    Кессоны утеплил, повесил внутри каждого термодатчик и лампочку на 100 ватт. Лапочка включается, когда темпер опускается ниже +3С и выключается при +5С.
    Поставил, как и советовал SNIKERS, контактор на 9 ампер на клемы "1" и "2" для включения скважинного насоса.
    Сегодня опять попытался запустить ТН. Но забыл мануал в городе. Компрессор теперь включается, работает, выключается. Но почему-то погружной насос в промежутках, когда компрессор отдыхает, не выключается! Тупо гоняет воду из одной сважины в другую. Вроде бы так быть не должно?
    Примерно через 3 часа работы, когда я уже собирался уезжать, ТН выдал ошибку "23" - "When refrigeration the water ultra low temperature". Я его выключил от греха подальше и уехал в город. Что это значит? Что температура воды из скважины очень низкая? Она у меня +8С.
     

    Вложения:

    • DSC06974.JPG
  2. KievOleksa
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    KievOleksa

    Участник

    KievOleksa

    Участник

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Киев
    В моем Китовском ТН есть в контроллере функция выбора - работа постоянно или во время работы ТН насоса циркуляции внешнего контура. Смотри мануал возможно там ответ.
    Какая температура была на подаче во внешнем контуре ?
    Если упала ниже запрограммированной на контролере - тогда меняй температуру остановки в контроллере на ниже. 8 - это много .
     
  3. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Alexander P., у Вас есть мануал на русском?
    Запустил на прошлой неделе ТН на 20квт. на скважинах, режим +4/+2 работает нормально на улице -33.
     
  4. SNIKERS
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52

    SNIKERS

    Живу здесь

    SNIKERS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Барнаул
    Температура из скважины нормальная, нужно смотреть какая на выходе из ТН и пробежаться по всем режимам программирования и установить свои значения температур, там с завода для Африки, а не для Хабаровска установлены.
    На контроллере должна обозначаться надпись "PUMP", когда включается погружной насос, его режим работы с задержкой времени до и после включения ТН, но это при условии, что сделано правильно электрическое подключение, а там на фото этого не видно.
     
  5. Alexander P.
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277

    Alexander P.

    Живу здесь

    Alexander P.

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Хабаровск
    К сожалению нет. Только на синглише.
    Сегодня попробую сделать другое фото. Но там питание на управляющих клемах "1" и "2" не исчезает. Видимо всё-таки в настройках надо покапаться.

    На подаче +8С, на выходе с ТН +5С.
    Спасибо!
     
  6. SNIKERS
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52

    SNIKERS

    Живу здесь

    SNIKERS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Барнаул
    Проток воды достаточен, меняйте температурную настройку Р5.
    В Вашем паспорте нет функции изменения управления погружным насосом, попробуйте убрать перемычку между контактами 7 и 8, она там с завода установлена, может это из-за нее и посмотрите на контроллере, как загорается надпись "PUMP". Пришлите еще фото покрупней платы блока управления, нужен правый нижний угол.

    В этом паспорте английский достаточно корректен, все понятно, видно что давно на экспорт работают, вот у KievOleksa абракадабра в мануале полная.
     
  7. Alexander P.
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277

    Alexander P.

    Живу здесь

    Alexander P.

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Хабаровск
    Вот:
    DSC06990.JPG DSC06989.JPG
    [quote="SNIKERS, post: 5048693, member: 727089"На контроллере должна обозначаться надпись "PUMP", когда включается погружной насос, его режим работы с задержкой времени до и после включения ТН, но это при условии, что сделано правильно электрическое подключение, а там на фото этого не видно.[/quote]
    Контроллер не такой, как в электронной версии мануала. Он немного другой, и надпись "Pump" на нём не появляется. Загорается только символ в верхнем правом углу. В бумажном мануале контроллер правильный нарисован, такой как у меня. Сделал фото подключения контактора.
    тепловой насос 001.jpg DSC06993.JPG DSC06994.JPG
    Попробовал убрать перемычку между клемами "7" и "8", которая там стояла. Никакого эффекта. Погружной насос не отключается. В настройках тоже не нашёл, как это сделать.
    ТН работает какое-то время, потом отключается и выдаёт ошибку "23"(Over-low water source outlet temp.
    when cooling) и впадает в ступор, пока вручную не сбросишь нажатием кнопки "RESET". После этого опять работает какое-то время.
    Посмотрел заводские настройки. Р5 = +5градусов, хотя в мануале написано, что заводская настройка = +10С.
    DSC07007.JPG
     
  8. SNIKERS
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52

    SNIKERS

    Живу здесь

    SNIKERS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Барнаул
    Все правильно, Вы написали, что на выходе вода +5 и защита стоит на +5, измените температуру на меньшую.

