1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12

Схемы подключения радиаторов - 1

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Kaschur
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    241

    Kaschur

    Живу здесь

    Kaschur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    село Жаворонки
    @ДимаЯна,
    а зачем заужения? У меня на двухдюймовой стальной магистрали все сидит без заужений и в самом конце магистрали с первого этажа на третий и вниз поекрасно циркулиркет за счет перепада температуры.
     
  2. ДимаЯна
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    1

    ДимаЯна

    Участник

    ДимаЯна

    Участник

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Волгоград
    Спасибо. Не от первого уже слышу, да и сам сегодня видел в строящемся доме что сделано без заужений! Все реально работает? Про какую мне здесь балансировку говорят если все циркулирует за счет перепада температуры, не знаете?
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В однотрубной системе, во всяком случае, "простой советской", именно полнопроходная арматура вообще, и шаровый кран, в частности, явл. штатной.

    6_1.jpg
     
  4. AlexeyCho
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    1

    AlexeyCho

    Живу здесь

    AlexeyCho

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    И что, чем докажите?
    Эта таблица точно не из советского союза так как в советское время шаровых кранов не было по определению, это не советская технология, соответственно шаровые краны не могли быть штатной полнопроходной арматурой в однотрубной системе отопления в советское время!
     
  5. Kaschur
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    241

    Kaschur

    Живу здесь

    Kaschur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    село Жаворонки
    @ДимаЯна,
    по поводу балансировки.
    на конечный результат - температура воздуха в комнате - влияет масса параметров, в т. ч. такие сложно регулируемые как "тёща привыкла жить с открытой форточкой". расчеты или использование соотношений "настолько-то квадратных метров столько-то секций" дадут погрешность, и в результате может оказаться, что все батареи греют, но в разных комнатах разная температура. Или, например, одинаковая, а Вам хочется, чтобы была разная :) Значит возникает необходимость в плавной регулировке. Регулировать "изменением диаметра байпаса" :) Вы не сможете. А кранами, стоящими на входе в батарею сможете.

    И еще из собственного опыта могу посоветовать подключать батареи к основной магистрали низ-низ. У меня было так: батареи, расположенные близко к магистрали (высота подъема воды до 1,5 метра), подключенные по диагонали греют, а те, что выше - нет и помогло только переподключение на низ-низ.
     
    Последнее редактирование: 03.07.14
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ...Даю только (!) справки. ;)
    Доказать можете самостоятельно, сменив "клапан" на "шаровый" в обвязке радиаторов.
    Или (легче в доступе) почитав

    ГОСТ 10944-2001 КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ


    ..в части места установки и типа арматуры однотрубных систем (табл.1)

    В "советское время" существовали краны КРПШ. (Ш - шиберные)
    ..Отвечая "веяниям" времени и приходу шаровых кранов в "обиход", в очередном, обновленном ГОСТ,
    шиберный кран сменился ..шаровым.:ogo:
    Благо, даже аббревиатуру (КРПШ) менять не пришлось. (см. тот же ГОСТ выше)
    Так Кран Регулировочный Проходной Шиберный стал Краном Регулировочным Проходным Шаровым

    Дополню, о "советском". В "то время", в связи с массовым строительством, обеспеченность "цветной" арматурой была ок. 9% от потребности. В т. ч. и КРП и "3-ходовой модификации" КРТ для однотрубных систем.
    В связи с чем, "типовой проект" вертикальной однотрубки был "подработан" ...вообще без всяких кранов. :ogo:
    Масса домов тех времен имеет такие, "безкрановые" радиаторы, только с одним байпасом 1/2"
    И ничего, работают по сей день.

    ...А вот и "ретро" КРПШ (шиберный):

    472_0.jpg по виду почти такой же, как и КРДШ (для 2-тр. систем).
    Кран имеет "шибер" - плоскую заслонку, поворачивающуюся на 90*.
    Литой корпус, фторопластовый сальник. Не имеет "запорной функции", как кран чисто регулировочный.
    Кое-где еще продается. :ogo:
     
    Последнее редактирование: 04.07.14
  7. AlexeyCho
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    1

    AlexeyCho

    Живу здесь

    AlexeyCho

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Какой "клапан" вы про что? Я про вентиль писал, а не про клапан, а вот про штатность поподробнее справочку дайте, раз с доказательствами туго.
    Вы на год госта взгляните, какое нафиг советское время?

