  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня бы дня три на это ушло...
     
  2. Красавцев
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    56

    Красавцев

    Живу здесь

    Красавцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Рязань
    4836 сообщений на форуме - за пару минут можно управится с таким багажом :hello:
    как не хотелось бы обесточивать весь дом, но:
    [​IMG]
    интересней конечно был бы 302й вариант.
    интересно узнать у практикующих обладателей однофазных реле - если случаются неполадки на линии - каковы шансы что какая то фаза останется рабочей? или толку от каждого реле на каждой фазе особого нет и все равно все 3 обрубит?
     

    Вложения:

    • щит 3.jpg
  3. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Я думаю, что РНПП-301 - не Ваш случай. У меня на объектах на их основе собраны шкафы АВР. Для дома у меня по каждой фазе все отдельно. Вам, ближе тема, которая у Руслана, где он начиная от однофазной сети пришел к трехфазной. И уже в трехфазной сети начал искать пути решения точно такого же вопроса, как и у Вас.
    Посмотрите его тему где-то начиная с этого места:https://www.forumhouse.ru/threads/233187/page-8#post-8002288
    Возможно, Вы для себя там найдете что-то полезное, получите ответы на какие-то свои вопросы.
     
  4. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    @Красавцев, да, еще по Вашей "последней:aga:" схеме.
    У Вас поверхность и духовка зависимые?
     
  5. Красавцев
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    56

    Красавцев

    Живу здесь

    Красавцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Рязань
    отдельные, точнее духовой шкаф есть а поверхности даже еще и нет вообще:close:
     
  6. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Тогда чего же Вы их всунули под один АВ?
     
  7. Красавцев
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    56

    Красавцев

    Живу здесь

    Красавцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Рязань
    потому как кабель один под них 5х2.5мм
     
  8. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Ну, у меня эти потребители тоже "сидят" на одном кабеле. Правда ВВГнг 4х6. При этом запитаны от разных АВ: 2Р 20 А и 1Р 20 А. Нейтраль общая. УЗО, естественно тоже. Просто, если не дай Боже, что коротнет в плите, а в это время Ваша жена будет печь пирог, то пока Вы устраните коротыш в плите, пирог можно будет выкинуть... Ну, или наоборот, пока КЗ в духовке, плитой пользоваться не получится. Исходя из этих соображений, я у себя их присоединил через независимые АВ.
     
  9. Красавцев
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    56

    Красавцев

    Живу здесь

    Красавцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Рязань
    ну вообще ничего не понял - я буду подключать поверхность на 3 фазы, а про духовку вообще сейчас только мозг додумал что неизвестно есть ли возможность 3ф подключения, так что скорей всего она сядет на 1ф розетку с отдельным 3х2.5мм до ЩР и АВ. если духовка будет есть 3ф то оба прибора будут питаться с одного 5х2.5мм - одновременное использование на максимальной мощности врядли когда будет, да и даже с таким расчетом это не более 10кВт - кабель должен устоять;)
    посмотрел инструкцию на духовой - только 1ф подключение - соответственно 5х2.5 будет исключительно под поверхность.
    итак, если совсем по феншую, моя схема должна иметь такое начало:
    [​IMG]
    если все ок, останется посчитать хватит ли 72 мест на все про все и как чего распихать. :um:
     

    Вложения:

    • щит 4.jpg
    Последнее редактирование: 14.01.14
  10. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Вы сначала эту поверхность приобретите или хотябы, присмотрите себе что будете брать и пока заочно ознакомтесь с техническими характеристиками, в т. ч., со схемой подключения, а потом будете утверждать!

    К сведению, очень большое количество современных поверхностей расчитаны на двухфазное подключение. Одно- и трехфазное подключение встречается реже.
     
  11. Красавцев
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    56

    Красавцев

    Живу здесь

    Красавцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Рязань
    Я специально потом делал отдельную штробу под этот кабель для нее после того как выбрал и посмотрел мануал по ее подключению! Смотрел не одну - большинство современных поверхностей имеют возможность 3ф подключения.
     
