    Правильно. Или иначе: чем больше расход теплоносителя через радиатор, тем меньше дельта.
    Тут уже на Ваше усмотрение.
    Так и должно быть.
     
  2. Oleg_LV
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Рига, Латвия
    Дельту не стал снижать т. к размер радиаторов максимальный а при дельте 15 и 20 они уже порядочно теряют в мощности, поэтому схема остаётся под дельту 10.
    Отводы на все радиаторы 20мм.
    Подключение БКН 25мм подача и 25мм обратка, подача через трёхходовой клапан.
    П. С До этого квартира отапливалась электрическими конвекторами и в каждой комнате стояло по 500w в большой комнате два по 500w, соответственно на всю квартиру приходилось 2.5kW и как не удивительно но на 90% зимнего периода этого вполне хватало за исключение когда температура опускалась ниже -10 что редкость для нас, тут же по расчётам 10kw не перебор ли ?
     

    Вложения:

    • 0001.jpg
  3. Олег самострой
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211

    Олег самострой

    Живу здесь

    Олег самострой

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Все верно. И где противоречие в моих ответах?
    Подача отопительной воды в СО ДО радиатора и подача ОВ непосредственно К радиатору - разные события!
    ? С чего бы это такое заключение?
    Если у Вас выход с котла патрубок сечением 40мм2, то:
    Если Поставите на выходе котла трубу сечением 100мм2 - она все равно пропустит в СО только то количество отопительной воды, сколько позволит патрубок сечением 40мм2 на котле.
    Если поставите на выходе котла трубу сечением 20мм2, то она и пропустит в СО только в пределах своего сечения 20мм2, вне зависимости сколько сечение патрубка на котле (да хоть 100мм2 вместо 40мм2 будет на патрубке котла).
    Собственно уже ответил.
    Можете поставить хоть 5"-ую трубу. Больше чем сечение патрубка котла в 3/4" количество воды в 5"-ую трубу не попадет :)
    Задача котла передать тепловую энергию с горелки как можно быстрее в ОВ и отвести эту ОВ с котла в СО. Для этого обеспечивается максимально возможный количественный проток ОВ через первичный теплообменник котла. И для этого никогда не следует ограничивать входные патрубки котла переходом на зауженные проходные сечения отводных труб с котла в СО.
    Если Вы ограничиваете проток ОВ (заужением проходных сечений на входе в котел) - то вы загоняете первичный теплообменник в риск термонапряженности от его перегрева. Если первичный теплообменник газовой горелки рассчитан (к примеру) на проток в 40 л/мин, то никак не меньше он должен это получить.
    Все игры с диаметрами труб только после гидроколлектора (гидрострелки), либо только в тупиковых ветках. Так Вы обеспечите надежность котла и его заявленную мощность в СО в целом.[

    .
     
  4. Олег самострой
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211

    Олег самострой

    Живу здесь

    Олег самострой

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Оставим вопрос подбора мощности радиаторов пока в стороне. Видимо вы его как-то для себя уже решили исходя из данных теплопотерь вашего дома (хотя правильней теплопотерь отдельного помещения).
    Организация дельты теплового режима работа радиатора прекрасно решается регулировочной арматурой в частном домостроении.
    Расчетные значения диаметров труб (впрочем об этом все верно указывали выше выступающие участники) нужны в многоквартирных или производственных зданиях. Там эти расчетные диаметры труб нужны для того, чтобы сразу настроить и сбалансировать систему отопления для равного и необходимого количества теплоносителя в штатно установленных теплообменниках (радиаторах). И чтобы никто там не лазил и ничего не крутил :)
    А в частном домостроении проще все расчеты диаметров труб пропустить, и организовать работу радиаторов с помощью термовентилей на отводах радиаторов.
    У меня 2 этажа по 90 м2 каждый + котельная 8м2 + прихожая 18м2 + ТП 25м2
    11 радиаторов (в среднем 1.1 кВт каждый). Я изначально рассчитывал по низкотемпературному режиму отопления. На радиаторах 52-53С. При длительных морозах за -25С поднимаю до 58С.
    Все построено на ППР25 (отводы радиаторов ППР20)- ну правда через гидрострелку перед котлом.
    1 насос в котле + 1 на узле подмеса ТП.
    Все прекрасно регулируется и балансируется.
    Вы все правильно поняли работу БКН, и разумеется он должен иметь собственный контур от котла.
    И отдельный 3-х ходовой клапан возможно впихнуть. ТОлько как вы дадите команду котлу при таком переключении на бойлер переходить в режим максимального нагрева ОВ? Переключение 3-х ходовым клапаном подачи ОВ в систему отопления или в бойлер котел может вообще не знать, он как выдает нагрев воды по установленному режиму так и будет выдавать. Это хорошо когда режим ОВ свыше или хотя бы равен 60С, а если меньше? Как котле поймет, что при переключении подачи ОВ в бойлер он (котле) должен поднять работу горелки в максимум?
     
  5. Олег самострой
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211

    Олег самострой

    Живу здесь

    Олег самострой

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Придушить мощность теплоотдачи на радиаторе всегда проще чем добавить :) Ну в крайнем случае уйдете на супер низкотемпературную СО.
     
  6. Oleg_LV
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Рига, Латвия
    В котле присутствует отдельный режим для бойлера - подаётся сигнал и котёл переходит в режим максимального нагрева и переключает трёхходовой клапан для подачи на бойлер, соответсвенно когда сигнал снимается клапан и котёл возвращаются в исходный режим работы, немного правда похитрить придётся дабы котёл не пытался при падении на один градус температуры в бойлере опять его греть, в идеале начинает нагревать с 45 до 60, как упало до 45 опять греет.
    Что скажете по самой последней смехе ?
     
