1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Автоматика SIT 820 NOVA

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RED-BLUE, 07.12.10.

  1. andrnikdovgan
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    andrnikdovgan

    Новичок

    andrnikdovgan

    Новичок

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Можно попробовать вот такой термостат http://ru.aliexpress.com/item/facotry-outlet-smart-wireless-programmable-heating-thermostat-with-large-LCD-App-remotely-control/32435809127.html?aff_platform=aaf&sk=zFaEma2Fe%3A&cpt=1448255625745&af=120&cv=14704&cn=2ny956xfwme7x5siq26nme9otqmmvtzz&dp=v5_2ny956xfwme7x5siq26nme9otqmmvtzz&afref=http%3A%2F%2Faliberry.ru%2F&aff_trace_key=75e25b7825d84f8d860c1fad656dfac4-1448255625745-07551-zFaEma2Fe
    он с двумя реле и бонусом возможность управления через интернет
     
  2. Brother Fox
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    220

    Brother Fox

    Живу здесь

    Brother Fox

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Тольятти
    Гистерезис 1 градус. Это очень много. Мой термостат 0.3 градуса имеет и то не совсем комфортно, что называется шкурой чувствуешь падение температуры на эту величину. А тут целый градус.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Вы чувствуете такой перепад температуры? Но вы же одетый в тёплом доме? Наверняка проветриваете, да и вентиляция есть.
     
  4. andrnikdovgan
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    andrnikdovgan

    Новичок

    andrnikdovgan

    Новичок

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Термостат может иметь гистерезис хоть 0,1 градуса. Вопрос в том каков гистерезис всей системы отопления.
     
  5. Pashich66
    Регистрация:
    03.10.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Pashich66

    Участник

    Pashich66

    Участник

    Регистрация:
    03.10.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Уважаемые специалисты, подскажите в чём может быть проблема?
    Котёл АОГВ 29 ЖМЗ автоматика sit 820. Когда загорается основная горелка, происходит это в два этапа. Срабатывает клапан начинает поступать газ загорается от запальника потом подача увеличивается и горит сильней. Вот загорание на первом этапе происходит не всегда, бывает что воспламеняется только на втором этапе когда газ уже открыт во всю и получается хороший хлопок.
     
  6. Brother Fox
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    220

    Brother Fox

    Живу здесь

    Brother Fox

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Тольятти
    1 градус очень хорошо чувствуется, особенно если температура поодерживаестя на грани комфорта. У меня термостат настроен на 21.5 градус. Конечно можно и перетапливать, но смысла в этом никакого нет, лучше нормальный термостат иметь и настроить его под конкретную систему :)

    Тоже верно. При гистерезисе термостата в 1 градус и без возможности изменять этот гистерезис гистерезис всей системы может быть и 2 и 3 градуса что еще более снижает комфорт в доме.
    У китайцев есть термостаты с регулируемым гистерезисом с шагом 0.1 градус, дороже правда, но оно того стоит.
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Надо чистить запальную горелку...
     
  8. Pashich66
    Регистрация:
    03.10.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Pashich66

    Участник

    Pashich66

    Участник

    Регистрация:
    03.10.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Чистил в сентябре и запальную и основную. Я убавлял давление, может поэтому не успевает зажеться на первом этапе. Сейчас сделал как по паспорту расход 3м3/ч (хотя при этом расходе давление 80мм вод. ст. а по паспорту номинальное 130) Будем посмотреть.
     
  9. ershovvv
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3

    ershovvv

    Живу здесь

    ershovvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3
    Господа на выходе клапана давление 0.1 мбар на запальную горелку давление больше не повышается при регулировке на термогенераторе 340 мвольт котёл не включает основную горелку что может быть
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @ershovvv, какое давление газа на входе в котел?
     
  11. ershovvv
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3

    ershovvv

    Живу здесь

    ershovvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3
  12. ershovvv
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3

    ershovvv

    Живу здесь

    ershovvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3
    Настраивал пилотку муксимум даёт 02 мбар наверное клапан не открывает горелку залипает напруга на генераторе 370мвольт
     
  13. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Чистите запальную горелку...
     
  14. ershovvv
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3

    ershovvv

    Живу здесь

    ershovvv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    3
    ЧИСТИЛ КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА НЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИ РАБОТЕ
     
  15. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Там нет регулятора давления на запальную горелку, только винт расхода, давление как на входе.
     

    Вложения:

    • sit 820.png