1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Контроллер ТН - каким ему быть?

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.

  1. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Минимальная конфигурация. (где-то выше описывалась)
    вода-вода.
    Контроллер с функционалом:
    1. Контроль температуры испарителя - чтоб не замерз.
    2. Контроль температуры конденсатора - чтоб не перегрел.
    3. Обработка внешней аварии (авария давления, потеря фазы и т. д.) - возможно один вход
    4. Контроль стартового тока на случай если запуск не пошел (не хватило сети) - либо через аварию.
    5. Режим ГВС когда греем до температуры ГВС потом переходим на температуру отопления с выдачей сигнала на электроклапан.
    6. Режим по воздуху, греем сначала ГВС, потом отопление пока не нагреется воздух в помещении, попутно следим чтобы конденсатор не перегрелся.
     
  2. S2011S
    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    146

    S2011S

    Живу здесь

    S2011S

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Челябинск
    Т. е. убрать мониторинг ? Такая конструкция будет дешевле на 1900 руб.
     
  3. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    S2011S, Ждёмс поддержку эрв (остальное кусками набрал ещё осенью... :)]). Хотя зиму ещё с трв
    перезимую... Хотелось воду в ппто с низу запустить (с эрв спокойнее будет ;)).
    ЗЫ: Не реклама... релюхи здесь беру-цены нормуль http://www.rele.ru/m/ru/prod2-11.htm
     
  4. S2011S
    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    146

    S2011S

    Живу здесь

    S2011S

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Челябинск
    По поводу ЭРВ, что бы ускорить процесс разработки контроллера с управлением ЭРВ, прошу помощи.

    Если у кого есть алгоритм работы ЭРВ с шаговым двигателем прошу поделиться. Только не банальные описания его работы, а конкретные формулы, таблицы количества шагов двигателя в зависимости от температуры и давления и прочее. Заранее спасибо .
     
  5. Avecezar
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64

    Avecezar

    Живу здесь

    Avecezar

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Новосибирск


    таких таблиц не существует, надо писать "самоподстраивающийся" алгоритм, работающий только по перегреву на выходе газа.
     
  6. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    В чем преимущества ЭРВ?
     
  7. Avecezar
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64

    Avecezar

    Живу здесь

    Avecezar

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Новосибирск
    Быстрее, точнее, чаще всего двунаправленное, можно регулировать как перегрев так и переохлаждение, МДР и другие вкусности бонусом
     
  8. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    Как это регулировать переохлаждение?
     
  9. S2011S
    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    146

    S2011S

    Живу здесь

    S2011S

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Челябинск
    Тогда от сюда вопросы:

    1. Насколько быстрая реакция системы на изменение проходного отверстия ЭРВ ?
    2. Скажем если использоваеться к примеру 407 газ, то при пуске системы какое должно быть первоначальное открытие ЭРВ ?
     
  10. Avecezar
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64

    Avecezar

    Живу здесь

    Avecezar

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Новосибирск
    Если вы имеете ввиду холодильную систему, то изменение проходного сечения она чувствует практически мгновенно, на скоростях в 10-15 м/с хладагента залив можно получить сразу, но опять же все зависит от многих факторов например у кожухотрубного испарителя большой внутренний объем там изменения будут происходить медленнее, с пластинчатым быстрее. тут возникает необходимость использование быстрых и точных датчиков.

    на второй вопрос сложно ответить... все зависит от холодильной системы в каком цикле она работает: с вакумированием или класический цикл с соленоидом, без соленоида и др. к примеру компания ALCO в своих контроллерах предлагает выставить процент первоначального открытия самостоятельно.

    на странице 3 в таблице параметр "uu" и "u9"
     

    Вложения:

  11. Avecezar
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64

    Avecezar

    Живу здесь

    Avecezar

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот например у вас есть холодильная система: Централь на 5 компрессорах ("насосная станция") к ней подключены 15 независимых потребителей и 3 конденсатора, при изменении холодильной нагрузки во времени для стабильной работы необходимо чтобы гидравлическое сопротивление конденсаторов было одинаковое "отбалансированны", но так как процесс конденсации в каждом будет проходить по своему: количество включенных вентиляторов, высота над уровнем моря, присоединение и др. то в одном газ будет "залеживаться" а из другого выходить не сконденсировавшись, вот тогда нам необходимо контролировать переохлаждение, так сказать изменять проходное сечение на выходе... "балансировать" конденсаторы.

    или к примеру DX система с непосредственной конденсацией: несколько контуров в полу опять же надо постоянно "балансировать" так как тепловая нагрузка разная на каждый контур (открыли окно или дверь, поставили мебель идр) в этом случае можно поставить на каждый контур (ветку) ЭРВ и контролировать переохлаждение
     
  12. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.438
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Оренбург
    В таком случает наверно нужно отделитель жидкости чтобы жидкарь от газа отделить.
    И какова примерная стоимость такой схемы где на каждой ветке стоит ЭРВ со своим контроллером?
     
  13. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    RuslanGu,
    имхо: основная ценность эрв держать минимальный перегрев (3-5К) с высокой точьностью и быстродествием... Минимум стоимости 4,5к драйвер и 3-4,5К датчики =9000Руб. :( Поэтому и ждёмс поддержку ЭРВ.
    S2011S, имхо: Константа (таблица зависимости кипения фреона от давления) датчик давления главный...перегрев задаёться пользователем, а правит балом датчик температуры...опрос 10 миллисекунд.
    Где-то Вы писали о поддержке инверторов? Как это будет выглядеть (планирую управление
    через частотник)...
     
  14. S2011S
    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    146

    S2011S

    Живу здесь

    S2011S

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Челябинск
    Да поддержка инверторов есть, и на компрессор и на помпы обеих контуров.

    Устанавливается параметрами контроллера.
     
  15. Avecezar
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64

    Avecezar

    Живу здесь

    Avecezar

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Новосибирск
    На счет цен.
    в обычном применении при небольшой потере давления на испарителе можно обойтись: ТРВ 4500р, драйвер самопальный 800 р, 2 датчика температуры по 150р = 5600р.
    если потеря давления большая то +1400 и -150 итог= 6850р


    ТРВ Danfoss можно купить за 3400 с катушкой, либо в китае за 1000 р