    я даже бы сказал что не более 16А. У вас как я понимаю будет в одной трубе идти 1 кабель с 4-5 медными жилами. Для него нормируется максимальный длительный ток 25А (ПУЭ 7 Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами).
    Но(!) не надо забывать, что автоматический выключатель сработает не на номинальном токе (те если АВ 20А то он не сработает при длительном протекании 20А), а на токе в диапазоне 1,17-1.45 от номинального. Иными словами говоря может и не повезти и нам попадется исправный(!) АВ на 20А, который не будет отрабатывать на длительном токе 28А. Вывод: лучше взять 16А автомат. Скорее всего он будет отрабатывать при длительной нагрузке (более часа) в диапазоне 18,7-23,2А.

    Ой, что-то меня понесло. ну короче я бы поставил автоматик на 16А на линию 380 сделанную кабелем 4x2.5
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.399
    Благодарности:
    26.381

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.399
    Благодарности:
    26.381
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    [​IMG]
     
  3. gamp forest
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    106

    gamp forest

    Живу здесь

    gamp forest

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Елец
    Пардон, не понял особо, допустим линия 4мм2, от линии идут отводы по 2.5 мм2, допустим три отвода, на каждый отвод по две розетки. т. е. 4 розетки я могу загрузить на 5.5 киловат, вдруг. провода и розетки будут работать в нормальном режиме? если да, то автомата в 16 а на линию мало? надо минимум 20 ставить? и вообще имею право так делать?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.399
    Благодарности:
    26.381

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.399
    Благодарности:
    26.381
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну тут мы уже ничем не поможем... 16А на всё. 4мм2 бессмысленны. Право имеете.
     
  5. gamp forest
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    106

    gamp forest

    Живу здесь

    gamp forest

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    417
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Елец
    Здесь как раз тот случай, когда от линии нужно выжать максимум, но чтоб не погорело, а 4 мм2 в розетку не влезут, да и розетки более 16А не встречал. ну не везти же на каждую розетку свою линию?
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.514
    Благодарности:
    23.908

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.514
    Благодарности:
    23.908
    Основной 4 мм2, а отвод к розетке - 2,5 мм2... Дело в том, что без всяких инструментов Вы легко можете нагрузить розетку большой нагрузкой. Просто применив тройник. Эта нагрузка нагреет провод 2.5 мм2, а провод 4 мм2 она не нагреет... Поэтому надо зищитить именно розеточный провод в данном случае.

    Большую ошибку допускают люди, которые считают, что смогут контролировать нагрузку в розетке. Сводки МЧС говорят об обратном.

    Если надо включить много нагрузки, то лучше провести несколько линий.
     
  7. форвард
    Регистрация:
    18.06.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    форвард

    Участник

    форвард

    Участник

    Регистрация:
    18.06.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Казань
    Ребят встал вопрос с электрикой в срубе. У кого нибудь опыт был в этом деле? Первоначально думаю всю электрику разводить в ПВХ-трубах в цоколю (по кирпичу) и далее в этих же трубах поднимать через балки на розетки. Трудные изгибы выполнить в пнд-гофре и снова в ПВХ-трубу
     
  8. Madmaksim
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    155

    Madmaksim

    Живу здесь

    Madmaksim

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    деревня Данилово
    Мышкам понравиться...
     
  9. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    @форвард, я так думаю, что в подполе можно, но в металлической гофре. Проходы перекрытий - водопроводной трубой.
     
  10. форвард
    Регистрация:
    18.06.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    форвард

    Участник

    форвард

    Участник

    Регистрация:
    18.06.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Казань
    Иммется ввиду -стальные трубы?
     
  11. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
  12. spets
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    1.099
    Благодарности:
    557

    spets

    Живу здесь

    spets

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    1.099
    Благодарности:
    557
    Адрес:
    Кириши
    Всем здравствовать. Вопрос по сварке медных скруток. Потренировался инвертором и угольной щеткой-вроде все получается. Вопрос следующий -нужна ли какая обработка свареной скрутки, помимо изоляции естественно (флюс, щетка, лак)?Помещение сухое, коробки будут труднодоступны.
     
  13. spets
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    1.099
    Благодарности:
    557

    spets

    Живу здесь

    spets

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    1.099
    Благодарности:
    557
    Адрес:
    Кириши
    Вопрос актуален. Буду признателен за помощь.
     
  14. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    Ещё пропаять и опрессовать. это доля шутки.
    Ничего больше не надо. Если капля сформирована правильно только изолируете. Я изолирую к примеру только клееной термоусадкой. так обжимает что чувство такое что и без скрутки контакт будет.
     
  15. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    @форвард, кстати тоже решил пересмотреть проводку в сторону прокладки некоторых линий в подполе, но у меня не по кирпичу, а подвешено будет на деревянном перекрытии.
     