    Наш местный энергетик, он же член правления, сказал, что В шки не надо ставить.
    А продавец, вчера рекомендовал В шку запихать в столб, для запаздывания отсечки.
    Но тут, тогда смотрим пункт первый.
    Короче я слегка подпрыгиваю уже. :mad:
     
  2. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    @dimaka, Если совсем на пальцах, то первым сработает В, затем С, затем D, если они не селективные. Поставьте в доме автомат типа В 16А и там же ограничитель мощности. При превышении выделенной мощности ограничитель временно отключит питание. При КЗ скорее всего сработают оба автомата - и на столбе и в доме, но это все-таки аварийная ситуация. Кстати ввод трехфазный?
     
  3. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600
    Адрес:
    Киров
    Да, да! ДА! Слушайте продавцов! Они вас умному научат. А еще лучше на столб повесить диф автомат ИЕКовский на 0,03А. В нем сочетается 5 степеней защиты!
    ППЦ блин...
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А ещё бочку катите на альбомы...
    Это ещё и одна фаза? Не, тут чудес не случится...
    Это в корне неверное утверждение. Время-токовые характеристики автоматов всех типов одинаковы вплоть до короткого замыкания.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/138012/view-image
     
  5. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    А Вы не могли бы привести пару аргументов в доказательство?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/138012/view-image
    [​IMG]
    1. Применение автомата типа С, а тем более дорогущего D чтобы избежать перегрузки на столбе - бессмысленно! Все три типа одинаково реагируют на перегрузки вплоть до трехкратного значения. Таких перегрузок не бывает! Допустим, автомат 25А, нагружен на 20А, включили стиралку 2.2кВт, стало 30А - пару минут автомат потерпит. Какой такой самогонный аппарат на 30 кВт надо врубить, чтобы С сработал быстрее D? Нет таких потребителей в быту.
    2. Ток короткого замыкания вовсе не бесконечен. В зависимости от длины линии, качества соединений и т. п. он может оказаться и 100А. 25А автомат типа D рассчитан на КЗ 250А, над 100А он будет думать не менее 2 секунд, а то и все 10. За это время вполне возможно возгорание.
     
    Последнее редактирование: 05.02.14
  7. dimaka
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    237

    dimaka

    Живу здесь

    dimaka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо про пальцы. К сожалению - одна фазочка.
     
  8. dimaka
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    237

    dimaka

    Живу здесь

    dimaka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну субъективно про ИЕК соглашусь. А продавец тоже ИЕК, как оборудование, говорит,- Не признаю!
     
  9. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Ну а где же противоречие? Скорость отключения возрастает от D к B при одинаковом токе КЗ. Я же не говорил, что это как-то связано с селективностью и если сработает нижний B, то выше C уже не отключится. Тем более я оговорился "на пальцах". Все остальное зависит от параметров сети. Есть куча примеров, когда отрубаются автоматы "выше" с номиналом на 2 ступени больше.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Во-первых, при каком токе КЗ? При 20-кратном - одинаково. А во-вторых, мы не про КЗ говорим, а про перегрузку. Здесь разные типы автоматов не помогут.

    При КЗ селективность возможна только если ток КЗ попадет в зону перегрузки одного автомата и в зону КЗ другого. А сам ток КЗ определяется линией от трансформатора до места КЗ (термин "сопротивление петли фаза-ноль").
    Пример:
    При токе КЗ 230А в цепочке D25-C25 по КЗ сработает только С25.
    При токе КЗ 500А в цепочке D25-C25 по КЗ сработают оба.
     
    Последнее редактирование: 05.02.14
  11. dimaka
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    237

    dimaka

    Живу здесь

    dimaka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я самостоятельно тоже пришёл к В-шкам, типа у С отсечка по току нагрузки в 5-10 раз, а В в 3-5.
    Ну и начал высчитывать, на столбе С 16А - отключение 16х5=80А, тогда в Дом В 20А - отключение 20х3=60А. Основное назначение этого В класса, для ЭДС.

    Вот при КЗ, у меня вся цепь и на 10 в доме и на 20 в бытовке и на 16 на столбе, все рубятся.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И это нормально. Ток КЗ больше 200А.
     
  13. dimaka
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    237

    dimaka

    Живу здесь

    dimaka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я этого не делал. Я призывал - Разобраться и Помочь!

    Про КЗ, тоже говорим! Я же делал и на этом акцент.
     
  14. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    @Avs7153, Ну это Вы про перегрузку, я про КЗ. На перегрузку я предложил ограничитель поставит. Далее на столбе 16С, в бытовке 10В, в доме 16В + ограничитель.
     
  15. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600
    Адрес:
    Киров
    Что будет защищать АВ В20А? Нахрен он такой вообще нужен после 16А?
     