1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17

Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Evgeny57
    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    52

    Evgeny57

    Живу здесь

    Evgeny57

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Подольск
    После УЗО нельзя объединять проводники N групп.
    УЗО реагирует на разницу токов в L и в N проводниках. А у Вас получается, что через N проводник течет сумма токов от разных групп, а через L - только одной группы потребителей.
     
  2. sawwa
    Регистрация:
    13.06.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    12

    sawwa

    Студент

    sawwa

    Студент

    Регистрация:
    13.06.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Тверь
    Спасибо разобрался.
     
  3. sawwa
    Регистрация:
    13.06.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    12

    sawwa

    Студент

    sawwa

    Студент

    Регистрация:
    13.06.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Тверь

    По вашей рекомендации переделал, и всё хорошо:super:.Меня электрик до этого просвещал из энергосетей (Понаставили этих узо, дрель не могут включить выбивает не вздумай ставить.). Большое человеческое спасибо!
     
  4. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Про электриков это точно. Засада полная, как и продавцы на рынке..."Да зачем тебе нада перемычка?, зажми просто пару проводов в один контакт"...урроды:no:
    Халатность, ленность, тупое безразличие и не желание учиться - вот лицо ответственного за это дело:mad::mad::mad:

    Писал уже в посте про государство - везде, ну буквально везде нужно досконально разбираться самому. Никому веры нет, кроме этого форума:
     
  5. Evgeny57
    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    52

    Evgeny57

    Живу здесь

    Evgeny57

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Подольск
    И самое печальное - улучшения ситуации в будущем не просматривается...:(
     
  6. -ASR-
    Регистрация:
    30.03.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    168

    -ASR-

    Живу здесь

    -ASR-

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва
    Для электриков наверно смешно, для меня нет.
    Как узнать выделенную мне мощность?
    Если стоит автомат на 16 ампер,то это и есть выделенная мощность 3,5 квт?
    И могу ли я сам поставить автомат на 25 ампер что бы получить 5,5 квт или для этого нужно какое то разрешение?
     
  7. gins
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    137

    gins

    Живу здесь

    gins

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Миасс
    У организации, которая щит обслуживает подъездный. Но, боюсь, если дом старый, и АВ на 16А стоит - это оно и есть..

    Самовольно увеличивать номиналы нельзя. Ну т.е. физически конечно можно АВ поставить и 25А и 40А.. Только вот сеть не рассчитана на такие нагрузки. Если Вы так поставите, соседи, то проводка в щите просто сгорит со всеми вытекающими последствиями. Ну и собственно нарушители и будут отвечать за это.. Как ни печально, но факт.
     
  8. -ASR-
    Регистрация:
    30.03.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    168

    -ASR-

    Живу здесь

    -ASR-

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва
    Дом в деревне в которой еще пол сотни домов, со столба идут провода на счетчик в доме.
    Если поставить АВ мощнее то конечно и провода переделаю на большее сечение.
    Когда то стояли пробки по 10А,потом попросили электрика поставить новый счетчик, вот он и поставил заодно два АВ на 10А и 16А.
    На соседней улице дома стоят не хилые, лэп одна, думаю там не 16 ампер.
     
  9. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Тульская область
    Ну у вас и так сейчас общая мощность 6 кВт на двух автоматах которые как я понял стоят после счётчика (ограничивают автоматом до счётчика в боксе под пломбу ) . Ну в принципе все равно если будете ставить более мощные (будете переделывать щиток, увеличивать сечение и т.п. ) вам надо согласовывать снятие пломбы, у них и узнаете, если мощность КТП и линии позволяет вам разрешат.
     
  10. -ASR-
    Регистрация:
    30.03.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    168

    -ASR-

    Живу здесь

    -ASR-

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва
    Ну так это общая мощность, а если я захочу подключить скажем котел на 5квт?
    Пломба стоит на счетчике, после него АВ, на них никаких пломб нет.
     
  11. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Тульская область
    Ну в таком случае мощность у вас вообще неограничена, ориентируйтесь, на сечение кабеля, мощность счётчика и здравый смысл.
     
  12. -ASR-
    Регистрация:
    30.03.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    168

    -ASR-

    Живу здесь

    -ASR-

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва
    Значит смотрю мощность счетчика, ставлю АВ такой же мощности или чуть меньше, ну а сечение кабеля посчитаю.
    Спасибо.
     
  13. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Тульская область
    Ну только на розетки все равно автомат не более 16 ампер, на свет так 10 и оставьте, если что то мощное (водонагреватель например ) , то отдельная линия со своим автоматом.
     
  14. -ASR-
    Регистрация:
    30.03.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    168

    -ASR-

    Живу здесь

    -ASR-

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Москва
    Да, конечно, я это понял.
     
  15. chon
    Регистрация:
    03.04.08
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    42

    chon

    Живу здесь

    chon

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.08
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Vologda
    Подскажите пожалуйста
    Как можно (как правильно) подключить PE (заземление) к PEN в щитке ввода.
    Можно ли сделать как собираюсь (орехом к СИП).
    Щиток на улице.
    Сначала собирался через клеменную площадку, но не нашел как подключить жилу PEN 16мм2 кабеля СИП.
    Фото прилагаю.
    Последнее фото - щиток соседа. Смущает что PEN проходит сначала через счетчик и только потом разделяется на PE & N.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 5.jpg
Статус темы:
Закрыта.