    Я вроде не писал что у меня однотрубная система отопления. У меня как раз двухтрубная система на втором этаже стоит коллектор и от него в каждую комнату идет две трубы так сказать лучевая схема подключения. Прежде чем залить трубы в пол я подключал по одной комнате и смотрел будет ли работать система отопления и все работает. Если бы и не заработала я бы поставил насос возле коллектора. Меня всего лишь интересует можно ли установить радиатор отопления на пол в лежачем положении под ванну ? Места мало в санузле и не хотелось бы занимать еще и радиатором .
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.914
    Благодарности:
    21.825

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.914
    Благодарности:
    21.825
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Установить-то можно, но перед этим надо решить вопрос с удалением воздуха
    из радиатора и подводок.
    Независимо от этого, для такого радиатора потребуется бОльший "напор", чем в "правильных" радиаторах, расположенных выше.
     
  3. Андрей кмв
    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    172

    Андрей кмв

    Живу здесь

    Андрей кмв

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Пятигорск
    Думаю что проблем с воздухом не должно быть, на коллекторе стоят два воздухоотводчика .
     
  4. hotdog2006
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    70

    hotdog2006

    Живу здесь

    hotdog2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А из радиатора как воздух извлекать будете?
     
  5. Андрей кмв
    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    172

    Андрей кмв

    Живу здесь

    Андрей кмв

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Пятигорск
    Я же не вверх ногами радиатор устанавливаю. Даже если он будет лежать в плоскости то кран Маевского должен будет помочь, тем более его можно будет установить чуть выше по уровню ко всей остальной батареи, ну спущу больше воды. Я поэтому и спросил были ли прецеденты, прежде чем устанавливать самому. Благо есть возможность временно подключить радиатор и проверить, запас труб позволяет. Да и полы пока не залил.
     
  6. hotdog2006
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    70

    hotdog2006

    Живу здесь

    hotdog2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вверх ногами как раз можно, просто маевский в верхней точке вкрутить.
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.914
    Благодарности:
    21.825

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.914
    Благодарности:
    21.825
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    При заливе радиатора эти воздухоотводчики ничем не помогут.
    ...Нарочно(!) не написал конкретных мест удаления воздуха. - Любая "петля" разводки должна иметь
    возможность удаления воздуха.
    Даже если это удаление 1-кратное, при заливке водой СО.
     
  8. arsenymutabor
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    arsenymutabor

    Новичок

    arsenymutabor

    Новичок

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Классные ответы! Спасибо.
     
  9. Mejulie
    Регистрация:
    09.03.17
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    12

    Mejulie

    Участник

    Mejulie

    Участник

    Регистрация:
    09.03.17
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    12
    Выбираю диаметры трубы отопления. Сшитый полиэтилен. Да и вообще рисую принципиальную схему отопления.

    На первом этаже планируется коллектор отопления, от которого отходит три ветки (принципиальная схема ниже). На втором этаже аналогичный коллектор. Коллекторы первого и второго этажа объединены в общий контур радиаторов, который прокачивает один насос. В общем, ничего нового, почти как у всех.

    Ветки между собой в рамках одного коллектора будут балансироваться с помощью расходомеров коллектора

    При расчётах гидравлики, описанных ниже, учитывались мощности радиаторов для 90/70/20. Все расчёты с запасом, так и задумано.

    ВОПРОСЫ: Если глупости написаны, не кидайте тапками. Я начинающий проектировщик =)

    1. Самый главный. Можно ли в рамках одного коллектора использовать разные диаметры? Ветка 1 и 3 у меня на 20 диаметре нормально проходят. А ветка 2 только на 25. Если вешать на 20 диаметр, то скорость получается 1,5 и потери почти 1,7кПа на метр. Я считала гидравлику в софте от Валтек для потери температуры в 10 градусов.

    2. Коллектор подачи и обратки надо соединять байпасом? Если да, то как диаметр выбрать (или они стандартные?). Мысль такая: вот закрылись все радиаторы термоголовками и контур отопления заблокировался. Если нет байпаса, то что с насосом будет?

