производиться? (лучше в инструкции глянуть в "запуске системы"?)
     
  6. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    1. На обратке в нижней точке системы.
    2. Да, если нет насоса. Опрессовщиком закачать, например 100 литров - дня не хватит. Да и сдохнет он наверное. У него же только давление до 30 Бар, а производительность мизерная.
    3. Отличный вопрос! Мне неизвестно, какое давление будет давать насос. Может кто 2-х киловаттной насосной станцией начнет закачивать. ;) Поэтому можно повредить котел при заполнении насосом, особенно гидроударом. Поэтому лучше перебдеть, чем недобдеть. Если конечно заполнять из "бутылки", то котел можно не отключать.
    4. Верно. Конечно производится. И лучше это прочесть в инструкции.

    Также возможно будут полезны и другие части статьи "Настройка, регулировка, запуск системы отопления"
     
  7. marslem
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22

    marslem

    Живу здесь

    marslem

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    @Inchin, спасибо, я вчера "заодно" все части прочитал
     
  8. marslem
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22

    marslem

    Живу здесь

    marslem

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    @Inchin, наполняю, замучался с насосом, слабоватый - 1 накачивает быстро, а до 1.5 потом тарахтит минут 20
    вот только прошелся по дому воздух спускал, заметил что в маевских после спуска воздуха вместо антифриза была вода
    хотя воду сливал и промывал
    от чего так может быть?
     
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Вроде давления в 1 Бар на холодной системе и так было достаточно. Вроде как в первой части статьи об этом писал. Посмотрите в статье "Настройка РБ".
     
  10. marslem
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22

    marslem

    Живу здесь

    marslem

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    так 1 бар достаточно в холдном виде когда система заполнена водой, а когда заполняем (часть2) докачиваем до 2-2.5, потом идем спускаем воздух
     
  11. marslem
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22

    marslem

    Живу здесь

    marslem

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Ах, да, добавлю, может кому пригодиться, если заполняете насосом, делайте соединение шланга со штуцером насоса очень плотным, иначе он воздух будет тянуть...
    и если заполняете антифризом то опять таки шланговые соединения плотно сажайте, антифриз лезет со всех щелей (те соединения что держали воду, не удержали антифриз)
     
  12. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Есть такой эффект. Например, конкретная паковка резьб прекрасно держит воду. А антифриз не держит. У антифриза повышенная проникаемость. Хотя вязкость и больше, чем у воды.
     
    Последнее редактирование: 05.11.14
  13. marslem
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22

    marslem

    Живу здесь

    marslem

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    @Inchin, почему могла не слиться вся вода с системы? слив был в самой нижней точке, все краны открыты...
     
  14. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Если по горизонту строго уложены трубы, то из-за эффекта смачивания. Т. е. поверхностного натяжения жидкости. Поэтому полностью вода не сливается.

    А может были и "карманы" и контруклоны.
     
  15. marslem
    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22

    marslem

    Живу здесь

    marslem

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    47 литров антифриза зашло, получается порядка 64 литров воды осталось в системе (суммарный объем 111 литров)
    пока я могу слить часть антифриза (он пойдет первым), как потом всю воду то "выгнать"? (у меня и теплые полы и лучевая к радиаторам на первом этаже в стяжке, на втором по стенам тоже лучевая)
     