1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17

Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    То, что при воздушном вводе их надо бы поставить)
     
  2. muxey
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38

    muxey

    Живу здесь

    muxey

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Самара
    А если совместить их с шиной РЕ, то при возможном обрыве нуля они не съедят опасный потенциал?:|:
     
  3. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    А вот интересно, различные устройства от импульсных перенапряжений типа узип, опн не желательно устанавливать в пластиковом щитке на деревянной стене?
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    2. Лучше не надо.
    1. Не "съедят".
     
  5. muxey
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38

    muxey

    Живу здесь

    muxey

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Самара
    Прямо так категорично?
     
  6. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.775

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.775
    Адрес:
    Москва
    Просмотрел что в этажном щитке, обновил схему, прошу заценить.
    Получается TN-C-S. Опасно только появлением фазы на "земле" при обрыве ноля, как я понимаю.
    yushkin-3.png
     
  7. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    1. Вешаете новую проводку на розеточный автомат защиты в щитке, а он всего навсего 16А. Не потянет он такую нагрузку, выключится.
    2. У вас нет РЕ. Есть PEN. А это не одно и то же. Нужна СУП.
    Тоже делаю ремонт, почитайте в теме, может что для себя найдете https://www.forumhouse.ru/threads/8729/page-13#post-3401596
     
  8. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.775

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.775
    Адрес:
    Москва
    16А хватит, не такие-уж и нагрузки. Делается больше на запас, если будет потребность - обойдемся заменой автомата в щитке.

    В вашей теме покопаюсь, спасибо.
    Про СУП мнения у всех разные - кто говорит что категорически запрещено, кто говорит можно. На даче конечно проще - там будет ТТ.

    PS: Интересное решение посадить розетки на кабель плиты.
     
  9. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Просили оценить. Оцениваю со своей колокольни. Ваше дело прислушиваться или нет)
    1. 16А не хватит.
    2. Местную СУП делать запрещено.
    3. Обычное решение. Где техника, там и розетки).
     
  10. Yuri
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    303

    Yuri

    Буровой крот

    Yuri

    Буровой крот

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    303
    Адрес:
    Берлин
    У вас что, стиралка белья берёт 50 кг за раз или она с автоклавированием ? Стандартное двигло (асинхронник) берёт 1,5-2 кВт, просто стиралочная линия/розетка не должна питать с машиной что-либо одновременно

     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639
    Адрес:
    Брест
    Вообще-то двигатель стиралки потребляет совсем немного. Не забываем, что там ещё есть ТЭН, мощностью в 1,5...2,5 кВт.
    Рабочий ток (заявленный производителем) большинства бытовых стиральных машин - 12...14 А. Бывает и больше, бывает и меньше. Естественно, в режиме нагрева.

    Поэтому не надо тут аналогий в стиле "стандартное двигло".

    А если ещё и схему посмотреть выше, то и коментарии про "общие линии" отпадут...
     
  12. mralex
    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    35

    mralex

    Живу здесь

    mralex

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Лазил по разным темам, многое выяснил, но есть несколько вопросов, на которые не нашел ответа (для деревянного дома):

    1 Какой щиток лучше выбрать? Пластмассовый или металлический?
    2 Будет 11 штук АЗ, а также вводной АЗ и УЗО. На сколько модулей и какой конфигурации брать щиток? Чтобы при этом занимал как можно меньше места и был достаточно удобен. Может два щитка?
    3 Тяну две линии на конвекторы (1-й и 2-й этажи) в одном коробе. Возможно ли для экономии места в кабель-канале использовать кабель 5х2,5 на одном из участков и потом разделить? При этом пятый провод пустить на общую землю? Даст ли такой способ вообще экономию места и средств?
    4 На каждой линии по 2-3 конвектора общей мощностью 3 и 3,75 кВт. Достаточна ли толщина кабеля 2,5 и АЗ 25А? Или на малую (3 кВт) поставить 16А?
    5 Везде пишут, что для линии освещения следует использовать сечение 1,5. Учитывая тенденцию к отказу от ламп накаливания и переходу на энергосберегаемые имеет смысл исользовать провод меньшего сечения? (15 ламп по 20 Вт весят всего 300Вт) Например провод 0,75 и АЗ 6А?
    6 Как правильно тянуть проводку: прокладывать отдельными участками и соединять клеммами или стремиться максимально использовать цельный провод? Как быть когда, скажем на освещение, провода разных линий/комнат проходят в одном коробе?
    Если уже ответы какие-нить где-то звучали - звиняйте, не доглядел значит...
     
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    1 - Больше от интерьера зависит.
    2- "На месте виднее". 3- Можно но не нужно, тяните отдельные кабели. 4- номинальные токи автоматов на медный кабель
    1,5 мм2 - 10А,
    2,5 мм2 - 16А
    4 мм2 - 25А
    6 мм2 - 32А,
    10 мм2 - 50А. 5- Кабель не менее 1.5мм2, должна соблюдатся механическая прочность. 6- Стремиться максимально использовать цельный провод.:hello:
     
  14. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Добавлю.
    Место ввода 220 константа. Вариантов как правило мало.
    Распределительный щиток другое дело. Его можно разместить на кухне, где основные мощные потребители.
    Этажность тоже влияет.
    Если много нагрузки в цоколе и на втором этаже, проще привести на место мощным кабелем от главного щита и там сделать разводку из своего бокса.
    Основное - это не колбаса, каждый день покупать не надо. Поэтому экономить не целесообразно.
    Делаться должно надежно, чтобы хотя-бы лет на 10 не заглядывать.;)
     
  15. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Возвращаясь в квартиру;)
    Смотрим в ТТХ стиральной машины.
    У меня про СМ написано - 1,05кВт/час. Загрузка 5кг белья. По-любому двигатель явно не киловаттник.
     
Статус темы:
Закрыта.