1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Конденсат на окнах ("плачут" окна)

Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.

  1. nikma71s
    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    2.262
    Благодарности:
    1.439

    nikma71s

    Живу здесь

    nikma71s

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    2.262
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Тульская обл. г. Щекино
    Сдаётся мне, из под штапика сифонит, видимо не плотно прижат.
     
  2. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.210
    Благодарности:
    1.539

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.210
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Москва
    Народ, окна текут по одной единственной причине: температура поверхности стекла окна ниже точки росы воздуха в помещении. Решения всего два:

    1. Ставить более энергоэффективные окна, с сопротивлением теплопередачи от 1,2 и выше. На фото на этой странице одинарные стеклопакеты с сопротивлением примерно 0,4. Это вообще не годится для жилых и тем более влажных помещений.

    2. Снижать влажность в помещениях. Тут или вентиляция нормальная, или исключаем источники влаги, всякие там увлажнители, парогенераторы и т. п.

    Можно довольно быстро провести эксперимент и определить причины:

    1. Измеряем любым прибором в помещении, где "плачем" окно температуру и влажность воздуха. К примеру у нас +24°С и 55% влажность.

    2. Открываем любой калькулятор точки росы и забиваем туда два параметра. Ну к примеру вот: https://planetcalc.ru/248/

    Получаем точку росы +14,4°С.

    3. Любым термометром измеряем температуру "плачущего стекла". Если она ниже +14,4°С, то оно по любому будет являться источником конденсата. Ну к примеру получили, что у вас температура стекла +12°С. Значит либо сушить воздух, к примеру опускать влажность до 30%, и в таком случае точка росы снижается до 5,3°С, и тогда конденсат исчезает. Но нужно быть уверенным, что у вас температура стекла будет не ниже этого значения в самый холодный период, а то оно еще и инеем покроется. Но в идеале ставить нормальные теплые окна.

    Все остальное без точных расчетов не более чем словоблудие. Физические процессы нужно рассматривать только с точки зрения физики и на цифрах.
     
  3. nikma71s
    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    2.262
    Благодарности:
    1.439

    nikma71s

    Живу здесь

    nikma71s

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    2.262
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Тульская обл. г. Щекино
    Молодец, только вопрос не почему, а от чего.
     
  4. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.210
    Благодарности:
    1.539

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.210
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Москва
    Потому же. Либо холодное окно, либо большая влажность. Все.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.231
    Благодарности:
    26.591

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.231
    Благодарности:
    26.591
    Адрес:
    Калуга
    Не холодное окно а разница Т на границе сред плюс влажность. в остальном все так, есть таблица этих факторов
     
  6. nikma71s
    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    2.262
    Благодарности:
    1.439

    nikma71s

    Живу здесь

    nikma71s

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    2.262
    Благодарности:
    1.439
    Адрес:
    Тульская обл. г. Щекино
    Да оно бы так и было, только окно рядом сухое стоит, и опять таки задам тот же вопрос - не по чему (это и козе понятно), а от чего?
     
  7. _TGEO_
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    97

    _TGEO_

    Живу здесь

    _TGEO_

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    97
    Полагаю, что ремонт проводился в сжатые сроки и закончился недавно. Скопилось много влаги после штукатурки стен и заливки стяжки (на фото видно на сколько стяжку подлили) Сейчас вся эта влага выходит.
    Окно справа не трогали, его откосы и основание под ним сухие и испаряемая влага на нем не конденсируется.
    Месяца через три, при условии нормального температурного режима, всё лишнее выйдет и ситуация выровнится.
    Качество новых изделий точно тут не при чём.
     
    Последнее редактирование: 31.10.22
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.476

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.476
    Адрес:
    Россия
    очень странно. однокамерный стеклопакет без и-стекла в России мало где оправдан.
     
  9. DmitryPiter
    Регистрация:
    12.10.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    DmitryPiter

    Участник

    DmitryPiter

    Участник

    Регистрация:
    12.10.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    я бы вообще не поднимал эту тему если бы окна в притык не были сухие. Из вашей теории они все тогда должны быть либо мокрые либо сухие. Почему новая дверь, поменянная полностью и новый стеклопакет, который просто старый вытащили и новый вставили так сильно потеют.
     
  10. DmitryPiter
    Регистрация:
    12.10.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    DmitryPiter

    Участник

    DmitryPiter

    Участник

    Регистрация:
    12.10.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    не было ремонта в том то и дело. дверь поменяли, да откосы новые поставили и уже месяц прошел.
     
  11. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.434
    Благодарности:
    5.608

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.434
    Благодарности:
    5.608
    Опять одно и тоже. Запомните, зимнего прижима не существует. Есть слабый и сильный прижим, прижим усиливают с износом уплотнителя, а сейчас сильный прижим убивает уплотнитель и фурнитуру. Какие формулы подробно, стеклопакетов и новых и старых? Когда закончился ремонт? Как работает вентиляция, как осуществлён приход и выход? Вначале верните прижим, в среднее положение.
     
  12. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.434
    Благодарности:
    5.608

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.434
    Благодарности:
    5.608
    Если старые откосы удалили, зачем штробили?
     
  13. DmitryPiter
    Регистрация:
    12.10.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    DmitryPiter

    Участник

    DmitryPiter

    Участник

    Регистрация:
    12.10.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Что такое формулы и где их посмотреть? ремонт закончился уже почти месяц назад. Вентиляция на первом этаже вытяжка кухонная, на втором этаже обычная решетка в вентиляционном канале, если вы про нее.
    новая дверь была чуть шире старой, ну и видимо установщикам так проще было новую ставить). старая дверь была без прижимных механизмов и с алюминиевым порогом, может это играет какую-то роль.
     
  14. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.434
    Благодарности:
    5.608

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.434
    Благодарности:
    5.608
    Это выход, а приток воздуха, как осуществляется?
    А окно тоже штробили?
     
  15. DmitryPiter
    Регистрация:
    12.10.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    DmitryPiter

    Участник

    DmitryPiter

    Участник

    Регистрация:
    12.10.18
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    затрудняюсь ответить, не знаю, так же как у большинства наверное через всякие щели, технологические отверстия, проветриваем каждый день еще.

    нет, вытащили старый стеклопакет вставили новый.

    Вот так сегодня выглядят окна и дверь. Снизу двери на самой пвх панели справа и слева тоже конденсат.
     

    Вложения:

    • IMG_20221101_105529.jpg
    • IMG20221101104359.jpg
    • IMG_20221101_105447.jpg
    • IMG20221101104429.jpg
    • IMG20221101104332.jpg