Выбор мощности котла

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Везун, 01.12.10.

  1. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Где почему именно за 20?
    Да не оказался бы тот же. В противном случае не смог бы отопиться комфортно, котёл стал бы постоянно отключать нагрев. Или, при переборе количества секций, действительно будет другое соотношение.
    Я высказался не с целью дать формулу безупречного расчёта мощности котла, а с целью показать динамику теплового процесса. Зная эту динамику, всегда можно понять причины недотопа, перетопа.
     
  2. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.139
    Благодарности:
    10.666

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.139
    Благодарности:
    10.666
    Адрес:
    Ижевск
    Эта цитата не из указанного, и вообще, не из моего сообщения.
    Это Вы свой текст мне приписали, а теперь спрашиваете: "Где почему именно ..." :)
     
  3. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Что то накладка вышла с цитатой. Замените автора, а остальное остаётся в силе. Разве я настаиваю на этом?
     

    Вложения:

    • Теплообмен в помещении.jpg
  4. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.139
    Благодарности:
    10.666

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.139
    Благодарности:
    10.666
    Адрес:
    Ижевск
    Ну, раз не настаиваете, то можно считать что значение 20минут - взято произвольно? Тогда результат Вашего расчета мощности котла (4кВт), на основании этого значения, "случайно" совпал с "общеизвестное соотношение - 1 кВт на 10 кв. м" и значит, совсем не "Поэтому и берут общеизвестное соотношение... ". Значит опять приходим к тому, что расчет времени нагрева объёма воды в СО до заданной Т, без учета отбора тепла, не является значимым для выбора мощности котла.
     
  5. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Как же без учёта?
     
  6. Kostas08
    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Kostas08

    Участник

    Kostas08

    Участник

    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ижевск
    1 секция алюмин. радиатора отдает 180-190 Вт тепла при температуре носителя 70 град. Всего 24 секции = 4,3 кВт. Может если система отдаёт 4,3 кВт, то она и должна получить от котла 4,3 кВт? Или это разные вещи?
     
  7. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.139
    Благодарности:
    10.666

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.139
    Благодарности:
    10.666
    Адрес:
    Ижевск
    А откуда в данном случае взяты эти 2кВт-а? В первоначальном расчете это просто произвольная, ничем не обоснованная цифра. Учет произвольного значения? :)
    Исходя из чего так можно сказать?

    Нет, это не так работает... Конкретная (заявленная) мощность будет отдаваться не только при конкретной температуре подаваемого теплоносителя, но и при конкретной Т выходящего, и определенной скорости протока. Либо при определеннной средней температуре радиатора и определенной температуре помещения.
    Вы можете подавать в батареи воду с Т =70'С, но без учета остальных параметров спокойно можно получить температуру в помещении ниже желаемой.
    Вам надо определиться именно с теплопотерями помещения, имеющееся количество радиаторов к реальным теплопотерям отношения особого не имеет - они могут как перекрыть эти теплопотери, так и не перекрыть их, в зависимости от остальных условий.
    Именно под теплопотери помещения подбирается мощность котла и количество секций радиаторов (исходя из предполагаемой температуры теплоносителя). При этом количество секций может быть и больше требуемого (раз уж они закуплены), но это не значит, что и котел требуется такой мощности, как батареи. Мощность котла (при низких теплопотерях помещения) может быть меньше, и СО вполне будет работать. Но возможны и другие варианты, если "плясать" от количества купленных батарей.
     
  8. Kostas08
    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Kostas08

    Участник

    Kostas08

    Участник

    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ижевск
  9. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да, верно. Но при понижении температуры на улице дом станет отдавать более 4,3 квт. Необходимо добавить мощность котла. Мало скорректировать отдачу мощности соразмерно с теплопотерями дома, надо ещё добавить мощности для повышения температуры теплоносителя.
    Отдача тепла радиатором - это довольно плавающая цифра. Здесь важно помнить, что котёл работает в режиме старт-стоп. Только в этом режиме возможно постоянно поддерживать температуру теплоносителя 70 градусов. Похолодало на улице, увеличиваем заданную температуру. Котёл сразу начинает непрерывно греть. Такое возможно только при запасе по мощности на догрев теплоносителя.

    Справа, внизу каждого поста написано спасибо. Нажимайте на это слово и автор поста будет знать, что Вы ему сказали спасибо.
    Себе же Вы сказать спасибо не можете.
    Всё, до свидание. До завтра.
     
  10. ЛанаНэил
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    111

    ЛанаНэил

    Живу здесь

    ЛанаНэил

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте, форумчане. Посоветуйте электрический котел. Вводные дом 6,30*7 в 1этаж для ПМЖ из газобетона 375*625*250, электричества 5 кВт из них 1,5 кВт на септик. Есть ли какой-то электрический котел который обогреет 35-40 кв. м площади и при это расход не более 1-2 кВт. Или все таки использовать для отопления теплый пол?
    Заранее спасибо:)
     
  11. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Это напоминает расклейку объявлений на столбах.
     
  12. Везун
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29

    Везун

    Упёртый

    Везун

    Упёртый

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Амурская обл.
    Прошло очень много времени после моего вопроса, честно говоря я уже и забыл про этот топ. Сегодня наткнулся на него и перечитал. В прошлую осень установил 9 кВт котёл в систему, он работает постоянно, не выключаясь, если ТТ котёл не топить, то температура теплоносителя на подаче держится 40-42 град (в зависимости от температуры окружающей среды). Значит прав был автор коего я цитирую)
     
  13. vasyaru
    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    11

    vasyaru

    Живу здесь

    vasyaru

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Poltava
    А что вы скажите по поводу таких котлов?

    Хотя может я не внимательно читал.
    Чем он лучше или хуже обычного ТЭНовского элеткрокотла?
     
  14. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.139
    Благодарности:
    10.666

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.139
    Благодарности:
    10.666
    Адрес:
    Ижевск
    Он хуже тем, что его продавцы (и изготовители?) врут о его преимуществах потенциальным покупателям. Фактически это мошенничество.
    Ну, а с технической стороны, на мой взгляд, хуже тем, что ВИН котел сложнее ТЭНового котла конструкционно, соответственно, дороже, ниже надёжность... Преимущество только при работе с антифризами которые не любят сильного нагрева (поверхность ТЭНа горячее греющей поверхности ВИНа).
     
    Последнее редактирование: 20.03.15
  15. vasyaru
    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    11

    vasyaru

    Живу здесь

    vasyaru

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.14
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Poltava
    А на счет экономности отопления, дома 70 м кв.,280 литров воды в СО. Что лучше ТЭН или ВИН ?