Стиральная машина-автомат и УЗО

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем uc1wwg, 04.10.07.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023
    Адрес:
    Москва
    Да и АВ при таком раскладе лучше 1P.
     
  2. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Она ведь вроде подключена к PE, а значит при КЗ на корпус хватит тока для срабатывания АВ. Но если принципиальна именно двойная диффзащита, то я не настаиваю, честно говоря в нюансу не вникал просто нарисовал как сделал бы сам в данной ситуации.
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    4.580

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    4.580
    Адрес:
    Брест
    Не рвите Бонусу мозг!:)]
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023
    Адрес:
    Москва
    Это точно, зачем ему там две ступени?) Он пусть у СВЧ крышку снимет и убедится, что замыкание на корпус там произойдёт или совсем не скоро :), или при умышленных действиях)
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    4.580

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    4.580
    Адрес:
    Брест
    Так двухступенчатость планировалась только на СМ, т.к. в ванной.
    СВЧ, эл.плита и прочая муть под 1й ступенью.
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023
    Адрес:
    Москва
    Ну и что что в ванной!? По щиколотку в воде или ванну принимают во время слива?)
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    4.580

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    4.580
    Адрес:
    Брест
    Ну, это помойму Наблюдателя идея...

    Лишним не будет, тем более, что оно уже есть.
    (не забываем, что РЕ к стиралке изолируется)
     
  8. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Кошмар, по ходу я отстал от жизни, но что такое "PE к стиралке изолируется" не въезжаю :)
    Зачем тогда вообще РЕ к стиралке подведён?
    Вопрос к Бонусу подсоединена ли к ванне (к ножке) стальная полоса (пруток, провод)? Или что то похожее не торчит ли из пола поблизости от ванной?
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023
    Адрес:
    Москва
    Нет там у Бонуса никакого дсупа, стояк - 4 провода. А по квартире 2.
     
  10. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Ну, стояк в 4 провода, отличается от 5 проводного, тем, что при 4 проводном PEN делится в этажных щитках, а при 5 в подъездном. От ВРУ а тем более от ТП никто 5проводку не тащит, я во всяком случае такого не встречал.
     
  11. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.103

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.103
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Да, ДмитрийМ, это помню.
    Ага, именно СМ загнать под двухступенчатую дифзащиту...а то кто тут будет дальше флудить? :|:
    Когда работает СМ, только может руки помыть в ванной комнате, и то не факт, что очень захочется после переписки с вами:aga:

    Душ принимать, когда СМ не работает. Это табу и не обсуждается. :nono:

    Не дает покоя идея разделить нагрузку автоматом 2Р на две линии. Auri тоже смотрю, учел. :super:

    Посмотрел еще посты livi по совету SB3...
    Мда...себя ругаю (больше некому), что деньгами разбрасываюсь...а тут такое...вот где настоящий Хагеровец:super::hello:

    Как я понимаю, РЕ подключено лишь для поиска утечек на кабель...или защиты самого кабеля, идущего к розетке СМ.
    Посмотрел, благо у меня все разобрано, ремонт.
    Нет там никакого провода. Ножки стоят на кафельном полу. Не забываем, что въехал в эту квартиру в ноябре 1982 года. Новый был дом, ЖСК. Написал, что ЖСК потому, что квартиру принимала комиссия и я, как член ЖСК.
     
  12. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.103

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.103
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Точно, нет.
    По квартире два люминя. А вот на кухне, для электроплиты, три. Провода алюминиевые потолще, проложены в ПВХ трубке по плинтусу на кухне.
    Схемку нашел на другом форуме. Какой-то пакетник с поворотом нарисован, а у меня с нажатием (но для схемы-то не принципиально)...щас сфоткаю.

    пакетник.jpg

    Нашел тут российское http://www.emko.ru/avtomat/ap50b02.html

    Буду переваривать то, что написали сегодня, вечером-ночью. Всем спасибо:hello:
    Ухожу стены долбить, пока светло.
     
  13. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва центр
    Отлично работающая АПешка, очень надежная, с хорошими мощными контактами, разработана давно,
    но даже на сегодняшний день очень надежна.
     
  14. Poppins
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    Poppins

    Участник

    Poppins

    Участник

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Добрый день! Подскажите, люди добрые, как мне безопаснее подключить стиральную машинку в частном доме до лета (дом деревянный, старый, полы пока тоже крашеные деревянные). Летом сделаю заземление, сейчас нереально копать :) УЗО каким-то образом спасет ситуацию?
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    4.580

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    4.580
    Адрес:
    Брест
    Через УЗО на 30(10) мА плюс автомат на 13..16А. Ну или диффавтомат вместо всего этого с такими же характеристиками.