Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва

    Вы читать умеете? Я выше привел выдержку из характеристик автоматов. Там наглядно видно, почему вы оба не правы.

    Ошибаетесь.
     
  2. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва центр
    Вы привели выдержку из испытаний тепловых расщепителей имеющих градацию A, B, C, D , а при чем здесь ток КЗ, что то я вас не понял.

    По поводу градации автоматов действительно забыл, поэтому я и написал "возможно я ошибаюсь"
    Вот градация - выпускаются номиналом в 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 А
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    А еще выше было указано про ЭМРы и ТРы АВ. A, B, C, D - это характеристика ЭМРа, а у вас почему то теплового расцепителя.
     
  4. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Прочитайте еще раз эту выдержку, может поймете. В,С и D как раз и есть характеристика срабатывания при "КЗ". А тепловой расцепитель у всех этих характеристик одинаковый.
    Откуда вы взяли характеристику "А", мне вообще не понятно.
     
  5. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков

    К чему здесь вообще эта выдержка? О конструкции автомата вообще-то имеете представление?
    Только электромагнитный расцепитель обладает характеристиками мгновенного расцепления.

    Из DIN. Ещё бывают характеристики MA, Z, К.
     
  6. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Проблема в том, что кто на столб полезет в случае срабатывания теплового расцепителя АВ, установленного на столбе? А некоторые пытаются убедить, что АВ с хар. D сработает позже, чем АВ с хар. С при возникновении КЗ.
     
  7. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    lw-stop-go.jpg Автоматический повторный привод STOP&GO - Само взводит

    От тока КЗ зависит - если около 0.2 - 0.3 кА. то позже.
    ТР на столбе зимой тоже позже домашнего сработает, летним днём - раньше.
     
  8. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Вот ТС-у и пытались обозначить проблему.
     
  9. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    В отличие от вас имею.
    И еще раз повторяю для непонятливых: B,С,D это характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя при токах "КЗ".
    Тепловой расцепитель во всех этих вариантах - одинаковый. Потрудитесь изучить матчасть.


    У нас к слову рулит ГОСТ Р 50345-99. В нем только B,C и D.
     
  10. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    Дак не все пользуют АВ типа АЕ, ИЭК и иже с ними. Кто-то ставит автоматы более современные - у них (АВ) характеристики ЭМР ширее.

    L G.jpg

     
  11. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва центр
    Ну вот уже прицепились к А и Б сидели на трубе, будем загадки разгадывать ?

    stanislav-e88a откуда такое упрямство, ну разберите хоть один автомат, там видно все как на ладони, Катушки с якорем устанавливаются на номинал КЗ, допустим 63а на заводе и не регулируются, откройте крышку сзади, автомат АП 50, и там увидите две подковообразные биметалические пластины, вот они и расчитаны на пусковые токи или кратковременное превышение номинального тока
    вот у них и есть градация B, C, D, и они могут регулироватся
    рычажком у кнопок в пределах 1Н - 0,7Н и никакого отношения к катушкам КЗ они отношения не имеют.
    Будте справедливы и честно разберите хоть один АП 50 или другой модели но одного типа.
     
  12. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Не могут они регулироваться, они один раз выставлены на заводе независимо от характеристики B, C или D.

    читайте ГОСТ Р 50345-99:
    http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/gost50345-99/

    9.10 Проверка характеристики расцепления

    Это испытание предназначено для проверки соответствия выключателя требованиям 8.6.1 (прим. советую тоже прочитать! это как раз та таблица, которую я выкладывал!)

    9.10.1 Проверка время-токовой характеристики (прим. ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ ОДИНАКОВЫ У ВСЕХ АВТОМАТОВ)

    9.10.1.1 Ток, равный 1,13 In (условный ток нерасцепления), пропускают в течение условного времени (см. 8.6.1 и 8.6.2.1) через все полюса, начиная от холодного состояния (см. таблицу 6).
    Выключатель не должен расцепляться.
    Затем ток постепенно повышают в течение 5 с до 1,45 In (условный ток расцепления).
    Выключатель должен расцепляться в пределах условного времени.

    9.10.1.2 Ток, равный 2,55 In, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния.
    Время размыкания должно составлять не менее 1 с и не более:
    60 с - при номинальных токах до 32 А включ.;
    120 с - при номинальных токах св. 32 А.

    9.10.2 Проверка мгновенного расцепления (прим. характеристики B,C,D)

    9.10.2.1 Для выключателей типа В
    Ток, равный 3 In, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния.
    Время размыкания должно составлять не менее 0,1 с.
    Ток, равный 5 In, пропускают через все полюса, снова начиная с холодного состояния.
    Выключатель должен расцепляться за время менее 0,1 с.

    9.10.2.2 Для выключателей типа С
    Ток, равный 5 In, пропускают через все полюса, начиная с холодного состояния.
    Время размыкания должно составлять не менее 0,1 с.
    Ток, равный 10 In, пропускают через все полюса, снова начиная с холодного состояния.
    Выключатель должен расцепляться за менее чем 0,1 с.

    9.10.2.3 Для выключателей типа D
    Ток, равный 10 In, пропускают через все полюса с холодного состояния.
    Время размыкания должно быть не менее 0,1 с.
    Ток, равный 50 In, пропускают через все полюса, снова с холодного состояния.
    Выключатель должен расцепляться за менее чем 0,1 с.
     
  13. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва центр
    Я ничего против вас не имею и ни к чему не придираюсь, но
    Трудно и бесполезно доказывать голому теоретику что есть рычажок в автомате регулирующий положение биметаллических пластин и их параметры.
    А у второй части автомата на КЗ есть только катушка и якорек
    вырубающий автомат при КЗ, и большинство других автоматов сделаны по этому принципу.
    Сходите в ЖЭК там у электрика куча этих автоматов, там и посмотрите, надеюсь вам будет не лень, и тогда выводы сделаете.
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    +100 Даже в дешёвых автоматах есть отверстие с маленьким:)] болтиком(шестигранным), для регулировки биметаллических пластин на ток срабатывания. Хотел сфоткать телефоном, но качественно не получается:mad:.
     
  15. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва центр
    А только хотел попросить кого нибудь снять автомат и механизм регулировки бим пластин.

    Всех поздравляю с Новым годом, желаю счастья, удачи, здоровья !
    С уважением
    Starik
     