    3. Имеет ли смысл радиаторы в рамках одной ветки подключать попутной схемой или обычная двухтрубка (которая на схеме) нормально будет работать?

    4. Да и просто критика приветствуется.

    Принципиальная схема 1 этаж.jpg
     
  10. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Это как? Нагрузку считаете при одной дельте теплоносителя, потери напора при другой? А температура 90С для труб как ?
     
  11. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    На один этаж нагрузка ~20 кВт? Дворец, однако...
    Можно
    ИМХО, не очень нормально. Для малоэтажного строительства желательно скорость теплоносителя выше 0,5 м/с не превышать (чтобы лишних шумов не возникало) и потери давления до 150-200 Па/м (всё потом скажется на насосе). Поэтому, диаметры малы. Как минимум на размер больше должны быть, а то и на два (смотря какая толщина стенки у выбранной Вами трубы). Далее - уменьшение диаметра в зависимости от нагрузки. Подводки к коллектору это тоже касается.
    Я бы предложил вообще увеличить расчетную дельту градусов до 15°.
    Если есть вероятность перекрытия всех контуров, то байпас нужен. Но ставить его не обязательно на коллектор, можно, например прямо у котла смонтировать, или вблизи насоса. В большинстве котлов со встроенным насосом байпас устанавливается в заводской комплектации.
    Будет работать "нормальнее", чем попутная.
    Расходы на ветках довольно большие. Например, на средней - до 14 л/мин. Какой коллектор планируется со встроенными расходомерами, которые рассчитаны на такой расход?
     
  12. Mejulie
    Регистрация:
    09.03.17
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    12

    Mejulie

    Участник

    Mejulie

    Участник

    Регистрация:
    09.03.17
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    12
    160 метров чистой площади с большим количеством окон и потолками 3100. И в систему первого этажа входит гараж, у которого вообще 4 метра высота (вредитель всей картины). Получаются невероятные теплопотери.

    Да, похоже надо пересчитать

    Уже поняла что это проблема.
    Кроме того, похоже, после перерассчетов и перепланирования получатся очень разные ветки по расходу и балансировать их между собой в рамках коллектора не совсем правильно.
    Рассматриваю другой вариант- использовать насос альфа3 для балансировки. Предполагаю, что с этим вариантом у монтажников будет меньше шансов накосячить.
     
  13. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Только для балансировки 3-ю альфу брать? ИМХО, лучше потратить эти деньги на опытного монтажника, который посчитать систему сможет. Балансировать-то всё-равно придется регулировочной арматурой на радиаторах или на ветках. Опытный монтажник и без GoBalace (софт для Альфы 3 для балансировки) сбалансирует, а неопытному и это не сильно поможет. ИМХО.
    Для упрощения балансировки по веткам можно использовать автономные регулировочные клапаны с расходомерами, например такие или аналогичные.
     
  14. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Не похоже, что приветствуется. Диаметры подбирают как раз с учётом именно скорости теплоносителя, о чём вам и написал @Ovit1, и дельту теплоносителя тоже. Моё мнение, что расчётную дельту можно увеличить до 20С. При радиаторной СО это практикуется часто. По поводу насоса и байпаса @Ovit1, вам ответил.
    В своём предыдущем сообщении намекнул, про расчёт мощности радиаторов. Теперь подробно. При выборе ОП, не важна дельта теплоносителя, а важна дельта средней температуры теплоносителя и воздуха в помещении. Именно здесь кроется большинство ошибок, когда берут паспортные значения ОП.
    У Вас дельта не 70С, при которой мощность ОП, соответствует паспортной, а 60С.
    Сначала надо быть уверенным, что у Вас самих нет "косяков" в проекте. Каким образом при одинаковой дельте теплоносителя и диаметре труб, при большей тепловой нагрузке в первой ветке, у Вас получилась скорость теплоносителя меньше чем в третьей?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5440696/
     
    Последнее редактирование: 24.11.17
  15. revalan
    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    22

    revalan

    Живу здесь

    revalan

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    22
    @Mejulie, для балансировки системы используются не насосы, а балансировочные клапаны...
     