Схемы подключения радиаторов - 1

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 16.03.04.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ALEXS79
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ALEXS79

    Новичок

    ALEXS79

    Новичок

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ижморский
    Забыл указать диаметры труб, верхняя разводка 32, подвод к радиатору 20. Заранее спасибо.
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Шар. кран между врезками в верхнюю трубу - и регулируйте. С насосом.
     
  3. ALEXS79
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ALEXS79

    Новичок

    ALEXS79

    Новичок

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ижморский
  4. Chevii
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Chevii

    Новичок

    Chevii

    Новичок

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    1. Труба 20 уже была проведена изначально строителями в новостройке. И даже при таком контуре они не стали заморачиватся с двухтрубкой а сделали "на так сойдёт " :)... Я же просто решил увеличить количество секций и сделал таким образом. Но как выяснилось тут подводных камней целая куча...
    То есть система с ПП20 будет не эффективна даже если переделать на 2х трубку?

    2. Вот тут набросал в фотошопе подводку к радиатору. А если сделать таким образом то вода в любом случае пойдёт вверх и радиатор? Так как хочется скрыть трубы, чтобы они не торчали из пола.

    2-variant.jpg

    или так

    2-variant-2.jpg
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Может (!) сойти ПП20 Если ВИДЕТЬ хотя бы нормальную схему "всего".
    Но это не относится к подводкам ПП20 "искривленной" конфигурации.
    А делать подводки ПП25 при общей разводке ..ПП20 - "эксклюзив" на грани пардон, "белочки в гостях".
    Как раз для 2-трубки, когда "вталкивание" воды в радиатор - ..прямое (!), а не "косвенно-параллельное",
    подводки ПП20 - еще и с ..запасом.
    Естественно, что опять же, разводка ПП20 все равно остается "подозрением", в полном неведении о ее длине и ..нагруженных на нее радиаторах.
    Без подозрений (!) на основании только "в квартире" была бы разводка ПП25 для 2-трубки.

    Оч. "затейливая" имитация ..спец.узла для 1-тр. систем, с надеждой на насос...
    Но в том ..девайсе регулируется затекание в радиатор и "пропуск" мимо.
    В ваших рисунках - только один (!) рег. кран не будет регулировать "пропуск мимо".
    А потому можно "не угадать".
    Если затекание в радиатор "плохое по умолчанию" - логичнее / дешевле поставить полнопроходной (!) шар. кран именно на байпасе, в единственном числе.
    В "интернете" чаще всего картинки с ним - на байпасах ..совершенно "нормальных" 1-трубок...:ogo:

    В "давние времена" однотрубке был "положен" (вариантом) - и 3-хходовой кран. Служащий, в насосной системе для того же самого (баланса потоков) что и дорогой "спецдевайс" и ваши "фантазии" на эту тему...
     
  6. Lexik57
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    373

    Lexik57

    Живу здесь

    Lexik57

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Орел
    Разьясните понятия "Прямое" и "косвенно-параллельное"
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Разьяснение самое простое:
    2-трубка потому и называется, что насос "давит" из одной трубы в другую.
    (почти академическое определение)
    Но.
    Через радиатор.
    Один ли много.
    Т. е. все кольцо циркуляции замкнуто на радиатор (-ы)
    Увеличивается сопротивление подводок - увеличивается и "напор".
    Как не "прикрывай", а расход, таки, "попадет" в радиатор. Не в один, так в другой.
    Закрой все радиаторы - насос будет работать "в тупик", с макс. напором и 0-вой производительностью. (чревато перегревом / порчей насоса).

    Однотрубка - это "просто кольцо" циркуляции. А радиаторы - это участки кольца с "раздвоением" потока на 2 части :
    а) через радиатор
    б) через байпас.
    Такое же, "академическое" - расход (вода) выходит из радиатора в ту же трубу (!), откуда поступил в прибор.
    Увеличивается сопротивление подводок - ..вода идет через байпас. С большим ..удовольствием.
    Закрыт один радиатор - остальные даже не почувствовали. В т. ч. и насос.
    Открыли все, кроме одного - та же картина. И с насосом - тоже.
    Закрыли абс. все радиаторы 1-трубки - видимых изменений опять нет. Для насоса. :ogo:

    Еще "упрощенных определений?"
    Их есть у меня...:um: ..не"академических".
    2-трубка - отдельная "пайка" для каждого прибора
    1-трубка - "шведский стол" для такого же прибора.

    В гидравлическом, а значит, в тепловом "смысле".

    Качество и количество "пайки / шведского стола" не обсуждается. Меню может быть как плохим, так и "хорошим". Зависит от повара, но не от количества и расположения едоков и маршрутов официантов.

    ..Имхо, разница между "гастрономией" и отоплением все же есть. Желательно, чтобы "официантами" (подводками к приборам и арматурой) ..командовал и выбирал их тот же "повар"..
    Иначе ..самые обильные и вкусные порции могут, по дороге "усохнуть" в несколько раз, а едоки остаться голодными..:flag:

    При этом - и ..стоящие за "шведским столом" и сидящие в "отдельных кабинетах"
    будут ...клясть, почем зря, "систему общепита". Каждый - свою!
     
