    Это единственный их минус по сравнению с Дифами, а електрики всегда и всем советуют Дифы, это у них фишка такая! Если уж не хватает места оставил бы АВ+УЗО с 8-ого по 13-ый ваш пункт, то к чему вы непосредственно прикасаетесь повседневно!
     
  2. Droone
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1

    Droone

    Участник

    Droone

    Участник

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киев
    В интернете профессионалы могут очень много чего советовать из-за чего приходится фильтровать инфу. Например для сборки офисного компа советуют брать БП на 500Вт "шобы надежно с запасом" (при этом система в пике не дотягивает до 150Вт), я уж не говорю про сборки игровых в которых качественные недорогие БП от больших компаний, но зато без красочной коробочки, называют хламом, хотя вполне удовлетворяют стандарту заданному разработчиком и производителем железа. Что поделать ведь молодежь хочет урвать, например на больших перерасходах кабеля, автоматов, а старички свое уже заработали и могут позволить давать консультации не опираясь на собственную выгоду и "корпоративную этику".
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Если вас конкретно это интересует и это для стационарной электропроводки, то Гост Р 50571.5-52 - Электропроводки значительно снижает допустимый длительный ток для кабелей в зависимости от способа прокладки, следует обратить внимание.
    При этом в п. 473.1.2 "не может протекать ток перегрузки" является ключевым, то есть это должно быть обеспечено.
     
  4. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    @Droone, В помощь так же проект стандарта ГОСТ Р 50571.4.43-2012 Защита от сверх тока, более подробное описание что к чему. Гост находится там же https://www.forumhouse.ru/threads/230082/
     
  5. Droone
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1

    Droone

    Участник

    Droone

    Участник

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киев
    Еще раз спасибо за весьма познавательное чтиво. Кстати, если я все правильно понял, то этот ГОСТ наоборот повышает допустимый ток по двужильному не бронированному кабелю в кладке: (А 52,2,3/57) дает способ С в прилож B, а оно дает 27А для 2,5мм меди в то время как ПУЭ - 25А.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.392
    Благодарности:
    26.378

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.392
    Благодарности:
    26.378
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Фильтровать и спорить - до хрипоты, до драки - разные вещи. Вы спросили - Вам ответили. Можете фильтровать, можете делать так, можете этак. Никто ни на чем не настаивает и никого не заставляет.
    Если голова есть, надписей на автомате 16А и на выключателе 6А вполне достаточно, без ГОСТов и ПУЭ.
     
  7. Droone
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1

    Droone

    Участник

    Droone

    Участник

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киев
    Да конкретно ответили, вот только товарищ Ink_house, а не Вы, так что можете попридержать свое ЧСВ.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.392
    Благодарности:
    26.378

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.392
    Благодарности:
    26.378
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пойду попридержу. Не впервой! :close:
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Скорее нет, так как температура проводников по Гост +70, по ПУЭ +65.

    А вкратце что у вас за ситуевина, если не секрет? Что то там было дом, АЗС, старая проводка и разброс сечений, но как то сумбурно.
    Формулировки в ГОСТ Р 50571.4.43-2012 Защита от сверх тока, так понимаю вам не подходят?
     
  10. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    При таком раскладе, я думаю вы самостоятельно разберетесь.
     
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261
    Адрес:
    Пенза
    Каждый сам решает свою судьбу. Кто-то из местных на форуме писал уже (помоему Avs7153):
    "
    Вообще, тут на форуме четко прослеживаются три варианта:
    1. Спрашивающий кое-что понимает, руки у него растут из нужного места, советам специалистов следует, что непонятно - спрашивает ещё раз. Дык плиз!
    2. Спрашивающий ничего не понимает. Не понимает даже и того, что ничего не понимает. Советы воспринимает в штыки. Руки, как правило, расположены ниже, чем следует. Тем не менее, имеет своё мнение, полученное из неадекватных источников (а зачем тогда спрашивать?). Считает всех несогласных с его мнением (...:close:...) нехорошими людьми кароче:)
    3. Спрашивающий ничего не понимает. Но догадывается, что: а) Всё плохо, но может быть лучше. б) Сам он этого не осилит. в) Есть специалисты, которым можно доверять.
    Вэлкам!" Так же не забываем -
    Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель автомата (от перекрузки, не КЗ), составляет 1,45 от номинального тока предохранителя. АВ 16А х 1,45 = сработает при 23А
    АВ 20А х 1,45 = сработает при 29А
    АВ 25А х 1,45 = сработает при 36А
     
    Последнее редактирование: 06.11.13
  12. Maxhons
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    264

    Maxhons

    Живу здесь

    Maxhons

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Грязинский район
    Это долгая тема, Вы здесь не правы. Большее количество Вт в БП для компьютеров подразумевает позволяет надеется на более качественную схемотехнику (входные фильтры и прочее).

    в рамках форума (бесплатного) вообще непонятно о какой выгоде Вы говорите...
     
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261
    Адрес:
    Пенза
    Да накосячили где нибудь с монтажём маляроштукатурыплиткоукладчикиэлеХтрики:), заказчик не принял работу и заставляет переделать:aga: а они хотят ему типо бумажку в нос сунуть:)] Я даже представить не могу, как можно сидеть в интернете и искать ГОСТы несколько дней!, для того чтобы оправдать такой горемонтаж у себя в доме :faq:
     
  14. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Оправдываются обычно типа:"Да я так 1000 раз уже делал" или "30 лет ни одного нарекания" и не Госты не другие НТД им не нужны. А уж для себя вообще все просто "Свет есть - Нормально".

    А тут думаю не так просто поиск НТД.
     
  15. Droone
    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1

    Droone

    Участник

    Droone

    Участник

    Регистрация:
    31.07.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Киев
    Есть старый двухэтажный дом в котором постепенно проводится ремонт. Вся проводка была выполнена медью 1,5 кв. В ванной и кухне сделали ремонт, сменив проводку розеток и честно везде поставили 3*2,5 под чайники, титан, машинку, бойлер. Заземление тоже честное - раньше у деда был станок с трехфазным двигателем со всеми вытекающими.
    Теперь дошло дело до жилой части дома. Проводка на освещении остается старая, разве что пропаяю скрутки в коробочках, хотя они выглядят как новые несмотря на тридцатилетний возраст. Если к каждой комнате вести магистраль с защитой на 16А, а потом раскидать на розетки, то в ней, по феншую, нельзя включить даже утюг и пылесосос одновременно, а если подвести 25 магистраль и разбросать по 16 на розетки, то такая проблема исчезает при подключении девайсов в разные розетки, плюс значительна экономия средств. Потом еще, возможно, поставлю отключаемую розетку на 25, если найду, снаружи на углу дома на случай работ на улице.
    Вообще в Украине с новыми ГОСТ-ами наблюдается полное безобразное отсутствие. Есть советское ПУЭ с дополнениями.
     