1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17

Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    Пвс, кг довольно горючь
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.340

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.340
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    КГ, хотя ПВСы тоже бывают разные. Вот, намедни наткнулся на ПВС 3х2.5 Севкабель (справа). Слева для сравнения штатный провод стиралки.

    DSC_0068.jpg
     
  3. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600
    Адрес:
    Киров
    Штатные ни кто не будет делать из 3*2,5, в лучшем случае 3*1,5. Были у нас как то компьютерные шнуры на 16А, так там был провод 3*0,75.
    А по поводу, что лучше ПВС или КГ, то я бы выбрал ПВС, хотя нужных вам 5*10 я не видывал ни у ПВС ни КГ (КГ видел 1*10).
     
  4. lancet
    Регистрация:
    12.02.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    lancet

    Участник

    lancet

    Участник

    Регистрация:
    12.02.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Харьков
    В плане самообразования, почему в розетках и вилках (при определенных условиях) оплавляется только фазовая клема при том, что цепь замкнутая?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.340

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.340
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сами видели?
    Обычно плавится всё: https://www.forumhouse.ru/threads/199022/
     
  6. renat322
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.313
    Благодарности:
    1.853

    renat322

    Живу здесь

    renat322

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.313
    Благодарности:
    1.853
    Адрес:
    Самара
    Решил использовать 5х6 (пока не будет максимальной нагрузки).
     
  7. Ugor60
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    781

    Ugor60

    Живу здесь

    Ugor60

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Краснодар
    Думаю, что если этим вопросом озадачить кого то типа Ландау, он наверняка бы нашёл ответ...:aga:
    А по своей практике могу сказать только то, что обгорает и плавится там, где плохой контакт, вне зависимости от потенциала.
     
  8. Ugor60
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    781

    Ugor60

    Живу здесь

    Ugor60

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Краснодар
    На мой взгляд всё зависит от условий эксплуатации.
    КГ -более устойчив к деформациям на изгиб.(применяется в большинстве ручных эл. инструментах) Но со временем изоляция дубеет и крошится, особенно при высоких тимпературах.(что впрочем вам не грозит).
    А ПВС менее устойчив к аналогичным нагрузкам и применяется больше в приборах с нечастыми перемещениями.(стиралки,холодильники и. т. д.).
    Я наверно выбрал бы вариант с двумя кабелями типа ПВС 4х4 или 4х6 (запараллелив по две жилы) и отдельно ПВ-3 на землю.
     
  9. lancet
    Регистрация:
    12.02.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    lancet

    Участник

    lancet

    Участник

    Регистрация:
    12.02.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Харьков
    В том то и дело, что видел неоднократно и проверял - перегрев только на фазовом контакте, ну если нет совсем уж "искрящего" контакта на нуле. Так что, вопрос остается открытым.
     
  10. X0pHeT
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    60

    X0pHeT

    Живу здесь

    X0pHeT

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, как правильно обжимать НШВИ. На форуме скорее всего это где-то было, но найти не могу. Обжимать буду наверное СТК-02
    Спасибо.
     
  11. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.787

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.787
    Адрес:
    Москва
  12. надянемастер
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    надянемастер

    Новичок

    надянемастер

    Новичок

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите, пожалуйста, что делать? Кабель NYM 3x2.5 Псковкабель. Повреждена внешняя изоляция, изоляция нейтрали (синий провод), сам медный провод целый, но немного прижатый (как молотком ударили). Потребитель - посудомлечная машина. Кабель до повреждения вмазан в стену под штукатурку. От стены до повреждения 10-15см. От повреждения до конца (около 3м) пока не замазан. Вопрос - что делать?
     

    Вложения:

    • фотография (11).JPG
  13. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.787

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.787
    Адрес:
    Москва
    1. Изолента
    2. Термоусадочная трубка
    3. Ничего не делать
     
  14. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600
    Адрес:
    Киров
    Яшкин правильно сказал, только прежде проверьте нет ли короткого и все ли жилы звонятся, а так с виду ни чего серьёзного, если сильно лень менять, заизолируйте ноль и сверху термоусадку наденьте.
    P. S. Включать потребителя, только после полностью высохшей штукатурки.
     
  15. X0pHeT
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    60

    X0pHeT

    Живу здесь

    X0pHeT

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Москва
    Что-то не обжимается у меня ПуГВ.
    То ли лыжи не едут, то ли...
    Купил ПуГВ 6.0, на кабели есть маркировка "К151 ПуГВ 6.0 13г"
    Купил НШВИ 6.0-12
    Пытаюсь его обжать, губки клещей сходятся до упора, достаю наконечник и с небольшим усилием могу вытащить из него провод. Если пошаманить и чуть сдвинув наконечник в клещах ещё раз его обжать, то вытащить руками становиться тяжелее, но все равно довольно легко вытаскивается
    Обжимаю КВТэшным СТК-02. Почему такое происходит?
     
Статус темы:
Закрыта.