  8. stepviz1
    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    415

    stepviz1

    Живу здесь

    stepviz1

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Екатеринбург
    1. А если стоит грюдфос альфа там же работа насоса регулируется по расходу теплоносителя (если я не ошибаюсь) ?
    2. Можно ли при коллекторной системе делать так: входим в 1-й радиатор выходим во второй, а со второго уходим обратно в коллектор, термоголовку ставим на первый. (Хочу сделать так, так как осталась 16я труба от тёплого пола). :hello:
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В насосе "Альфа" удалось "умом понять" только 2 режима:
    - Один, тот же, что в UPS.
    И второй - снижение производительности при постоянном расходе.
    С одновременным снижением потребляемой мощности.
    От чего и достигается экономия эл. энергии.
    Насос UPS так .."не может". Он "ест" одни и те же Ватты, что с одним рад-ром, что со всеми.
    ...Осталось непознанным, каким образом (?) насос "угадывает" необходимый перепад именно в конкретной системе (?)
    И зачем (?) он его (перепад давл.) поддерживает, если система гидравлически отбалансирована..:faq:
    И перепад, общий и единый, практически, сохраняется при открытии / закрытии всех радиаторов, кроме одного... "сам".:um::ogo:
    Ну, или с незаметными (до Альфы) его изменениями...
    Впрочем, вопрос не сильно-то и интересует-волнует. Работает насос - и пусть работает. :close:

    Экономию куда большую даст расчет СО на 1-ю скорость насоса. Пусть это будет и "неумный" насос.
    Разница в Вт*час между 1 и 3-й ск. насоса Гр-фос 25х60, будет 45 Вт.
    Причем постоянно, круглосуточно и всю зиму. И не одну.
    А не как у "Альфы" - только в "периоды зажатия" термоголовок.

    Имхо, можно хоть 3 или 4 "напролет".
    Но это уже отступление от "принципа" и придется вспоминать "нормы"
    - так можно "делать" с радиаторами в одном и том же помещении.
    К тому же .."подрасчитать", хватит ли (?) расхода в одной петле "на троих"(?).
    ...Может так получится, что вопрос термоголовки отпадет ...сам.
    И встанет другой вопрос - где, как и откуда добавить тепла в конкретую комнату...
    Когда разводка заделана в полу и "наглухо".
     
  10. e-e-s
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8

    e-e-s

    Участник

    e-e-s

    Участник

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Алапаевск
    @Lyko,
    Помогите уловить фишку. Я со своей однотрубкой на центральном отоплении совсем запутался. Нужны регулировочные шар. краны Ду 25, для регулировки двух контуров однотрубки. Можно взять хорошие шар. краны и вперед? У нас в маленьком городе не возят экзотику типа КРПШ или КРДП и т. п.
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.767
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Как говорится - .."Вы будете смеяться", но ..простой шаровый кран в магазине это и есть "КРПШ".
    и расшифровывается в ГОСТ 10944-2001 как
    Кран Регулирующий Проходной Шарового типа.

    А кран КРДП - Кран Регулирующий, с Двойной регулировкой Пробковый.
    Соответственно, КРДШ - то же, только вместо "пробки" - шар.
    И эта "двойная" регулировка - аналог "предварительной настройки" (балансировки)
    в клапанах (вентилей уже ..нет) для 2-трубных систем.
     
  12. костров
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.273
    Благодарности:
    4.699

    костров

    Живу здесь

    костров

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.273
    Благодарности:
    4.699
    Адрес:
    Хотьково
    Народ, всем привет.
    Кто в курсе: есть стандартный радиатор Керми с нижней подводкой. Встала задача добавить рядом еще один радиатор (полотенцесушитель).
    Вопрос: через заглушки же как то можно последовательно/параллельно включить его без отключения нижнего узла подводки (его не открутить и не изогнуть никак)...
    [​IMG]
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.004
    Благодарности:
    27.241

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.004
    Благодарности:
    27.241
    Адрес:
    Касимов
    Радиатор или полотенцесушитель? С какой стороны от батареи будет прописан?
    Пыц. Поезд ушел?
     
  14. костров
    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.273
    Благодарности:
    4.699

    костров

    Живу здесь

    костров

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.09
    Сообщения:
    2.273
    Благодарности:
    4.699
    Адрес:
    Хотьково
    Полотенцесушитель. Он будет справа, со стороны нижней подводки. Нет, поезд еще не ушел.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.004
    Благодарности:
    27.241

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.004
    Благодарности:
    27.241
    Адрес:
    Касимов
    Не прокатит. Будет колхоз после перестройки! Для этих целей пользуют электрические полотенчики. Счет за энергию будет меньше количества убитых нервных клеток. Честно.
     