1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4

Газовый котел с бойлером или Котел и газовая колонка

Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sdm-moto, 20.12.10.

  1. Serg9262402
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6

    Serg9262402

    Участник

    Serg9262402

    Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6
    всё правильно
     
  2. Celbut
    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    97

    Celbut

    Живу здесь

    Celbut

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    97
    Семья сказала брать бойлер. Решено. Спасибо Вам за обсуждение. Всего хорошего.
     
  3. Serg9262402
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6

    Serg9262402

    Участник

    Serg9262402

    Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6
    не за что! не скромный вопросик, а вы с какого региона?
     
  4. Celbut
    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    97

    Celbut

    Живу здесь

    Celbut

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    97
    Краснодарский край станица
     
  5. Serg9262402
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6

    Serg9262402

    Участник

    Serg9262402

    Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6
    спасибо! я из Самары (Самарская обл.)
     
  6. Celbut
    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    97

    Celbut

    Живу здесь

    Celbut

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    97
    Там Волга широкая, я проезжала, и город старинный. Везде свои прелести, а у нас только позавчера лето внезапно закончилось
     
  7. Serg9262402
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6

    Serg9262402

    Участник

    Serg9262402

    Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6
    там старинная часть всего малая часть города и красивей и чище других мест в Самаре, а так ни чего особенного тут)
     
  8. Celbut
    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    97

    Celbut

    Живу здесь

    Celbut

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    97
    У нас во всех городах так, чуть за центр выйдешь и совсем другая картина: витрина и подсобка - две части одного целого
     
  9. Serg9262402
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6

    Serg9262402

    Участник

    Serg9262402

    Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6
    это точно! если не трудно когда сделаете свю систему скинете несколько фоток?
     
  10. Celbut
    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    97

    Celbut

    Живу здесь

    Celbut

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    97
    Да, не проблема, только месяца через два, наверное, пока для газовиков готовим документы, для проекта
     
  11. rosman
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    rosman

    Участник

    rosman

    Участник

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Напишите потом сколько газа уходит с бойлером косвенного нагрева. Я тут начитался ужастей что бойлер с рецеркуляцией потребляет около 500 кубов в мес. (без учета отопления)
     
  12. Serg9262402
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6

    Serg9262402

    Участник

    Serg9262402

    Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6
    ну это на большие объёмы уходит столько и то врятли и от того какое частое потребление будет
     
  13. Celbut
    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    97

    Celbut

    Живу здесь

    Celbut

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.16
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    97
    Про текущие затраты на отопление я как-то не думала пока. Посмотрим. У нас дом 250 кв. м. Дочка - "дельфин", потребляет немало, остальные умеренно
     
  14. Serg9262402
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6

    Serg9262402

    Участник

    Serg9262402

    Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6
    ещё и рециркуляция нужна будет, так как большая протяжонность трубы будет, слишком долго ждать будете когда вода горячая дойдёт
     
  15. vvv40
    Регистрация:
    03.11.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    vvv40

    Участник

    vvv40

    Участник

    Регистрация:
    03.11.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Добрый день !

    У меня вопрос все по той же теме, сори если повторюсь. Помогите разобраться.

    Пусть стоит одноконтурный котел + БКН на 150 л. Включаем одну точку водоразбора (10 л/мин). Через 15 мин запас воды кончается и проточная вода нагревается со скоростью порядка 10 л/мин (по данным из табл. на стр. 26 темы). Все OK.

    Если включаем три точки (3 x 10 л/мин = 30 л/мин), то запас кончается через 5 мин и дальше горячая вода с заданной температурой идет тонкой струйкой.

    Если же стоит проточная газовая колонка с той же производительность 10 л/мин, то через 15 (5) мин у меня будет такая же картина как с БКН.

    Т. е. вся разница только в том, что во втором случае в течении 5 мин получу горячую воду полным напором ? В первом случае разницы нет.

    Правильно понимаю процесс или что-то упускаю ?