    Ээээ... может вы имели ввиду диф. автомат? Потому как у УЗО нету характеристик типа В. То тогда это не принципиально. Здесь вам мало кто посоветует диф. автомат ипользовать... Гадость это.
     
  2. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Закончу свою мысль логическим выводом! Площадь проекции шкафа U62 (ABB) на горизонтальную поверхность (пол) составляет не более 1/10 квадратного метра, а цена его же со всей начинкой - порядка 1/10 стоимости квадратного метра. Логично будет так и оценивать ориентировочную стоимость силового шкафа с начинкой, т. е. по цене жилой площади, "занимаемой" его проекцией на неё! Логично? Думаю, что логично! Площадь проекции шкафа, который вы предлагаете устанавливать, никак не будет превышать 1/30 квадратного метра, т. е. и его стоимость не должна превышать 1/30 стоимости квадратного метра жилой площади, а это в местах несколько удалённых порядка 1000 рублей, в которые вы "предлагаете" уложиться! Но вы, я полагаю, и в десятку не уложитесь! Вывод: не советчики совсем офигели, кто-то другой! Уж извините! :|:

    У Красавцева всё же сечение жил кабеля 2,5 (как пить дать, ещё и в минус процентов на 20-ть, как минимум), а это по любым таблицам АВ не более 16 А! Для размышлений! У меня проточный водонагреватель на 7,5 кВт включён через АВ В25А, как и электроплита с духовкой и четырьмя конфорками при вводном АВ С40А. И что? Да ничего! Уже лет двадцать, как, всё нормально! И проточный водонагреватель бывает включен минут по 20-30 непрерывно, и плита включена, сколько требуется! Поскольку плита моя, то и пеку и варю на всех конфорках сразу, не заморачиваясь! Вы хоть задумайтесь как работает электроплита и что за время-токовые характеристики у АВ! :|:

    УЗО типа "А" нормально реагирует на любые токи неисправности, которые вам могут угрожать! Если вы не боитесь или вам наплевать, тогда, конечно ...:|: АВ с характеристикой "В" нормально защищают от КЗ, к тому же, глядишь, и селективность обеспечат при КЗ, чем чёрт не шутит! Ну а если вы будете включать мощный пылесос на АВ В10А, то как повезёт! На В6А даже не пробуйте!
    Если вам УЗО типа "А" и АВ типа "В" впаривают втридорога, то ни УЗО, ни АВ, ни их производители ни при чём! Стоимость УЗО типа "А" у производителя дороже процентов на 20-ть, а АВ всех номиналов от 0,16 А до 40 а и всех характеристик мгновенного расцепителя вообще по одной цене (центы не считаем!). Как-то так! ;)
    А уж для сельской местности и вводной АВ, скорее всего, должен быть с характеристикой "В"! Посудите сами, для С40А ток КЗ должен быть не менее 400 А! А где его взять-то! По тепловой бы сработал! Да, и вообще, рабочим бы был!

    Дерьма у нас всегда и везде навалом! Мы же даже из паюсной икры способны его, и только его, производить! :|:
     
    Последнее редактирование: 16.01.14
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С пылесосами везёт (похоже - плавный пуск, регулятор же), не везёт с пилой торцовочной на 1.8кВт...
     
  4. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Держать крепче надо! ;)
     
  5. Красавцев
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    56

    Красавцев

    Живу здесь

    Красавцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Рязань
    типа АВ и проводка не успеют расплавиться пока картошечка зажарится да мяско пропечется? :aga:
    ПС оценивать стоимость щита и его наполнение относительно стоимости метра как то совсем антинаучно:super: у нас цена на это в радиусе 5км пляшет 1к5:aga: хотите сказать мой щит стоимостью 20к через дорогу станет 40 стоить? очевидное - невероятное! я между прочим тут по мнению большинства моих друзей, включая тех, которые работают не один год по профилю считают что я головкой стукнулся с такой схемой со всеми этими УЗО контакторами и РН:)] по их стойким убеждениям практиков мой дом влезет в щит на 24Р и еще место останется про запас:um: ну пущай думают - береженого - бог бережет! :hello:
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, Александр Сергеевич! Вы сделали моё утро! :)]
    Нет предела человеческой тупости! Да, на меня соседи по даче тоже пальцАми у виска крутили и жене соболезновали... И даже самый упёртый, приехав в дом с отгоревшим нулём, начавший включать поочерёдно технику со словами "не работает чего-то, блин", пока всю не повключал - и то спросил только: "А ты можешь там чего-нибудь чтобы? Ну я зайду как-нибудь..."
     
