    Слесарь ЖЭУ, сбрасывающий стояки отопления: ошибся в подвале где подача, а где обратка.

    RIFAR Monolit не прогрелся: 12 секций были СЛЕГКА теплые при обжигающих стояках.

    биметаллические радиаторы очень чувствительны к путанице подачи и обратки - не прощают ошибку: подачу СНИЗУ-ВВЕРХ

    первичный ошибочный монтаж:

    104906454.jpg . 104906470.jpg . 104906463.jpg . 104906479.jpg

    переделка

    105227730.jpg . 105227732.jpg . 105227739.jpg . 105227740.jpg
     
  2. santex-SVAR
    Регистрация:
    14.09.12
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    257

    santex-SVAR

    Креативный сварщик

    santex-SVAR

    Креативный сварщик

    Регистрация:
    14.09.12
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Новосибирск
    Даже при подаче по стояку СНИЗУ-ВВЕРХ
    в радиатор всегда необходимо заливать в верхний коллектор, а охлаженный теплоноситель сливать снизу

    схема "ПЕРЕХЛЕСТ" служит именно для воплощения этой идеи:

    104649176.jpg 104649178.jpg 104649180.jpg 104649170.jpg

    еще такие же подобные схемы + аксиомы монтажа: https://www.forumhouse.ru/threads/222041/page-9#post-7268365
    + https://www.forumhouse.ru/threads/222041/page-8#post-7268339
    + https://www.forumhouse.ru/threads/222041/page-8#post-7268271
     
  3. Alexnow
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Alexnow

    Новичок

    Alexnow

    Новичок

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Оцените пожалуйста. Нормальная схема разводки? Опыта нет делаю сам. Трубы полипропилен со стекловолокном. Справа фактически будет четыре радиатора.
     
  4. Alexnow
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Alexnow

    Новичок

    Alexnow

    Новичок

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
  5. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Сызрань
    Нормальная. Подключение можно, и низ-низ. Один ШК на выходе каждого радиатора.
     
  6. Demchastar
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Demchastar

    Новичок

    Demchastar

    Новичок

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Курск
    Для новичка даже очень хорошо, не надо на выходе никаких кранов. Вход сверху, снизу выход, самый эфективный. Все у вас отлично.
     
  7. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Сызрань
    Для новичка, может быть и хорошо, а для СО? "вход сверху..." не факт, обсуждений на эту тему было более, чем достаточно. " на выходе никаких кранов...", это вообще не понятно. Кстати 2 крана ставятся в 2 трубной СО. В однотрубной -один на выходе. Все это тоже неоднократно обсуждалось.
     
  8. BullDozerOFF
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    BullDozerOFF

    Участник

    BullDozerOFF

    Участник

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Слюдянка
    Добрый день! Хотелось бы узнать мнение специалистов...
    Ситуация следующая - купили квартиру, 3 -й этаж в 3 -х этажном доме, угловая комната около 13 м. кв., высота 2,5 метра, холодная пипец. Висит 3 чугунные батареи 10+10+7 секций, та что под окном еще греет кое как, вторая холодная до половины, третья теплая только сверху. Склоняюсь к тому что в подвале на обратке кран забит или клапан в нем, так как до крана стоит пробка и ее открывали, напор с нее прет. Сантехники сказали что давление в системе по данным в тепловом узле почти 6 очков. Батареи периодически нагреваются/остывают,толи давление прыгает, толи кто то регулирует...
    Может ли быть что у соседей на байпасе стоит кран и они его периодически перекрывают ?
    Понятно что третью батарею надо снимать, что можно еще предпринять чтоб улучшить ситуацию ? Имеет ли смысл ставить перемычки, менять схему подключения оставшихся 2- х батарей ?

    SDC11004.JPG SDC11005.JPG SDC11006.JPG
     
    Последнее редактирование модератором: 27.10.13
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Проблема не в схеме подключения / разводки.
    Она у вас правильная.
    Проблема в циркуляционном давлении. Это не те "6 очков", о которых рассказывают сантехники, а перепад (разность) между давлением в подаче / обратке в вашем стояке.
    Именно он (перепад) - "слаб".

    Не касаясь причин (самодеятельности соседей и пр.)
    При слабом перепаде давления в стояке, все, что можно сделать - это снизить сопротивления той "системы", что на фото.
    Этого можно добиться увеличением диаметров соед. труб.

    SDC11005.JPG С установкой кранов Маевского в верхней (верхнИХ) точках этой "системы".
     
