    Какой минимум? что за минимум на ТЛО:)]. Что он имел ввиду под словом минимум. Класс! :aga:
     
  2. nc1111
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    2

    nc1111

    Живу здесь

    nc1111

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Я вот чего опасаюсь: у нас тут каждая собака газифицирована. В такие морозы газа выборка идет большая. Как бы давление не падало бы ниже критического?
    вот сегодня: всю ночь котел работал, утром пришлось подключать батарейку (

     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Информативное посещение сервисника, даже толком давления в статике и динамике понять не можем. Похоже от балды вписывал. Если даже графу перепутал. Будем Витю ждать. Пусть он голову ломает. :aga:
     
  4. nc1111
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    2

    nc1111

    Живу здесь

    nc1111

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Ммм... измерял электронным манометром, отвинтив верхнюю пимпочку для имерений (пардон за словарь блондинки). На манометре была цифра 14 я заметил. Под минимумом он имел в виду вероятно цифру из паспорта:
    Входное давление газа [мбар] 13 - 20/29 (это версия))
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Котел в это время работал? В смысле основная горелка? Вспоминайте, не торопитесь.
     
  6. nc1111
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    2

    nc1111

    Живу здесь

    nc1111

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    да, и он крутил и щелкал рабочим термостатом

    слушайте, а я и правда - "самоубийца", то что поставил перемычку мимо аварийных кнопок? без них не будут срабатывать датчики тяги и макс. температуры?
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Самый взаправдашный. :|:
     
  8. nc1111
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    2

    nc1111

    Живу здесь

    nc1111

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Ну хоть тут то вы с ним совпали во мнениях.))
    А они дорогие эти запчасти?
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Получается 14 мбар, это динамика. Я бы сказал: на пределе возможного. клапан посадит, где-то еще на 2 мбар. Остается, 12 мбар на горелку. Не помню сколько по паспорту. Где-то рядом. Запаса по давлению, получается нет.
     
  10. nc1111
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    2

    nc1111

    Живу здесь

    nc1111

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Они вроде как регулируются на температуру? если самому менять - какую ставить?

    И...?

    вот стояло АГВ-80 - горя не знал! а тут на тебе - современная техника (
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Нет, на фоне стоимости жизни. (шутка). Не помню, честно говоря, сейчас другие я думаю подскажут. В пределах 1000 рублей - датчик тяги.
     
  12. nc1111
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    2

    nc1111

    Живу здесь

    nc1111

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    да не, при чем датчик, он в трубе. А выключается (отщелкивает на удар) кнопка! она бракованная
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Завтра узнаю стоимость поточнее. А датчик перегрева, зачем менять? Надо Вашу тему осеннюю почитать. Подзабылось уже.

    Ну хорошо, постучите по ней, сработает?
     
  14. nc1111
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    2

    nc1111

    Живу здесь

    nc1111

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Я говорю про две аварийные кнопки. Которые спереди панели стоят под пластмассовыми колпачками. Какая-то из них (а может быть и обе) очень болезненно реагируют на любую встряску! Если дотронутся до рабочего термостата (даже) с целью подкрутить, или пройтись по кухне вблизи котла - она/они мгновенно размыкают цепь, гася запальник. Думаете я от хорошей жизни их "обошел"?! (

    стоимость я посмотрю по артикулу сейчас
    их надо регулировать, или они уже настроены на нужную температуру?

    мгновенно - разрыв цепи!

    мне почему-то казалось, что датчики срабатывают независимо от этих кнопок, а кнопками их можно "перезагрузить"
     
  15. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Таганрог
    Мне нравится итого! :aga:Главное что бы без перебоев работал! Давление на входе скорее всего мерили...