    А что даст этот козырек? Чтобы искры наверх не распространялись?
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.890

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.890
    Искры летят во все стороны... Пламя вверх поднимается... Хотя может стоить подумать о круговом стаканчике вместо козырька. Блин, нет у меня практики с паклей.

    В продаже есть металлические распред. коробки для уличной проводки. Может их прикрутить к стене позади подрозетников?
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.890

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.890
    Что-то типа этого... Правда цена под сотню...
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
  4. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600
    Адрес:
    Киров
    О. 5мм.кв или 5мм.кв, вот 5мм это ближе к теме, а это не мало. Удельное сопротивление меди 0.018Ом·мм2/м, а железа 0.098Ом·мм2/м это как бэ не в 10, а в 5,5 раз выше. Получаем допустимый (номинал) ток на шланге 10А. Если учесть что меж витками тоже есть контакт, то и того выше. Так что, чтоб раскалить металлорукав, как спиральку ТЭНа, надо ампер 20-30.
     
  5. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    12.635

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    12.635
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я вот подумал, в местах установки коробок, розеток и выключателей на брус сделать накладку из чего нибудь. Ну например из того же гипсокартона. Ну, скажем, 20х20 см квадраты, чтобы закрыть конопатку в этих местах.
     
  6. Владимир113
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    1.225

    Владимир113

    Живу здесь

    Владимир113

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    1.225
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, пожалуйста. Мне подтянули провода (МОЭСК- 550 р.). Какие мои дальнейшие действия?

    провода подвели-2.jpg провода подвели.jpg
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.890

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.890
    Размер накладок может быть мал... Как сильно пакля вылезает? Нависнет над накладкой?

    Есть еще такой вариант... Зашиваете стены гипсокартоном, потом поверх укладываете провод, потом нашиваете второй слой гипсокартона вокруг проводов... Получится типа кабель в штрабе. Заштукатуриваете.

    Конечно расход ГКЛ удваивается (а может и нет...). Но зато кабель в окружении негорючего гипса, стены не бубонят, трещины на стенах не появляются (инфа и этого форума в разделе про перегородки), всякое навесное хозяйство крепче держится (шторы, светильники, полки...), звукоизоляция улучшается, при необходимости в будущем проложить новый кабель можно просто проштрабить.
     
  8. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    А вы меряли сечение? попробуйте согнуть провод 5мм,и все станет ясно
    меж витками вобщето будет искрить
    и ток меньше ампера никто не гарантирует
     
  9. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    12.635

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    12.635
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Конечно удваивается. :(
    Тут еще такой момент. Когда начну топить в доме, дерево "оживет"., т. е. возможно, понадобиться еще одна конопатка изнутри дома. А если все стены зашью ГКЛ, то тогда уже не проконопатить. Может не все стены зашивать, а только те места, где провод будет в трубах идти?
    Ну не то чтобы вылезает, но она есть. Волоски от пакли пушистенькие такие присутствуют повсеместно.

    Закончил рисовать на стенах места установок розеток и выключателей. Беглый прикид по проводам показывает, что на мой дом, в 200 кв. м, на первый этаж на розетки порядка 500м нужно провода 3х2,5 и чуть меньше 3х1,5. Ну скажем метров 300. На второй этаж на розетки метров 200 и на свет метров 200 наверное. Итого на розетки метров 700 и на свет метров 400. Подскажите, не много ли это? Я конечно не учитывал коробки, где будет происходить ветвение и, как следствие, экономия провода.
    Сколько, по вашему опыту, на дом такой площади уходит провода?
    Покупать буду в Москве, там реально дешевле провод, чем тут, где моя дача. Поэтому с одной стороны хотелось бы затариться в М по максимуму, но в то же время, не набрать лишнего.
    И каких производителей предпочесть?
     
  10. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600
    Адрес:
    Киров
    Это только вам решать, если кажется, что дорого, посмотрите, что можно выкинуть, только на качестве не экономьте. Как вариант оптимизации, перенести щит ближе к самому дольшому скоплению розеток, как правило это кухня.
     
  11. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.600
    Адрес:
    Киров
    толщине материала порядка 0,5мм, ширина около 10мм, получаем 5мм2. Про согнуть это вообще к чему, ну лежит прям передомной ПВ-1 6мм, очень даже гнется, я щиток таким монтажил, вот если его расплющить до сантиметра, то будет еще лучше гнутся. Кстати посчитайте какой потенциал будет между витками, если подать 220В.
    Ладно, не утруждайтесь, при 220В и нагрузке в 20А, падение напряжения на одном витке составит 0,025В. Искрить просто ужасно будет.
     
  12. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    12.635

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    12.635
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А это о чем вы, а то я потерял нить рассуждения...?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.890

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.411
    Благодарности:
    23.890
    Я тоже потерял... Ну и ладно.
    Привязку к площади дома делать невозможно, но для примера: 2-х этажный дом примерно 180 м2 = 465 метров в общем итоге, 1-но этажный дом примерно 120 м2 = 340 метров в сумме. Розетки и верхний свет от одной линии.

    Многое зависит от планировки и выбора трассы. Один проходной выключатель может добавить десяток метров. Точечная подсветка по периметру комнаты может добавить десяток метров. Если основная магистраль проходит высоко под потолком, то каждая вертикаль на розетку в комнате добавит пару метров... если основную магистраль вести на уровне подоконника, то вертикаль сократится до 50-ти см.
     
  14. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    12.635

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    12.635
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А если сделать проводку скрытую, в трубах, на стыках в гофре, как КИ советует, а розетки и выключатели сделать накладными, устанавливать на ГКЛ? Что скажете? Вот вопрос с коробками надо как-то решить. Хотя, как я понял, проблемм с искрением в коробках меньше, чем в розетках и выключателях.
    Или попробовать коробки спрятать за холодильник, мебель и тоже сделать накладными? Можно так извратиться?
     
  15. Nekifirus
    Регистрация:
    10.09.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    18

    Nekifirus

    Живу здесь

    Nekifirus

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    поселок Халилово
    У меня вот такой момент. Хочу сделать на кухне маленький щиток с автоматами на серьезных потребителей. У меня это водонагреватель 2кВт, стиралка 1,8кВт, насос 1кВт. Сейчас это можно все включить в старые розетки через удлинители, чего не хочется.

    Мой план - очень прошу критики.

    1. От ввода в дом тащу 2х4кв.мм ВВГнг. Ввожу его в Бокс ИЭК КМПн 2/6 (модели пишу что в инете нашел.)

    2. К щитку тащу паралельно ПВ3 4кв.мм землю.(в доме земли нет. проводка алюминием двухжильно выполнена. земля сомнительного качества).

    3. Двухжильный ВВГнг пропускаю через УЗО (какое именно нужно?)

    4. В щитке делаю шину заземления, шину нейтрали.

    5. Фазы от УЗО тащу в 3 "Автомат ИЭК 1п C/ 16А ВА 47-29"

    6. Нейтраль от УЗО, землю сразу после входа кидаю на соответствующие шины.

    7. На каждую из розеток вытаскиваю 3х2,5 ВВГнг - фазу от автомата, нейтраль и землю от соответствующих шин.

    Какое именно УЗО нужно брать, правильно ли выбраны кабель, номиналы автоматов, размер БОКСа? На что обратить внимание при монтаже? Можно ли нейтраль и землю объединить в щитке?
    В общем, заранее благодарен за конструктивные советы.
     