    Или реле защиты от скачков (бросков) напряжения типа УЗМ-51М не выход из ситуации?
     
  2. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Москва
    Очень умный пост, но мы говорили про конкретную плиту в конкретном доме сделанном по типовому электро проекту. СУП там уже присутствует, не поверите, но автомат тоже стоит. Двойную изоляцию на плиту сделать, переделать её на 24В...? Сильно...

    Если в доме оборудована СУП, то придёт потенциал или нет, Вас это беспокоить не должно, на Вас это никак не отразится. Сам по себе потенциал не опасен, опасна разность потенциалов, при наличие СУП такой разницы возникнуть не может.
     
  3. muxey
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38

    muxey

    Живу здесь

    muxey

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Самара
    Как проверить есть ли СУП, аль только "щи"?:)
     
  4. muxey
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38

    muxey

    Живу здесь

    muxey

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Самара
    А не поможет ли в этой ситуации такое изобретение как ограничитель импульсных перенапряжений . Типа ОПС1 у ИЕКа?
     
  5. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Москва
    Прозвоните между собой стояки отопления, ГВ и ХВ.
     
  6. muxey
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38

    muxey

    Живу здесь

    muxey

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Самара
    ГВ нету...Между собой? Т.е. как я понемаю из-за расстояний это можно проверить только в ванной (полотенцесушитель+стояк ХВ)? Должно "звенеть" или что?
     
  7. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Москва
    Да, должно звенеть.
     
  8. muxey
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38

    muxey

    Живу здесь

    muxey

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Самара
    Вспомнил, когда счетчик на воду ставили часть оцинковки у ввода заменили на металлопласт. Он не помеха?
     
  9. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Москва
    Если у стояка, то помеха, хотя вроде при установке счётчика стояки не трогают..
     
  10. muxey
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38

    muxey

    Живу здесь

    muxey

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Самара
    Сам стояк-металлическая труба, вся проводка-металлическая труба, а вот отрезок между вводом и разводкой на котором установлен счетчик, выполнен металлопластом (на сколько я помню)
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    ...в чём я лично сомневаюсь.
    В 99.9% они будут звониться, но это не означает наличие СУП!
     
  12. muxey
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38

    muxey

    Живу здесь

    muxey

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Самара
    А что же означает по Вашему и как проверить?
     
  13. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.787

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.787
    Адрес:
    Москва
    Спиногрыз есть, и шустрый. Под него вся электрика и уводится в короба (Quintela) и розетки с защитными шторками.

    Вводные так и останутся на площадке (слева от разделяющей линии - площадка). Сижу и думаю - насколько целесообразно их там оставлять, стырить ведь могут :(
    Почему АВ+УЗО лучше? Всегда думал, что ДА принципиально удобней.

    По поводу стиралки - пожалуй надо (хотя сначала думал подключать через кухню). УЗО хватит или ДА ставить?
    Как подключена плита - пока не знаю :(

    Шкафчик - в планах, ЦМО ШРН 6.300
     
  14. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У Вас больше вопросов, чем у меня.;) Вклинюсь в Ваше сообщение, чтобы ответить по пунктам.
    1. Поздравляю, желаю вырастить хорошего человека
    2. Не Вы один озадачены. У меня в параллельной теме тоже есть проблемы.
    Оставить там только счетчик и общее УЗО и вести в квартиру на свой щиток и оттуда разводить...дорого, надо всю проводку переделывать...мне не под силу, увы. Поэтому тему эту не изучал. Подсказать ничего не могу.
    3. Унификация и модернизация, а также минимизация - всего лишь погоня за клиентом. Автомат стоит в районе 150 руб, УЗО 2000 руб, Диф - 2100. Каждый должен заниматься своим делом, ИМХО. "А когда пуговицы зашибись пришиты, брюки не мы делали, а костюма нет" (с)...помните Райкина?
    И на форуме есть мнение - ставят в случаях, только когда места в щитке не хватает (не касается брендовых моделей, у них как раз все нормально).
    4. Вот и я про это. Пока подгузники просто выбрасываются, еще нормально, не ощутили потребность СМ. Но потом пойдут песочницы-грязь-снег...замонаетесь одежу-то менять-покупать...
    5. Найдите своего энергетика в ТСЖ, пусть предъявит схему (обязан), с ним переговорите.

    Но я, как электрик, прошел только "курс молодого бойца" в дачной проводке. Поэтому судите о том, правильно ли написал, по отзывам других форумчан на это сообщение. Удачи:hello:
     
  15. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.787

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.787
    Адрес:
    Москва
    Концепция поменялась.
    Вводная - на площадке три автомата, поменять не получается (они закрыты щитком). Соответственно будем играть от этого.
    Меняется исключительно проводка под розетки в квартире, свет и плита остается по старому.

    В коробе от квартиры к щитку уже лежит 3x6 ВВГнгLS, планирую подключить его через клемник к автомату в щитке (с помощью штатного электрика).
    3x6 приедет в щиток, где две фазы подключатся к шине 2p и разойдутся на диффавтоматы. В щитке планирую установку шины уравнивания потенциалов (т.к. неизвестно что с заземлением), где будут заведены заземления от всех розеток.

    yushkin-2.png

    Покритикуйте схему плиз.

    Щиток + автоматы - Schneider, электроустановочные изделия в комнатах - Legrand Valena.
    Проводка внутри щитка - ПВ-3 6мм2
     