  7. Олег самострой
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211

    Олег самострой

    Живу здесь

    Олег самострой

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    А-а-а ну понятно. Нигде не было указано что котел с вариантом под БКН.
    Нагрев в бойлере в режиме приоритета запускается при заданной мин температуре в бойлере.
    И отключается при достижении заданного макс.
    Ну например запуск=45С отключение=70С.
    В пределах этой дельты никаких запусков нагрева не будет.
    О каком падении в 1 градус идет речь? непонятно.
    Мое мнение:
    От трубы 32 на прогоне в 5 метров толку никакого.
    Смысл вводить увеличенный диаметр трубы может быть только при подачах на длинные плечи под 50-70 метров, чтобы снизить гидродинамическое сопротивление подачи потока. И то такие задачи решаются не увеличением диаметров, а подбором насосов с соответствующими напорными характеристиками.
    С трубой 20 на тупиковых радиаторах можно согласиться.
     
  8. Oleg_LV
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Рига, Латвия
    Как я понял по мануалу в котле немного другая логика, совсем простая, контакт замкнулся включается режим бойлера, контакт разомкнулся возврат к обычному режиму т. е необходим отдельный термостат.
    По поводу схемы, вы советуете - 32 до первого тройника и далее всё 25, кроме тупиковых, их 20.
    Выслушаю Ovit1 и приму окончательное решение)
    Спасибо за советы.
     
  9. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    На правой ветке показана подача к первому радиатору 32-й трубой. Судя по-всему, хотели обратку показать, т. к. обратка общая для БКН и радиаторов? Но и в этом случае, достаточно 25-й трубы, т. к. одновременно радиаторы и БКН работать не будут.
    Принцип, по которому подбирается диаметр трубы я уже приводил - это скорость теплоносителя. Какая скорость рекомендуется, тоже отмечалось. Добавить к этому нечего.
    Возможно и перебор и стоит перепроверить тепловой расчет.
    Из законов физики, в частности гидродинамики, и характеристик оборудования.
    Дискутировать по вопросам, которые уже давно нормированы и имеют свои расчетные методики, считаю бессмысленным. :hello:Мои советы базируются именно на этих нормах и методиках, которые используются в том числе и малоэтажном строительстве, ну и на опыте, естественно.
    Если есть желание разобраться в тематике, готов помочь. Если же Вы априори уверены в своей правоте, то нет смысла и в дискуссии.
    Могу лишь предложить просто взять и просчитать варианты c различными диаметрами труб приведенной схемы, чтобы убедиться в том, что не только скорость теплоносителя меняется (что очевидно), но и расход будет различным при изменении диаметров.
    :faq: Мы сечение в литрах измеряем, или расход в кв. мм?
     
    Последнее редактирование: 09.04.17
  10. Сам_С_Усам
    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    146

    Сам_С_Усам

    Живу здесь

    Сам_С_Усам

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    146
    М-да. О сколько нам открытий чудных подкидывает форум!
    Заявление конечно не в тему. Но ради интереса - а почему взяли именно выходное сечение? На него еще краник надо поставить, а у краника сечение еще меньше будет. Тогда уж под него подстраиваться надо?
    А в самом-то котле сколько узких мест! и трубочки-то тоненькие бывают, и клапаночки разные. И как вообще из котла водичка то умудряется выходить и расход нужный выдать?
     
  11. Олег самострой
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211

    Олег самострой

    Живу здесь

    Олег самострой

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Нигде такого не советовал.
    Читайте внимательно.
     
  12. Олег самострой
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211

    Олег самострой

    Живу здесь

    Олег самострой

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Скорость- ДА! меняется. Расход никак.
    Расход теплоносителя на выходе котла = V*S/
    Где V- скорость потока, S-площадь сечения через которую проходит данный поток с данной скоростью.
    В этой формуле нигде нет данных следующих сечений.
    Отсюда вывод - максимальный расход (количество потока в ед. времени) выхода ОВ с котла определяется площадью сечения выходного патрубка. И никакими диаметрами труб после котла вы его не увеличите. Это школьный курс 6-го класса, задача про трубы в бассейнах :)
    Можете менять скорость потока в разных участках за счет площади сечения труб (диаметров), но количество потока не измените. Количества потока находится в линейной зависимости от площади сечения и скорости потока.
    Если исходить из вашей логики, то надо просто на выходе котла поставить трубы диаметром в 1 метр, и поставить этот котел на отопления 9-ти этажного дома! Количество теплоносителя ведь увеличится по вашей логике! :)
    Уже ответил выше. 6 класс средней школы.
     
  13. Олег самострой
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211

    Олег самострой

    Живу здесь

    Олег самострой

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    В Вашем ответе безусловная верное замечаний. Но обычно полнопроходные запорные краны не занижают проходное сечение.
    Вы разберите котел и будете удивлены - вся гидроарматура контура СО выдержана в одном проходном сечении. Заниженные сечения могут быть только в контуре ГВС котла.
     
  14. Сам_С_Усам
    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    146

    Сам_С_Усам

    Живу здесь

    Сам_С_Усам

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.16
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    146
    ХА. Даже время на спор жалко тратить.
     
  15. Олег самострой
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211

    Олег самострой

    Живу здесь

    Олег самострой

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    782
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    :) И не надо.
    Вам просто стоит хоть раз самому изучить устройство котла вживую, а не по картинкам или форумам :)
    Вне зависимости от того, какие там внутри котла арматурные сечения, мы обсуждаем -
    Можно или нет занижать проходные сечения патрубков котла подключением труб с меньшим диаметром сечений
    и
    Какой смысл увеличивать сечение трубы СРАЗУ после патрубка котла
     