  7. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Для Вашего случая (2,5 кв. мм.) конечно будет много. А для меня в самый раз. У меня к плите и духовке проложен кабель ВВГ 4х6. Я уже не раз писал, что нейтраль автоматами я нигде не разрываю. Нейтраль разрывается только на УЗО - это так и положено.
     
  8. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    С проводкой, как повезёт! Для неё есть и снижающие коэффициенты, перемножив которые, можно получить 0,2, а если к этому добавить и заниженное сечение, то получится и того меньше! Что это значит? А то, что номинал АВ должен быть даже не 16 А, а чуть больше 2 -х ампер!
    АВ должен защищать! Защищать!
    Если считают, что вы "стукнулись головкой", значит признают, что есть чем стукнуться! :|:
    Кстати, о стоимости! В США дворец в трущобах дешевле бунгало в Беверли Хилз!
     
  9. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    За редким исключением. Но, если посмотреть на цену этих исключений, то, наверное, средний человек тоже скажет "ну его..."
     
  10. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Обратите внимание на мою первую реакцию, как только я увидел эту информацию! Я сразу возражал и предупреждал, что заложил он малое сечение. Для такого потребителя нужно закладывать минимум 4 кв. мм. У меня была возможность заложить 6 кв. мм. И я даже не задумывался над этим вопросом.
     
  11. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Нельзя утверждать, что нейтраль никогда нельзя разрывать автоматом, как и утверждать обратное!
     
  12. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    :super:
     
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Александр Сергеевич, Вы когда читаете, вчитывайтесь, пожалуйста. Я ничего не утверждал! Я лишь констатировал факт, что в моей схеме нейтраль автоматами не разрывается. Это вовсе не означает, что нейтраль в домашней сети разрывать автоматами нельзя. Можно разрывать. А вот нужно ли и при каких обстоятельствах нужно ли - это совершенно иной вопрос.

    Для себя я ответ искал между безопасностью и экономической целесообразностью. Ответ был таков - нет острой необходимости. Проводку я делал сам и для себя. Я ее знаю наизусть, знаю что надо отключить при выполнении каких работ. Точно также, я наизусть знаю почти всю сеть на работе, но это не освобождает от наличия этих схем в натуре, утвержденных в установленном порядке, а так же различных эксплуатационных инструкций и инструкций по ОТ. Нужно понимать что и для чего делается и в какой среде будет применятся.
     
    Последнее редактирование: 16.01.14
  14. Красавцев
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    56

    Красавцев

    Живу здесь

    Красавцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Рязань
    между тем производитель указывает на применение 5х1.5 кабеля - я положил 5х2.5 - хотите сказать этого не хватит? я между тем подумал и едва припоминаю лет 5 назад, когда на плите стояло столько готовящейся еды что все конфорки были заняты...
     
  15. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Хватит "в притирку". Стены у Вас, как я понимаю из газобетона, который имеет малую теплопроводность. Поэтому, режим работы кабеля близок к нахождению в трубе. Кабель 3-х жильный, сечением 2,5 кв. мм. имеет по ПУЭ разрешенный длительный ток 21 А. АВ с током уставки 16 А имеет ток отключения теплового расцепителя в пределах 17,5 - 22,5 А. Какой именно в эту Вашу линию попался АВ - как Бог послал.
    Ну, а о сечении самого кабеля уже писал Зюзин. Вполне справедливо делал этот акцент. Вы его не услышали...
     