1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Ремонт циркуляционных насосов

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Андриенко, 05.12.10.

  1. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Видимо вскрытие покажет.
     
  2. android25
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    28

    android25

    Живу здесь

    android25

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Белгород
    Добрый день. Такая проблема, подскажите. Котел Электролюкс. Включил его на всю и в тот момент когда он грел сильным факелом при температуре около 90 черт меня дернул переключить скорость со 2 на 3. Насос остановился, пламя погасло сразу. После этого насос не работает на 3 и 2 скорости. Работает только на первой. Подскажите, что за беда? :(

    IMG_20180122_101607[1].jpg
     
  3. Дима1568
    Регистрация:
    18.11.07
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    27

    Дима1568

    Живу здесь

    Дима1568

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.07
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Белгород
    Пропал народ из ветки. Вот и у меня вопрос. Насос на бойлер оазис перестал работать на 2 скорости, 1 и 3 все хорошо. Какие будут мнения?
     
  4. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Вскрыть.
     
  5. Дима1568
    Регистрация:
    18.11.07
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    27

    Дима1568

    Живу здесь

    Дима1568

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.07
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Белгород
    Думаю что дело в переключателе скоростей, других мыслей пока нет. Но так как насос бойлера используется 1-2 дня в неделю, типа на выходные приезжаем, думаю доживет он до весны на оставшихся скоростях а там и поменяю, благо цена не кусается.
     
  6. The_SainT
    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    The_SainT

    Участник

    The_SainT

    Участник

    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    Обмотки в насосе обладают индуктивностью - при размыкании индуктивной цепи под питанием происходит обгорание контактов. Меняй переключатель.

    Для всех кому срочно нужен пусковой кондер а ехать и покупать лень...
    Если разбомбить советскую лампу дневного света с дроссельным балластом - там имеется конденсатор 4 мкф-450 вольт.
    2 таких конденсатора последовательно образуют 2 мкФ 900 вольт конденсатор, вполне подходящий к большинству насосов.
    Их придется прилепить рядом ибо очень здоровые.
    Зато вечные.
     
  7. sas_000
    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    138

    sas_000

    Живу здесь

    sas_000

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Москва
    Добрый час! И меня постигла участь нерабочего насоса установленного в котле.
    Насос "grundfos UPS 15-60 CACAO" При запуске котла почти всегда начинал работать и через некоторое время останавливался вызывая аварийное отключение котла по перегреву. Заменил "голову" все отлично работает.
    Причину неисправности нашел (спустя 2-е суток), отгорела обмотка от 8-го контакта!
    1. насос
    1n.jpg
    2. клеммы: Может кто знает какие должны быть R на контактах?
    у меня: 7-6=117,6 Ом; 5-4= 115,6 Ом; 8-2=159,5 Oм
    2n.jpg
    3. обмотка с налетом "зелени", что это ?
    3n.jpg
    4. Можно ли достать из корпуса всю часть с обмотками ("белая" часть на фото), нужно добраться до контактов фото № 2
    4n.jpg
    5. как снять с вала ротора крыльчатку?
    5n.jpg
    7. Естественно, треснул вал :( правильно понимаю что не продают отдельно части?
    6n.jpg
    8. Управление. Замерил кондер сейчас = 1,7mF, должно быть 2,5 ... особой роли не играет
    0.jpg
     
    Последнее редактирование: 11.02.18
  8. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361
    Адрес:
    Россия, Москва
    Зелень на обмотках это лак, обмотки статора из корпуса без повреждений не вытащить, колесо снять можно попробовать но вал лопнет скорее всего (хотя он и так уже лопнул), запчасти не поставляются.
    По факту голову вы заменили, насос работает. Остальные "запчасти" можно смело утилизировать.
     
  9. sas_000
    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    138

    sas_000

    Живу здесь

    sas_000

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Обидно что из-за контакта № 8 (что на 2-ом фото) насос в утиль (не считая лопнувшего вала, но это я уже в порыве ... после замены на другой) там и контакту не подлезть, не подпаять...
    Хорошо что было где снять а то он только под заказ
    А что могло послужить причиной отгорания вывода обмотки от клеймы #8 ?
     
    Последнее редактирование: 11.02.18
  10. Рамиль766
    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.097

    Рамиль766

    Живу здесь

    Рамиль766

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    1.097
    Адрес:
    Казань
    Всем привет!
    Кстати, склеил хорошим клеем. На выходных поставил обратно, все работает. Посмотрим на сколько хватит!
     
  11. Шурик_Боков
    Регистрация:
    09.01.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Шурик_Боков

    Новичок

    Шурик_Боков

    Новичок

    Регистрация:
    09.01.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    Вскрыл насос Grundfos UPS 25-40, решил почистить, крыльчатка в плачевном состоянии. Позвонил в сервисный центр Grundfos, сказали что запчастей на такие насосы не бывает.
    Может быть все-таки где-то можно купить такую? Или может подойдут от других насосов?

    pump1.jpg

    Вот еще фото сбоку:

    pump2.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 27.02.18
  12. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Шурик_Боков, если только б/у причем вместе с ротором двигателя.
     
  13. khroman
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    khroman

    Участник

    khroman

    Участник

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прошу совета по следующей проблеме: ЦН Wilo star-RS долго работал, возможно на холостом ходу. Вал крутится легко, удается запустить только крутанув отверткой ротор, останавливается при подаче воды на крыльчатку. Что может быть? Межвитковое?
     
  14. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Подкиньте новый конденсатор.
     
  15. Дима1568
    Регистрация:
    18.11.07
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    27

    Дима1568

    Живу здесь

    Дима1568

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.07
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Белгород
    Может быть кому пригодится. К концу отопительного сезона стал мой Grundfos на отопление шумно работать. Думал уже внутрь его лезть или новый покупать, но все обошлось. Вчера почистил косые фильтры-грязевики. На бойлер была сетка чистенькая почти, а вот на отопление практически забита и под крышкой полно хлама.