1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17

Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.392
    Благодарности:
    26.378

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.392
    Благодарности:
    26.378
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Droone, похоже именно так, как нельзя, и проложил уже. А теперь мучительно пытается подвести под это дело теоретическую базу...:no:
     
  2. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Тогда это ему к депутатам. Пусть они примут закон, что нужно переписать РНД под Дрона. У нас (в Украине) это могут...:aga:
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261
    Адрес:
    Пенза
    Некоторые здесь также искали нормативы и разрешения прокладывать провод ПВС и ПУНП в стены...
     
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261
    Адрес:
    Пенза
    Человек с которым Вы советуетесь и вовсе не инженер похоже...:)]
     
  5. Алекс286
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.123

    Алекс286

    Живу здесь

    Алекс286

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.123
    Адрес:
    Ростовская обл.
    Может имелось ввиду, допустим, проложить "магистраль" 4мм.кв., а от коробок к розеткам 2,5мм.кв, но АВ поставить 16А! Может у человека кабель 4мм.кв. есть лишний;)
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.392
    Благодарности:
    26.378

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.392
    Благодарности:
    26.378
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Доктор, у одного моего знакомого...:)]
     
  7. Babushka
    Регистрация:
    13.05.11
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3

    Babushka

    Живу здесь

    Babushka

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.11
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    да я тоже так считаю, это мне электрики предлагают из-за экономии места в щитке. Все же прошу ответить, если можно, на вопросы по оборудованию :)
     
  8. Droone
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1

    Droone

    Участник

    Droone

    Участник

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киев
    Чуть выше я написал почему. А вообще пример очень хитрый так как из него складывается ложное впечатление, что в доме нельзя на розетки ставить автомат на 25А (см. правое допустимо), хотя ПУЭ это разрешает.
     
  9. Droone
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1

    Droone

    Участник

    Droone

    Участник

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киев
    Когда кажется креститься нужно. Имеете что сказать против 3,1,15+3,1,19/3?
     
  10. Droone
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1

    Droone

    Участник

    Droone

    Участник

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киев
    А Вы умеете паять SMD импульсным паяльником? А он умеет, несмотря на то, что уже на пенсии. Конечно профиль у него смежный, из-за чего я и обратился на профильный форум надеясь на качественный ответ, но, как всегда, пришлось самому лезть в документацию.
     
  11. Maxhons
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    264

    Maxhons

    Живу здесь

    Maxhons

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Грязинский район
    :faq:

    а это еще причем? из разряда "я 30 лет работаю в этой области" :).
     
    Последнее редактирование: 06.11.13
  12. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261
    Адрес:
    Пенза
    Ну так и ставьте на розетки АВ на 25А и кабель типо 2.5мм2; на освещение АВ 16А при кабеле 1.5мм2 и всё как бы по ПУЭ будет:aga: Ну и провод конечно лучше ПУНП какой нибудь или ПВС... Ну вот не понимаю я таких людей:faq:, им профессионалы говорят как надо делать а они всё равно хотят сделать по своему... Жить то там всёравно Вам.
     
    Последнее редактирование: 06.11.13
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261
    Адрес:
    Пенза
    И чего? он им паяет электропроводку в зданиях? :faq: Все эти пенсионЭры застряли в прошлом веке, именно оттуда и идёт вся эта дурость про автоматы в 25А на линии розеток, а про УЗО они и не слышали даже ниразу:aga: И у каждого есть своя специализация, это незначит что человек назвавший себя "электриком" всё знает. Люди которые проработали на промышленных предприятиях нифига не смогут правильно собрать щит в частном доме!, точно также, электрику обслуживающему частные дома или многоэтажки, будет очень тяжело запустить какой нибудь станок на заводе, хотя их и обзывают одним словом - "электрик".
    P. S. У меня паяльная станция есть, я радиолюбитель с большим стажем, с официальным позывным, с дорогой импортной радиостанцией на столе, с антеннами на крыше:) но это не значит что я веду связь с внеземными цивилизациями:)], ещё у меня и простой паяльник есть!, нет...:cool: даже несколько...:):):)
     
    Последнее редактирование: 06.11.13
  14. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    @Droone, Согласно ПУЭ 3.1 можно многое, пособие ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ это разъясняет http://www.gosthelp.ru/text/PosobiePosobiekglave31PUE.html.
    Но не следую забывать, что глава 3.1 была разработана в прошлом веке и за это время другие НТД ушли вперед. Глава 3.1 ПУЭ не соответствует требованиям комплекса Гост Р 50571 основополагающего в области электробезопасности электроустановок до 1000В зданий. Сам комплекс тут https://www.forumhouse.ru/threads/230082/
     
  15. Droone
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1

    Droone

    Участник

    Droone

    Участник

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киев
    Спасибо за информацию по теме.
    В принципе все как и говорил инженер - 3,1,15 и 3,1,19/3 просто переписаны с некоторым изменением формулировок, но смысл остается тем-же.
    473.1.1.1 Устройства защиты следует устанавливать в местах электрической сети, где изменение поперечного сечения, материала и конструкции проводников или способа их прокладки вызывает уменьшение значений длительно допустимых токов проводников, за исключением случаев, приведенных в 473.1.1.2 и 473.1.2 настоящего стандарта. 473.1.2 Допускается не устанавливать устройства защиты:
    б) на участках электропроводки, по которым не может протекать ток перегрузки, при условии, что эта проводка защищена от коротких замыканий в соответствии с разделом 434 ГОСТ 30331.5;
     
Статус темы:
Закрыта.