  10. BullDozerOFF
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    BullDozerOFF

    Участник

    BullDozerOFF

    Участник

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Слюдянка
    Предстоит ещё уменьшать сопротивление, а краны уже есть, и не маевского, а самые обыкновенные краны. Хотя при переделке заменю на маевского. Спеца бы еще найти чтоб занялся всем этим...
    А еще вопрос, что еще можно сделать, ну скажем со стороны теплового узла по трубе обратки ?
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..А ничего нельзя сделать..:flag:
    То ли где сосед (-и) "набайпасил"(-и) ПП-трубами, занизив диаметр стояка и перегородив байпас краном, для "лучшего затекания" в свой радиатор или вообще снял байпас.
    то ли "настройки" в тепловом пункте недостаточны для циркуляции.
    То ли все это вместе.
    И решается через ТСЖ/ ЖЭУ/ сантехника по месту ж.

    ..."Рецепт" касается лучшего использования того тепла, что достается вашей кв-ре.
    Кстати, таким "расширением" труб, не намного, но снизятся сопротивления и во всем стояке,
    а бОльшая "гравитационная составляющая" общего цирк. давления, поможет в циркуляции...
     
  12. BullDozerOFF
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    BullDozerOFF

    Участник

    BullDozerOFF

    Участник

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Слюдянка
    Спасибо! Узнал всё что хотел...
    В принципе договорился с сантехником ЖЭУ, в частном порядке, сниму третью батарею, прочищу оставшиеся 2 и увеличу трубу. Ну и заставлю всё таки проверить соседей, и кран на обратке в подвале, так как от вообще не регулируется, замерз в полностью открытом состоянии фиг знает работает он вообще или нет...
     
  13. Juryz
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    18

    Juryz

    Живу здесь

    Juryz

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Ребята подскажите по подключению радиаторов отопления.
    На первый, второй и третий этажи и идут три контура из подвала с разных насосных групп, разводка труб к радиаторам отопления на первом и втором этаже через коллектор если я правильно понимаю то это веерное подключение радиаторов, здесь вопросов у меня нет, а вот с третьим этажом появились вопросы. На третьем этаже будет стоять 6 радиаторов и подключить веером не получается (бетоном заливать много), я решил поставить коллектор на два контура и по периметру этажа пустить от коллектора в разные стороны по две трубы rehau pink 16 подачу и обратку. Радиаторы проходные буду подключать через T образную трубку rehau 16/250, а последние батареи через Г образную трубку Rehau 16/250, по три радиатора на контур. Вопрос у меня созрел недавно, хватит ли трубы 16 для нагрева последнего радиатора в каждом контуре или надо трубу ставить большего диаметра? А если трубу большего диаметра поставить позволит ли коллектор (Оventrop) пропустить необходимое количество воды ? Мне показалось, что там отверстия на кранах код 16-ю трубу. От котла к коллекторам идет труба Rehau pink 32
     
  14. glebchik
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2

    glebchik

    Участник

    glebchik

    Участник

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Днепропетровск
    Вход нужно делать сверху это 100%, если нужно объясню почему. Я конечно извеняюсь но мне кажется что это двухтрубная система.
     
  15. мистер кул
    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    мистер кул

    Участник

    мистер кул

    Участник

    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Минск
    Помогите, пожалуйста, с моей проблемой.
    Купил дом в деревне, отопление газовый котёл,в системе стоит насос, радиаторы чугунные, система двухтрубная (металл).По жилым комнатам идет подача к каждому радиатору с постепенным уменьшением диаметра и с уклонами (и на подаче и на обратке).
    В комнатах всё работает хорошо. Вторая ветка идёт по кухне и в санузел. Первый радиатор поключен как и в комнате отводом от трубы подачи, но диаметр меньше прибл. 25..Дальше подача идёт по металлопластовой трубе в санузел, где через тройник посажен радиатор и полотенцесушитель (они являются самыми дальними в этой ветке).Ещё один радиатор подключен от первого (в конце первого выход и металлопластом диам, наверное, 16 да ещё с 4-мя поворотами под 90 градусов в следующую).Короче вторая батарея и в санузле грели еле-еле.Вопрос в том как улучшить их работу кардинально и можно ли батарею санузла поднять повыше а то она вообще в полу (может при наличии насоса эти уклоны не обязательны)?С отоплением пока не работал, но нарезать резьбу, подобрать фитинги и перейти на полипропилен могу (инструменты есть).Фотки постараюсь загрузить.

    DSCF8061.JPG DSCF8073.JPG DSCF8075.JPG
     