    По вашему в 1997г было советское время? Шибер это не шар, а пластина.
    А советский то гост какой?
    И о какой штатности может быть тогда речь?
    Вопрос в том как они работают и насколько комфортно и удобно жить с таким отоплением? Хотя если человек не ощутивший (незнающий) лучшего, до сих пор ездит на ВАЗах и при этом умудряется радоваться жизни и даже получать удовольствие от вождения таким "автомобилем". Да флаг вам в руки, живите как живёте, я лучшую жизнь не навязываю и даже ничего советовать не буду больше.
    Это по вашему ретро, из 2001г. ? Вам сколько лет, 10-15 ?
    Я уже понял что для вас что шибер что шар, что регулировочная арматура что запорная одно и тоже. Ну ну удачи в отоплении и в жизни в целом!
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вентилей - увы, больше нет...:close::flag: Уже седьмой год, как...
    Опять для справки:
    Согласно ГОСТ Р 52720-2007 (введен с 1.01.2008)
    Слово вентиль рекомендуется больше не употреблять! Точнее - не допускается!
    А всю арматуру подобного "рода" называть КЛАПАНАМИ.
    ...Ссылки, вы видимо не читаете, потому текст ГОСТ-а:

    4.2 клапан (Ндп. вентиль): Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды.

    (Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».)

    Какую еще (?) "справочку", если дал ГОСТ. (табл.1) :faq: где русскими буквами указано, какая арматура ставится на радиаторах 1-тр. систем...
    "Статьи" которого носят характер НЕ рекомендации / справки, а обязательного исполнения (!)
    И какие еще (?) "доказательства" к ГОСТ-у:faq: имеющему "права закона" в строительстве...
    Может, вы хотите "теорий"?
    Пож- ста. Учебник "Отопление" Сканави А. Н. 2002 г. изд. стр. 135:

    ...У приборов однотрубных систем водяноrо отопления устанавливают два вида кранов
    краны типов КРП и КРТ.


    Вообще не в курсе?
    Что ГОСТ-ы время от времени обновляются или остаются старыми?
    Но действуют все равно.
    Например, ГОСТ 3262-75 (от 75 г. на ВГП трубы) действует и по сей день.
    Меняется только цифра года.

    Спасибо за справку, но:
    ГОСТ от 2001г. на "основе" ГОСТ за 1997г. А тот имеет еще ...предка из 1975 года:
    ВЗАМЕН ГОСТ 10944-75
    Где кран КРПШ - еще "шиберный", но его предназначение указано в той же табл. 1 (!) -
    - для 1-трубных систем. Хоть и время было точно ..советское,:pioner: вся разница, по этой таблице,
    с 1975г. до 2001г. и по настоящее время,
    состоит в "замене" шибера на шар и уточнение места установки такого крана
    с / "для однотрубных систем"
    на / " в однотрубных системах, на подводках".
    Внимательнее читайте. Писал о шибере - заслонке. Она, естественно, плоская.

    Моя скромная персона ТУТ вообще, не причем. :no:
    Регулировку шаровым краном предписывает все тот же, НЕ читаемый вами ГОСТ.
    Образец обозначения из него (ГОСТ 10944-2001):

    Примеры условного обозначения
    4.6
    крана регулирующего проходного диаметром Ду 15 мм шарового типа универсального:

    КРПШ15 ГОСТ 10944-97

    ...Обратили внимание на слова ..регулирующего и ..шарового типа (?)
    (Видимо, не "расшифровали" Кран Регулирующий Проходной Шаровый = КРПШ из предыдущего
    сообщения)
    Имхо, ...странновато спорить о ...непригодности ш. крана к регулировке, имея слово "регулирующий"
    в самом названии крана...:ogo:

    Ретро - это из 80-х годов, когда такие краны ставил лично, на стройках 5- леток. И до 2001 было еще далеко. Как и до "шаровых".

