1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Автоматика SIT 820 NOVA

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.

  1. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Builder777, а слово "Проверено", что стерлось?:)
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Существует 2 стандарта газа G12 и G20 и оба присутствуют у нас в стране. В паспорте изделия указывается на какое давление он расчитан. Если используется при другом, то, возможно, потребуется переналадка. Для этого на клапане есть винт, регулирующий давление на запальник и для этого есть пусконалодочные и профилактические работы.
    Случаи, когда давление газа в сети завилит от температуры на улице, я не рассматриваю, т.к. это не вопросы котла, а вопросы газоснабжения. Разумеется приходится "выходить из положения", но это тема не для интернета и имеет право на существование лишь в морозы, а не в это время года.
     
  3. Builder777
    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    152

    Builder777

    Живу здесь

    Builder777

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    152
    ВэллИ, потерялось оно :)
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Странно. Вот так потеряется одно слово, и сразу надпись приобретает такое значение, что хоть за голову хватайся.:)
     
  5. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Мда... Страшно то как, Х.з. :):):)
     
  6. Builder777
    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    152

    Builder777

    Живу здесь

    Builder777

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    152
    ВэллИ, согласен. :)

    P.S. Придут холода и только тогда можно в полной мере автоматику проверить. Имею в виду тактование котла, из-за которого средняя мощность снижается.
     
  7. Vels36
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    Vels36

    инженер

    Vels36

    инженер

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    200 до Воронежа
    У меня такая же фигня.
     
  8. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Почистите весь узел запальной горелки от пыли, проверьте все клеммы идущие к газовому клапану, проверьте напряжения на термогенераторе и на термопаре в мВ. То, что Вы писали 420 мВ при отключенной горелке? Надо, чтобы горелка горела, тогда измерьте...
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Когда горелка горит, напряжение поднимается очень даже нормально. На мой взгляд, настраивать надо при работе запальной горелки.:um:
     
  10. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Хорошо,соглашусь, может там разряжение бешеное...
    Меня настораживает, что может мощности запальной горелки мало или может контакты хе.е...
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Там просто нормальная регулировка нужна, но самое главное!:um: Там нужен специалист, который все это настроит.:um:
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Именно так!
    Сегодня был на котле. Вызов: не включается основная горелка. Пришел. Все горит. Говорят: задели газовый клапан и котел включился. Выключаю-влючаю - все ОК. Хотел уже уйти, но что то остановило. Меряю напругу - 670. Жду не включая горелку. Напряжение падает. Через 2 мин - 310. Поворачиваю ручку - а ни чего! Почистил запальник.
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    У меня так же было : - Котел тухнет непредсказуемо! Приехал, 350 мв при отключенной, потом розжиг и 175 !! . 500, 600 700. Выключаю : 600, 500, 400, 350! Отрегулировал до 500 мв на запальнике, больше не звонил. Вот тогда и заметил, эту особенность.
     
  14. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ВэллИ, спасибо за информацию, регулировали винт на зап.горелку?
    Я сколько не сталкивался,стояли на мах,я увеличивал сопла(молчу, молчу)...
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Все попробывал. Насколько понял, запальник визуально отрегулировал на максимум, дальше только положением термогенератора. Я термогенератор просто вытащил, и нагрел зажигалкой (турбо):), до 500 мВ, то есть, дал понять клиенту, что он исправен. С проблемой термопары, пока не сталкивался, в наших котлах, такой геморрой, отсутствует.:hello: