    Со временем стояк реконструируют и земля появится, поэтому сразу заводите три провода - потом подключите. Автомат16А - это 3,5 кВт мощности электроприборов или не менее 1,5 мм.кв сечения провода.
    Ставить УЗО есть смысл практически всегда.
    УЗО сравнивает ток по фазе и нулю. При неравенстве - (утечка) отключает сеть. Утечка может быть как через заземлённый корпус, так и через тело человека.
     
  2. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Как обеспечить электробезопасность в старом жилищном фонде смотрите в теме План электрической проводки в квартире, начиная с 35 сообщения.
     
  3. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    :hello:
    Здравствуйте!
    Подскажите, плиз, а что же на самом деле регулирует "рычажок" в АП-50? Как-то считала, что это уставка, если так можно выразиться, для Iн. Т. е., можно выставить номинал от 0,7 до 1,15, а дальше параметры срабатывания в соответствии с характеристикой...
    Я не права? :faq:
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Если все правильно понял,то не совсем)
    http://www.elp.ru/digest/Apparaty-nizkogo-napryazheniya/Apparaty-raspredeleniya-elektricheskoj-energii/Avtomaticheskie-vyklyuchateli-do-630-A/Avtomaticheskie-vyklyuchateli-AP-50

    Защиту от токов перегрузки обеспечивает биметаллический расцепитель 21, с регулятором, рычаг которого установлен на механизме выключателя. Регулятор позволяет уменьшать уставку во всех полюсах до 70% от ее номинального значения.

    Т.е. можете регулировать 0,7-1 ток номинала, но никак не 0,7-1,15.
     
  5. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    ОК, согласна, про 1,15 - это я погорячилась...


    Разобранные АПешки неоднократно рассматривала, правда, давно... а вот сейчас поймала себя на мысли, что слабо представляю себе, какие у АП характеристики... В, С, D? Букв вообще на крышках не припомню...

    Можно еще вопрос?
    Очевидно, ГОСТ не устанавливает различий в смысле действия теплового расцепителя на хар-ки В, С и D - это деление относится к действию электромагнитного расцепителя ("отсечка"). Но вот на что я обратила внимание: характеристики В, С и D, которые мы видим на рекламных проспектах того или иного производителя для модульных АВ одной модели в диапазоне от Iн до 3Iн, хоть и соответствуют ГОСТ, но все-таки несколько различаются? Верно? :faq:
     
  6. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Простите, но не понятно... о чём это Вы?...
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Не читаете ссылку :)
    # Шкала номинальных токов IН – (1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 50; 63) А, для выключателей с максимальным расцепителем в нулевом проводе – (16; 25; 40; 50; 63) А
    # Кратность I / IН тока уставки мгновенного срабатывания – 3,5 и 10
    Т.е. если правильно понял 3,5 х Iном или 10 x Iном :)
     
  8. bobtech
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    bobtech

    Живу здесь

    bobtech

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Львов
    Ребята извините за оффтоп. Если кто свободен гляньте на схемку этажного щита в моей теме
    Провожу свет на первом этаже, помогите советами
    ссылки пока что вставлять не могу
     
  9. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    :hello:
    Извините, не то написала...
    Правильная версия звучит так: Нормальные время-токовые зоны АВ с различными типами "мгновенного" расцепления различаются только в области токов, превышающих минимальные токи мгновенного расцепления.
    В области токов, которые меньше (или равны) минимальных токов "мгновенного" расцепления, время-токовая зона одинакова для всех АВ.
    Как-то так...
    Тип "мгновенного" расцепления, если я правильно понимаю, как раз и обозначается буквами В, С, D.
    :hello:
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Не совсем :)
    АП должен сработать за время в соответствии с ГОСТом ( или как там) согласно которому изготовлен при токе 3,5 Iном. и выше)
    Автоматические выключатели B, С, D имеют небольшой разброс по времени срабатывания в зависимости от тока в своем диапазоне.
     
  11. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.705
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.705
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    А кто-нибудь встречал ВВГнг-ЛС с желто-зеленой жилой в Электромонтаже?
     
  12. artcool
    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    12

    artcool

    Участник

    artcool

    Участник

    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Kirov
    Здравствуйте. Обращаюсь к Вам с просьбой. Получили техусловие на подключение к электрическим сетям. Сканы технического условия на рисунках 1-3.

    Необходимо пока только собрать ВРУ. Пришел в магазин электротоваров, они отсканировали ТУ и отправили на завод. Сказали ВРУ так и надо делать конечным изделием и что завод дает гарантию. Но цена очень заоблачная получилась.

    Подскажите пожалуйста какие комплектующие мне необходимо самостоятельно приобрести и установить в щит, чтобы у меня получилось ВРУ согласно ТУ.

    И еще вопрос. Кабель от столба до ВРУ хочу проложить под землей. Как правильно проложить кабель под землей, чтоб никто не докопался до него в прямом и переносном смысле.

    Согласно ТУ максимум дают 15 кВт. Я сделал предварительную расстановку приборов по дому и получилось по потреблению 13 кВт. Понятно, что все разом это не врубится. Какой вы кабель мне посоветуете для подключения от столба к ВРУ.

    Спасибо.
     

    Вложения:

    • рис1.jpg
    • рис2.jpg
    • рис3.jpg
  13. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    545

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    606
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Точно не помню, но кажется у них эта характеристика выбита внутри на металле. И не буквами, а цифрами.
    Если верить моему старому каталогу, у АП возможны варианты электромагнитного расцепителя: 10 (обычный), 3 (по заказу), 5 (по заказу) номиналов.
     
  14. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.342
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.342
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Вам нужен шкаф, счётчик и два автомата или автомат и УЗО или вместо двух устройств один дифавтомат ну и шина . 15 кВт соответствует автомату на 25 А. Кабель если под землю ВБбШв 4х10.
     
  15. ValeraY
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    24

    ValeraY

    Живу здесь

    ValeraY

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Россия
    Порожает пункт где объязательства сетевой организации, ни о чем короче. Зато заявителя завалили обязаностями.:)
     