  1. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Москва
    Пардон, но ерунду пишите, стиральные машину тут вообще не причём. а электроплита должна быть подключена к PEN шине в щитке, это единственный способ защитится о поражения током.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    1. И как этот способ защитит в случае отгорания нуля в стояке?
    2. И способ далеко не единственный:um:
     
  3. muxey
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38

    muxey

    Живу здесь

    muxey

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Самара
    Да почему он должен всегда отгорать?! Еще и фазу с нулем местами поменять можно:)
    Вот это что имеете ввиду?
     
  4. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Москва
    В купе с СУП вполне себе неплохо защищает. [/quote]
    Огласите весь список пожалуйста (С)
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Наверное, следовало бы оставить сей пост без внимания, но всё же отпишусь.

    Auri, писать, что зануление - это единственная(!) мера защиты от поражения электрическим током - это не глупо, это просто не достойно электрика!
    И затем сразу предлагать СУП:)].

    Замечу, что зануление, как отдельная мера электробезопасности не используется. Как минимум, в комплексе с защитным отключением.

    Список?
    Да этот список вы сами должны знать назубок.

    Из основного:
    заземление,
    зануление,
    защитное отключение питания,
    изоляция/двойная изоляция,
    уравнивание/выравнивание потенциалов,
    низкое напряжение,
    разделительный трансформатор...
    Список можно продолжать...

    Без обид.
    Сорри за оффтоп.
     
  6. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Переваривая на свою схему.
    Если УЗО нет, тогда нужно занулять, как по проекту. (четырехпроводному)
    Если ставим УЗО, то провод РЕ изолировать в розетке. (когда будет произведен капитальный ремонт перехода на пятипроводку и появится чистый РЕ, вот тогда соединить).
    Правильно понял?:hello:
     
  7. muxey
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38

    muxey

    Живу здесь

    muxey

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Самара
    Я все равно не пойму, почему если стоит УЗО, то проводник PE (зануление) в розетках нужно изолировать?
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Не ЕСЛИ СТОИТ УЗО, а если в стояке нету РЕ-проводника (пятого провода). В этом случае, при установке УЗО и "отделения" корпусов оборудования от рабочего нуля будет обеспечена наибольшая, так сказать, безопасность.

    1. Да. Но в случае аварийного режима, рискуем...
    2. Да.
    3. См. п. п. 1...2:)
     
  9. muxey
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38

    muxey

    Живу здесь

    muxey

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Самара
    Я правильно понимаю: при пробитии фазы на корпус если РЕ нет (оно заизолировано), то УЗО сработает когда меня трихонет током от прикосновения.
    А если РЕ есть, то УЗО сработает само когда будет утечка по этому РЕ.
    Вот я и не догоняю. Если я подключу РЕ в розетках, а само РЕ занулю, почему Вы считает, что УЗО не сработает на эту утечку по зануленому РЕ?
    Объясните тупому подробнее если не сложно...
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Правильно понимаете.
    Я не говорю, что УЗО не сработает. Сработает. И будет всё нормально работать. До некоторых пор;).
    Я говорю, что в случае хренового контакта в нулевом проводе стояка (ну или при отгорании оного), у вас на всех корпусах занулённого оборудования появится опасный потенциал. Об этом на форуме писалось многократно.
     
  11. muxey
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38

    muxey

    Живу здесь

    muxey

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Самара
    А что у нас от отгорания нуля (вообще не пойму как это может поизойти в принципе) нет никакой защиты?
    Да и при касании любого из этих устройств УЗО же опять сработает, т.е. получается как и в случае с не подключенным РЕ в розетках или что то опять не так понял?.
     
  12. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот, что и требовалось. Спасибо, Дмитрий:hello: Именно достичь наибольшей безопасности. За нее, родимую безопасность, отдано с кровью 3258руб. Пусть отработают денежки по-полной программе.
    Значит, при установке УЗО на электроплиту, РЕN в розетке электроплиты присоединять не буду. А также не стану присоединять РЕN во всех розетках кухни и в розетке СМ. Просто заизолирую желто-зеленый. Не откушу под корень, а именно заизолирую.
    Наблюдателю привет:aga: В хорошем смысле - подколка дружеская (пишет кочегар бронепоезда).:victory:
    Схема окончательная. Приступать к воплощению?:hello:

    схема_на_кухне.jpg
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    1. Нету защиты. А произойти может. Шансы не велики, но последствия могут быть самые трагические. Представьте, сколько соединений имеет нулевой провод по дороге, к примеру, на 9й этаж. В каждом щитке болты стальные, кое-где ржавые, кое-где искрящие... Хорошие электрики пускали стояковые провода через щитки безразрывно. Но так далеко не везде, увы.
    А бывают дома, где ВРУ находится в подвале, круглый год по колено залитом г..вном простите. Представьте, в каком состоянии присоединения нулей, купающихся в этой х...

    2. А вот тут ошибочка. Фаза прийдёт, откуда её не ждали - по третьему проводнику, который через УЗО не проходит, соответственно оно (УЗО) его (опасный потенциал) и не увидит.


    Бонус, зачёт! Только клеммники (L, N) перед УЗО не нужны. Или длины не хватает?
     
  14. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо за зачет:|:
    Именно длины и не хватает...откушено мною же лет дцать назад:(
     
  15. muxey
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38

    muxey

    Живу здесь

    muxey

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Самара
    Мой пытливый мозг не дает покоя:)
    Я так понимаю, на мой ноль при отгорании/обрыве N фаза может прийти только с чьей то фазы??! Как это возможно?
    Ну и разве УЗО или 2рАВ не должны сработать, если по ним по 2 контактным площадкам потечет фаза?
     