1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16

NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 08.10.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Pax Romana
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.621

    Pax Romana

    Живу здесь

    Pax Romana

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.621
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, пожалуйста, есть дом 125 м. кв. Теплопотери 100 Вт на метр. Или 12,5 КВт.
    Ведут электричество - 10 Квт, 380.
    Хотел поставить на ночной тариф 1000 л ТА + ЭК. Отопление - контур радиаторов + подача/обратка 90/60 градусов. Ночной тариф - 8 часов.
    Вопрос:
    1. хватит ли мне ТА в 1000 л - нагрев до заданной температуры и постепенное остывание за 16 часов до условных 50-60 градусов? Или нужно уже 2000 л.
    2. хватит ли мощности эл-ва в 10 квт, могу увеличить до 15 квт (я не исключаю. что ночью...может там работать эл-ро оборудование...)? Или игра не стоит свеч и нужно 25 квт, чтобы лихо нагреть такую емкость?
     
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Дак вам кто ж 25 кВт выделит то? Или у вас не дом, а завод? 10 кВт это обычно 1 фаза, 15 - 3 и 380. Как 10 на 3 разделить то? перекос сразу будет.
    Да и если что случится с электрошками, что делать то будете? Да и посчитать сколько стоить будет это тепло не мешает.
    50-60 град это как бы не так и мало.
     
  3. Pax Romana
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.621

    Pax Romana

    Живу здесь

    Pax Romana

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.621
    Адрес:
    Москва
    25 не дадут) это точно... 10 по 3 фазы ведут...как разделят, не знаю... 15 могу запросить, вопрос месяца. Вот и думаю, стоит ли игра свеч с ТА на 1000 л, или 8 часов ночи при ЭК на 10-15 квт не даст ничего и прийдется подогревать махину еще и днем, скажем затрачиваю дневной тариф = экономия падает в разы...
     
  4. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Считал я тут в одной из прог (типа по вашим данным для масквы). Примерно получилось, что надо 24 кВт котелок и 2,5 ТА, тогда хватает для ваших 12 кВт расхода тепла. Но это в пике холода. А теперь представьте что за сооружение с тэнами на 25 кВт. А цифра за ночь 25х8=200 кВт в сутки х 30=6 тыс в месяц х ? руб = МНОГОМНОГО денег.
     
  5. Pax Romana
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.621

    Pax Romana

    Живу здесь

    Pax Romana

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.621
    Адрес:
    Москва
    6000 х 0.97 р по ночному = 5820 руб.
    Почему спрашиваю...т.к. по прикидкам действительно 2-3 килолитров ТА нужен + мощный котел. Один покупной 2,5 ТА + котел почти = газгольдеру. Сам между ними мечусь. ЭК+ТА на ночном или газгольдер. Первая схема выходит дешевле...если бы 1 ТА проходил бы...
     
  6. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.496
    Благодарности:
    12.849

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.496
    Благодарности:
    12.849
    Адрес:
    Можайск
    Интересно, а зачем десять квт. делить на три?
    И каким макаром может перекос фаз произойти?
    Столбы что ли покосятся и попадают. :aga:
     
  7. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    3 провода потому что входит по фазе и 1 рабочий ноль (он внизу висит на столбе). Вот и разделите 10 на 3.

    Вы поймите, когда вы топите ТА, то вы не топите СО, т. е. его заряда должно хватать на день и на время заряда. А электричество - это ж чревато. Опять дождь ледяной пойдёт или там вьюга и т. д. А у вас единственный источник тепла.
     
  8. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.496
    Благодарности:
    12.849

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.496
    Благодарности:
    12.849
    Адрес:
    Можайск
    Три провода я могу разделить на три.
    Не могу понять, зачем 10квт. делить на три?
    Ну дали 380в. 10квт., ну поставили автомат на 16а.
    Пользуйся и радуйся, ничего не перекосит, если делить не начнёшь.
    Дрова тоже, чревато.
    И пожары случаются, и снегом занесёт, что за дровами не выйдеш.
    И газ чревато, бабахнуть может. :aga:
    С электричеством проще всего. Меньше мороки и легче программируется.
    Я четыре года назад выставил
    в гостевом домике +23
    В мастерской +5
    В сан. узле мастерской +16
    Так с тех пор ничего и не подправляю.
    Подведено 380в. разрешено-8квт. автомат-16а.
    Сварочный двухфазник- четвёркой резать можно.
    А, 8квт. на три делить не собираюсь. :hello:
     
  9. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну дак и получите ПЕРЕКОС (если делить не будете). Автомат то четырёх полюсной хоть? или тоже по своему?
     
  10. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.692
    Благодарности:
    3.512

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.692
    Благодарности:
    3.512
    Адрес:
    Екатеринбург
    Можно поподробние про перекос.
    Перекос на вводе?
    Перекос на общей линии?
    И перекос при установке СКАТа и ДАКОНа?
     
  11. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.496
    Благодарности:
    12.849

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.496
    Благодарности:
    12.849
    Адрес:
    Можайск
    Когда получу и как это будет выглядеть?
    Шесть лет прошло, как подключили.
    Почему по своему?
    Электрики из сетей всё делали, ни сам.
    Щит учёта на столбе, там всё опломбировано.
    Автомат 3х полюсной, поменять никак не смогу.
     
  12. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    А как это 3 фазы и трёх полюсной? Ноль то где?
     
  13. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.496
    Благодарности:
    12.849

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.496
    Благодарности:
    12.849
    Адрес:
    Можайск
    Ноль напрямую, в счётчик идёт.
    Так Вы объясните, как выглядит перекос фаз?
    Как он выглядит?
    И чем мне это грозит?
    Куда обратиться, чтобы поделили 8квт.на три?
    В энергосбыт?
    Запугали человека, понимаешь ли, а ни на один вопрос не ответили
     
  14. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    А из счётчика как в сеть то попадает? В розетке то 2 провода ток дают - соединение фазы и рабочего ноля. У вас то как7
    Про перекос почитайте в профильном подфоруме, в чём проблема то? Да и тема вроде как по другому называется.
     
  15. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.496
    Благодарности:
    12.849

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.496
    Благодарности:
    12.849
    Адрес:
    Можайск
    В домашнюю сеть? По проводам попадает. К розеткам по два провода подходит.
    В розетках перекосить может?
    Так, в соседних темах не утверждают, что сразу перекос будет.
    Вот я Вас и спрашиваю, почему у меня уже 6 лет нет перекосу?
    Тогда, как по Вашему утверждению он должен был произойти сразу.
     
Статус темы:
Закрыта.