1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17

Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Не важно, где фаза и ноль в конкретной розетке, хотя удобнее при обслуге, когда их расположение в помещении/здании одинаково.
    2. Производитель акцентирует только соблюдение полярности подключения, если котёл фазозависимый (определяется схемой поджига)
     
  2. digital
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41

    digital

    Живу здесь

    digital

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Производитель умудрился уместить в одну фразу три смысла , вроде работать и будет, но нужно перевернуть , а если не перевернуть, то не будет?
     
  3. voz30
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10

    voz30

    Живу здесь

    voz30

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Волгоград
    Подскажите дилетанту! Такая ситуация, купил наружнюю двойную розетку. Не знаю как подключить к ней провод.
     

    Вложения:

    • розетка.JPG
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    У неё двойные же контакты? В "левую" розетку в одну часть контакта фазу, от другой части этого контакта перемычку на др. розетку. Также и ноль, если заземления нет, то перемычку желтым или желто-зеленым проводом удалите вообще.
     

    Вложения:

    • QW.jpg
  5. voz30
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10

    voz30

    Живу здесь

    voz30

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Волгоград
    Спасибо, все понял.
     
  6. sergeykisliy
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7

    sergeykisliy

    Живу здесь

    sergeykisliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Подскажите пожалуйста, у меня в кухне есть кабель на стене - медь сечение 2х6 , мне его надо удленнить до пола. Купил провод медный сечением 2х4 (ошибся, а мерный товар возврату не подлежит), его я использовать не смогу из-за того что сечение меньше ?! Нагрузка - холодильник, плита газова (электро поджиг и свет)
     
  7. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.722
    Благодарности:
    2.000

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.722
    Благодарности:
    2.000
    Адрес:
    Москва-Истра
    Медный кабель 2х6 ? На такой кабель можно подключить небольшой заводик. :)]
    Да и 2х4 - это с избытком.
     
  8. sergeykisliy
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7

    sergeykisliy

    Живу здесь

    sergeykisliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Ну у меня дом строили фины ;) Они практичный народ. Я сам немного был в шоке от цены на метр этого кабеля (2х6 - 64руб)
     
  9. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Москва
    Какой номинал автомата защищающего этот кабель?
     
  10. asvan
    Регистрация:
    19.07.09
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    asvan

    Живу здесь

    asvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.09
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ижевск
    Этот кабель был заложен на электроплиту . Чтобы что то посоветовать нужно знать скрытая или наружная проводка:hello:
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    По фигу какой там кабель, судя по нагрузке - В16А и всё)
     
  12. sergeykisliy
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7

    sergeykisliy

    Живу здесь

    sergeykisliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Автомата 2шт (на них маркировка C25? мощность я так и не увидел), и какой куда ведет я не особо разбираю...

    Насчет плиты вы угадали, при въезде там стояла электроплита... хотя подобный кабель протянут по всему дому..
    95% открытая и 5 % закрытая (проходит между стен соединяя помещения).
     
  13. Prepodobniy
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Ну для защиты кабеля с25 пойдут, а вот судя по всему на конце будут обычные розетки, то надо их менять на В16 или С16 , большего розетки не выдержат .
    а кабель 6 мм2 и 4мм2 вполне можно соединять.
     
  14. sergeykisliy
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7

    sergeykisliy

    Живу здесь

    sergeykisliy

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Правильно ли я понял, что мне надо задуматься о замене автоматов ?!
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Посчитайте суммарную мощность нагрузки, судя по тому,что озвучили - В16А вам за глаза хватит.
    Розетки-то у вас не 25А рассчитаны :) А примерно при 27А такие автоматы имеет право не отключаться :)
    С25А срабатывает при к.з. при токе 125А-250А - что выходит за рамки разумного)
    В16А при 48А-80А. Чувствуете разницу?)
     
Статус темы:
Закрыта.