    Спасибо за пожелания удачи. :hello:
     
    Последнее редактирование: 06.07.14
  9. ДимаЯна
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    1

    ДимаЯна

    Участник

    ДимаЯна

    Участник

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Волгоград
    Спасибо. У меня батареи подключены уже на втором этаже низ - низ. магистраль проходит под батареями, получается высота до кранов от магистрали минимальная, 30 см. \подача от котла поднимается на 2 этаж и по кольцу идет по 2 этажу и спускается и так же по кольцу идет по 1 этажу. Вот сделал заужения на 2 этаже под батареями на основной магистрали пп 32 и теперь жалею. Сам блин настоял, хотя мне сначала сделали без всяких заужений. Вот теперь сижу и думаю, небудет ли каких дополнительных сопротивлений при закрытии батарей. Все таки заужения пп 20.
     
  10. Walery100
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    55

    Walery100

    Живу здесь

    Walery100

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Саратов
    Был в гостинице, обратил внимание на подключение радиатора. Удивило, что терморегулятор оказался без "термоголовки".
    Скажите как тогда он работает, что можно отрегулировать имея только температуру теплоносителя без связи с помещением?
     

    Вложения:

    • 2014-07-04 10-29-52.JPG
    • upload_2014-7-6_11-8-57.png
  11. santex-SVAR
    Регистрация:
    14.09.12
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    257

    santex-SVAR

    Креативный сварщик

    santex-SVAR

    Креативный сварщик

    Регистрация:
    14.09.12
    Сообщения:
    760
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Новосибирск
    @Walery100, максимально открытый - ничего не регулирует
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Можно отрегулировать /в гостинице/ только
    тот уровень температуры, который необходим именно вам.

    Собственно, за регулировку Т* теплоносителя для всего здания, уже ..."отвечают" неизвестные вам люди
    из местной котельной (по температурному / "погодному" графику)
    + автоматика в современных ИТП здания. (со "связью с помещениями")
    В условиях такого, "двойного" контроля, температура в помещениях уже (!) поддерживается
    на постоянном уровне.
    никакого 3-его (!) "авторегулирования" на радиаторе уже не требуется.
    А индивидуальный "уровень комфорта" вы можете установить на радиаторе любым ручным краном. :close:

    ...Установка "авторегуляторов" на радиаторах, последним СНиП предусмотрена, "как правило".
    Что означает - не всегда,(!) а именно в тех случаях, когда других "контролеров Т*" ...нет.
    ..Или работают они "спустя рукава"..:|:
     
    Последнее редактирование: 06.07.14
  13. Kaschur
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    241

    Kaschur

    Живу здесь

    Kaschur

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    село Жаворонки
    @ДимаЯна,
    а почему батареи на втором этаже будут перекрываться? Если полипропилен, то переделать несложно...
     
  14. Walery100
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    55

    Walery100

    Живу здесь

    Walery100

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Саратов
    Сразу такой вопрос: "Термостатический клапан, не закрывается полностью (такая конструкция)! Как быть если надо снять радиатор?
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Walery100,
    Радиаторы в однотрубке всегда будут "прохладнее" с термоклапаном, нежели с шар. краном на них.
    При прочих равных условиях и в полностью открытом положении обоих.

    А насчет "в однотрубках всегда прохладные" это зря. :ogo:
    Редкая "навороченная" 2-трубка может похвастаться перепадом температур
    своих радиаторов в ..3 градуса между подачей / обраткой:

    DSC_0451 КРОП из рав КР.jpg

    Даже без помощи насоса.

    Или бОлее "похожий" на вертикальную, "советскую" 1-трубку в многоэтажных домах.
    Насоса тоже нет:

    7XCAJ.jpg CK2Q4.jpg распределение Т* на нем же: 4849394АА.jpg

    Надпись на фото (от skalalaze) - не просто удивление, а результат установки шар. крана соотв. диаметра.
    А сам же, "соответствующий" диаметр труб подводок = 1" (Ду25).
    Вот и все хитрости.

    ...Желающие из "сомневающиихся" могут выложить результаты (попробовать) в своей квартире
    просто поменять шаровый кран радиатора
    на "специальный радиаторный" клапан. Ручной или с термоголовкой. :hello:
     
Статус темы:
Закрыта.