    Провода одного цвета и уходят за корпус пускателя, правильность подключения разобрать не могу. Но если вы мерили напряжение на 1,2 прибором и оно не отключается, так же как и пускатель, то, думаю, что подключили его правильно. Напруга должна появляться вместе со значком на дисплее, если этот значек появляется как нужно, за некоторое время до включение ТН и с задержкой после его выключения, то могу предположить, что первоначальным подключением "напрямую" вы спалили контакты реле KJ3 и они просто залипли. Попробуйте проверить напряжение на 1-4 это контакты для подключения циркуляционного насоса должно все работать в том же алгоритме, что и для погружного.

    На фото платы видно, что стоит перемычка на X2, а в паспорте написано, что контакты должны быть свободны. Попробуйте убрать, может тоже, как-то влияет.
    Вообще паспорт в первую очередь нужно было изучить, прежде чем монтировать и запускать.
     
  9. Alexander P.
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277

    Alexander P.

    Живу здесь

    Alexander P.

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Хабаровск
    SNIKERS, спасибо! Вот эти контакты могли сгореть? Можно это как-то проверить?
    KJ3.jpg

    А! Понял! Релюшка под наклейкой со штрих-кодом стоИт!
     
  10. SNIKERS
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52

    SNIKERS

    Живу здесь

    SNIKERS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Барнаул
    Но я и пишу, что за значком на дисплее следите, контакты вместе с ним должны замыкаться, если значек пропадает, а контакты все равно замкнуты, значит ЗАЛИПЛИ.

    Но я и пишу, что за значком на дисплее следите, контакты вместе с ним должны замыкаться, если значек пропадает, а контакты все равно замкнуты, значит ЗАЛИПЛИ.

    Да она же там пдписана и я на чистом пишу, читайте внимательней.
     
  11. SNIKERS
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52

    SNIKERS

    Живу здесь

    SNIKERS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Барнаул
    А что, Вашему ТН уже шесть лет и только сейчас запускаете? Или это только контроллер такого возраста?
     
  12. Alexander P.
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277

    Alexander P.

    Живу здесь

    Alexander P.

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Хабаровск
    Получил я его в мае 2010 года, значит сделали его в апреле. Они же на складе не держат, под заказ работают.
    Да, запускаю только сейчас. Раньше небыло такой нужды.
     
  13. Alexander P.
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277

    Alexander P.

    Живу здесь

    Alexander P.

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Хабаровск
    Символ на дисплее обведённый красным кружком, я не знаю что он значит, появляется в момент подачи питания на ТН. Через некоторое время появляется питание на клемах "1" и "2", включается контактор и запускается погружной насос. Ещё через какоето время включается компрессор и появляется второй символ, рядом с первым. По всей видимости этот второй и есть символ компрессора.
    Когда температура на подаче достигает заданной, компрессор выключается, а погружной насос продолжает работать. Работает постоянно, в отличии от компрессора, который включается периодически.
    Дисп.JPG

    На этих клеммах питание появляется сразу, как только подаётся питание на ТН и не исчезает не зависимо от состояния работы ТН.
     
  14. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Месяц назад запустили ТН с такими контроллерами, запустились нормально на скважинах. Завтра попробую съездить на объект посмотреть алгоритм работы. Alexander P., дайте электронку скину мануал переведенный.
     
  15. SNIKERS
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52

    SNIKERS

    Живу здесь

    SNIKERS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Барнаул
    Раз питание на 1-2 появляется не сразу, значит реле KJ3 рабочее.
    А Х2 пробовали убрать?

    Раз питание на 1-2 появляется не сразу, значит реле KJ3 рабочее.
    А Х2 пробовали убрать?