  12. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если нельзя, но очень хочется, то можно, тем более, уложить! ;)
    Определите объём шкафа, который планируете заполнить автоматическими выключателями, определите объем одного модуля, поделите первое на второе и получите количество модулей, которое можно уложить в этот шкаф, но при коэффициенте заполнения равном 1. Уверяю, получится значительно больше 36-ти!
    Даже если коэффициент заполнения будет меньше единицы, то всё равно получится, как минимум, вдвое больше 36-ти.:(
    Если серьёзно, то если даже в ГРЩ не устанавливать счётчик электроэнергии, то только для защиты групповых сетей получается не менее 2,5-3 модулей на групповую сеть, да и на остальное нужно добавить от одного до трёх десятков модулей, плюс, к тому же, и запас 20-30%. Итого: 4-5 модулей на групповую сеть без запаса!
    P. S. Обратите внимание, что при трёхфазном подключении потребителя возвращается опасность "обрыва нуля", что особенно обидно, если вы до этого что-то гандашили для защиты от этой напасти. По нормам не допускается использовать общий РЕ-проводник для нескольких групповых сетей - это для информации. В электроплитах может быть организована внутренняя защита от её включения на номинальную мощность - это тоже для информащии, и не более. Если можно что-то исправить с электропроводкой - исправляйте, либо - миритесь с тем, что получилось.
    По всей видимости, остаётся сделать кабель 2Х5+2,5, "мирясь" с малым сечением РЕ, а это - АВ на 32 А, который перегрузку Х1,13 не заметит, а Х1,45 - потерпит! Если плита отключится, то стреляться не придётся, я надеюсь! Внимание! 2.5 квадрата может оказаться и 1,5 - Россия! Опять же, ввод же трёхфазный, мощность ограничена, вешаться на одну фазу - это не на одну перекладину. Перекладина не выдержит, быть может, и неплохо, но с вводным АВ - хужее.
    Раз сделали всё согласно рекомендаций, значит сделали. Ранее сказанное примите к сведению и живите "скокойно"!
    P. P. S. У вас, как я понял, хотя, быть может, и не понял, один кабель 5Х2,5 на панель и духовку, да, к тому же, АВ 25 А на 2,5 квадрата, которые могут быть и 1,5 - это круто! На 2,5 квадрата - АВ на 16 А уже более, чем! А 3Х16 А - это 10 кВт!
    P. P. P. S. Может у вас два АВ по 25 А на одном кабеле 2,5 квадрата висят?
    P. P. P. P. S. Штробить по штробе - мечта штрободолба, но не штробореза!
     
    Последнее редактирование: 14.01.14
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    А можно узнать модель плиты?
     
  14. Красавцев
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    56

    Красавцев

    Живу здесь

    Красавцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Рязань
    точная модель еще не выбрана, но вот с сайта мвидео первая по возрастанию цены -
    Hotpoint-Ariston RC640 IRFH - мануал - http://ryazan.mvideo.ru/idb/20025174.pdf
    он уже сделан причем отдельной штробой по низу кухни в стене примерно 25см от пола, потому как в 30см уже идут розетки.
    духовка как выяснилось только 1ф поэтому кабель только для поверхности - как я посмотрел бегло по ним у них максимальная мощность в том ценовом диапазоне конечно который я смогу приобрести не более 7.5 кВт, а чаще и того меньше - в среднем около 6.5...7
    у меня пока ничего не висит кроме хвостов от проводки)
    [​IMG]
    да и как и для чего вешать 2 АВ на одну линию? я пока не собирался так делать, по поводу выбора номиналов - на схеме они мягко говоря не продуманные и взяты с быстрого расчета 25*380=9500 Вт, если я буду брать поверхность которая приведена в качестве примера в начале этого поста то там максимальная мощность потребления не более 6700/380=17.6А и АВ16А будет не достаточно, значит там будет АВ20А. Если я не прав поправьте пожалста.
     
  15. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Не правы!
    И вот в чем:
    Вы не правильно понимаете мощность 3-х фазного потребителя. Реально, у Вас нет 3-х фазной плиты. Вашу плиту правильно следует расценивать как три однофазных. И тогда все будет становиться на свои места.
    6700/3/220=10,15 А. Таким образом, как ни крути, но кабель с сечением жил 2,5 кв. мм. необходимо защищать АВ не более 16 А! И никак не 25 А. А в Вашем конкретном случае даже достаточно АВ 13 А.
     