1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Конденсат на окнах ("плачут" окна)

Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.

  1. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.434
    Благодарности:
    5.608

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.434
    Благодарности:
    5.608
    Я не люблю по фото что определять и ставить диагноз. И не исключаю ни одного варианта, даже косяка монтажа. Это гадание на кофейной гущи. Нужно на месте быть, ручками щупать.
     
  2. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.283
    Благодарности:
    2.124

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.283
    Благодарности:
    2.124
    В том, что косяк монтажа имеет место, сомневаться не приходится - неравномерная теплоизоляция стыка всплыла на термограмме. И монтажник должен был видеть, куда окно вставляет.
    А в чем именно косяк состоит, ручками на ощупь вряд ли определишь. Здесь только вскрытие покажет.
     
  3. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.434
    Благодарности:
    5.608

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.434
    Благодарности:
    5.608
    В основном косяк с монтажными швами происходит при отделке, когда монтажника уж нет на объекте.
    Монтажник не занимается доделкой оконных проёмов, он не строитель, какой дали проем, в такой и ставит.
     
  4. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.283
    Благодарности:
    2.124

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.283
    Благодарности:
    2.124
    Тогда попробуем определить, могла ли быть такая ситуация на данном объекте, когда монтажник мог установить окно так, чтобы затем всё можно было доделать без его дальнейшего участия и в итоге получить окно без косяков по теплоизоляции. Если, конечно, схема конструкции соответствует действительному положению вещей.
    1 (1).png
    Перед установкой окна должна быть, как минимум сооружена стена с оконным проёмом. Допустим, монтажник знал только, что поверх фасад будет утеплитель, а о его толщине и о вентзазоре информации не имел. В итоге он установил окно, выдвинув его наружную плоскость на максимально возможное расстояние вперед, предполагая, что торец оконного блока будет в утеплителе. И на этом его работа закончилась.
    1 (2).png
    Такой вариант на практике применяется?
     
  5. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.434
    Благодарности:
    5.608

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.434
    Благодарности:
    5.608
    Монтажный узел должен быть прописан в проекте.
    И я не помню уже таких моментов, когда нужно ставить в коробку, а потом уже будет утепление и облицовка кирпичем, потому что это большие сложности для каменщиков, выводить кирпич под окно. Окна уже вставляют когда уже стены в трехслойном пироге уже полностью сформирована. Каменщик леняться правильно формировать четверть когда есть вентзазор.
     
  6. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.283
    Благодарности:
    2.124

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.283
    Благодарности:
    2.124
    Значит, вряд ли такая ситуация была, чтобы монтажник установил окно до появления на наружной стене утеплителя.
    Тогда пока гадать не будем и подождем автора вопроса. Чтобы у него можно было уточнить некоторые подробности о последовательности работ.
     
  7. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.434
    Благодарности:
    5.608

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.434
    Благодарности:
    5.608
    Врядли
     
  8. SiMuS
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144

    SiMuS

    Живу здесь

    SiMuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    Установка окна была уже после утепления и возведения вентфасада. Установка должна быть по идее заподлицо с внешней плоскостью несущей стены. но как там по факту вышло щас без вскрытия сложно сказать судя по размерам откосов окно может частично выпирать из плоскости стены на 1-2 см.
    Основная проблема которая есть почи везде - поддевание между подоконником и окном. Причем кое где прям сквозняк.
    + как я вижу местами нижняя часть профиля вообще не закреплена вниз, окно "Висит" только на боковинах.
     
  9. SiMuS
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144

    SiMuS

    Живу здесь

    SiMuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    С монтажом все плохо было. Контора слилась, с завода пришлось забирать конструкции самостоятельно, ставили это дело уже строители не профильные как оказалось.

    Понятно что по-хорошему нужно все перемонтировать, но на текущей стадии это очень затратно.
     
  10. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.434
    Благодарности:
    5.608

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.434
    Благодарности:
    5.608
    С течением времени все равно придётся Перемонтировать, и это будет намного затратней.
     
  11. SiMuS
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144

    SiMuS

    Живу здесь

    SiMuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    с чего это?
     
  12. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.283
    Благодарности:
    2.124

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.283
    Благодарности:
    2.124
    Весь этот узел (включающий слой утеплителя, вентзазор и смонтированное окно) был заранее спроектирован в таком виде или вы эту схему нарисовали после выполненных работ?

    поддевание = поддувание?
    Только под подоконником? По остальным стыкам по периметру окна их низкая температура не беспокоит?

    Ещё по влажности воздуха в помещении желательно уточнить. Измеряли её? Какой результат? И в каком месте на внутренней поверхности окна вы обнаружили "снежок"?
     
    Последнее редактирование: 11.02.21
  13. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.434
    Благодарности:
    5.608

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.434
    Благодарности:
    5.608
    Внутреннюю отделку вскрывать, потом новую ставить. Может вода будет поступать, делов понаделает.
     
  14. SiMuS
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144

    SiMuS

    Живу здесь

    SiMuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    схему нарисовал по факту замера доступных для замера величин. но в проекте она около такая же и была
     
  15. SiMuS
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144

    SiMuS

    Живу здесь

    SiMuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    По бокам и вверху поддувание из под створок. там надо с уплотнителем\прижимом поработать, это не сильно беспокоит, понятно как лечить. Самая болшая тяга идет между рамой/подоконником.
    Хочу разобрать отливы снаружи, вырвать снизу все что могу вырвать, просверлить подставочный профиль с шагом 15 см чтобы задуть пену как под подставочный профиль так, за него и в него.
    Снуружи в внутри пройтись герметиком по периметру.

    Также есть еще проблема в лестничном витражном окне.
    Оно состоит из 3 глухих секций стоящих друг на друге.
    На стыке между секциями по краям образовались щели 1-2 мм. по центру щелей нет.
    Вероятно это как то связано с установкой проставок. Тут тоже не понятно как избежать сквозняка.
    Перепактеировать и смотреть чтоб проставки были по углам?
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2021-02-12 at 11.18.56.jpeg
    • WhatsApp Image 2021-02-12 at 11.18.51.jpeg
    • WhatsApp Image 2021-02-12 at 11.18.39.jpeg
    • WhatsApp Image 2021-02-12 at 11.18.32.jpeg