Китайские тепловые насосы?

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем compal2008, 24.12.10.

  1. Alexander P.
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277

    Alexander P.

    Живу здесь

    Alexander P.

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Хабаровск
    Нет. Сегодня поеду и попробую.
    Буду очень признателен! Адрес почты скинул в личку, посмотрите.
     
  2. Alexander P.
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277

    Alexander P.

    Живу здесь

    Alexander P.

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Хабаровск
    Сегодня попробовал убрать перемычку на Х2. Не помогло. Погружной насос не выключается.
    Заметил такую вещь, электросхема в электронном мануале и схема наклееная на корпус насоса слегка отличаются. В электронном Х1и Х2 - пустые, а на наклейке это:
    Х1 "CUT" self-checking by hardware / "CLOSE" consumer don't allow use
    X2 "CUT" efficiency both sistem 1 & 2 / "CLOSE" effciency for sistem 1 only
    Текст на наклейке такой мелкий, что пришлось искать лупу.
    P121212_17.34.jpg
     
  3. SNIKERS
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52

    SNIKERS

    Живу здесь

    SNIKERS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Барнаул
    Если так написано, то на X2 должна стоять перемычка, попробуйте убрать X6, не бойтесь ничего страшного от этих манипуляций не случится, просто меняется алгоритм работы. Если эффекта не будет, то попробовать поставить X1, там у Вас как раз две свободные болтаются, но если и тогда... То не знаю в какую сторону дальше думать, наверное контроллер "подсунули" без функции управления насосом.
     
  4. Alexander P.
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277

    Alexander P.

    Живу здесь

    Alexander P.

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Хабаровск
    Ok! Буду пробовать разные варианты. Так победим!
    Ещё письмо на Deron написал...
     
  5. SNIKERS
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52

    SNIKERS

    Живу здесь

    SNIKERS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Барнаул
    Привели к победе манипуляции с перемычками и что Дерон ответил?
     
  6. Alexander P.
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277

    Alexander P.

    Живу здесь

    Alexander P.

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Хабаровск
    Вчера в деревню не ездил. Сегодня попробую.
    Дерон пока задаёт всякие вопросы, типа когда и у кого вы купили наш насос? Обещали помочь и попросили выслать фото подключения погружного насоса. Всё отправил, на все вопросы ответил, теперь жду...
     
  7. Alexander P.
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277

    Alexander P.

    Живу здесь

    Alexander P.

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Хабаровск
    Съездил в гости к своему ТН. Попробовал менять местами перемычки.
    Убрал перемычку с Х6. Никакого эффекта. Работает в том же режиме.
    Поставил перемычку на Х1. Здесь интереснее! Сразу же после подачи 380 вольт на ТН, на клемах "1" и "2" появляется питание, включается контактор и сразу же выключается. На контроллере в этот момент отображаются нули, там где должна показываться температура, потом появляется ошибка "25". Так он себя ведёт независимо от того, стоит перемычка на Х6 или нет.
    Дерон пока посоветовал мне посмотреть, как работает LED4, который является индикатором питания на клемах управления погружным насосом. Ведёт он себя, как и положенно, т. е. загорается, когда появляется напряжение и больше не выключается, т. к. напряжение не исчезает. :(
     
  8. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Если появляется ошибка 25, поменяйте фазы.

    P. S. Письмо получили?
     
  9. Alexander P.
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277

    Alexander P.

    Живу здесь

    Alexander P.

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Хабаровск
    А смысл? Ведь если не ставить перемычку на Х1, то фазы подключены правильно. Можно конечно попробовать, я не электрик, но здравый смысл подсказвает мне, что "собака не здесь порылась!"
    Нет, пока не получил!
     
  10. SNIKERS
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52

    SNIKERS

    Живу здесь

    SNIKERS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Барнаул
    С перефазировкой ТН просто не запустится.

    Наверное другой блок управления нужно с них требовать, а переписка надолго может затянуться.
     
  11. Alexander P.
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277

    Alexander P.

    Живу здесь

    Alexander P.

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Хабаровск
    Ну, если надо, будем требовать... Надо только убедиться, что он неисправен.

    Оставил ТН работать с постоянно включенным погружным насосом. В результате, через 11 часов работы погружной насос умер. :( Сегодня поеду новый покупать.

    Как происходит управление включением ПН ? Датчик температуры обратки теплоносителя подаёт сигнал, что она опустилась ниже заданной и процессор даёт команду на включение ПН и компрессора, так?
    Включается ПН, потом компрессор. Всё работает, теплоноситель греется. Достигнув заданной температуры обратки компрессор выключается. ПН должен выключиться чуть позже, когда t сбрасываемой воды поднимется до заданной, так?
    Если я правильно понял, то это параметр Р07. У меня он по умолчанию прописан +3С. Вода на сброс идёт с t +5С.
    Возможно есть задержка по времени, независимо от t сбрасываемой воды. Допустим это 2 мин. Можно ли эту задержку регулировать? Этой информации я не нашёл.
    Вот дед марос писал мне про большую дельту:
    Так и есть, дельта около 20С.
    Может быть ПН не отключается потому что за время задержки температура обратки падает на недопустимую величину, и снова идёт команда на подготовку к включению компрессора?
     
  12. SNIKERS
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52

    SNIKERS

    Живу здесь

    SNIKERS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Барнаул
    Значит насос такой, он еще быстрее бы умер при постоянных включениях-выключениях, а так еще пожил.

    Поняли правильно только частично.
    Управление осуществляется по t обратки ОТОПИТЕЛЬНОГО КОНТУРА и Ваш сброс в +5 тут ни при чем, на той обратке только защита от разморозки. Р07 это температурная дельта для включения ТН.
    Пример: Вы установили t 35 градусов и дельта, Вы пишите, уже стоит 3 градуса, ТН погреет теплый пол до t обратки +35, отключится, пока она не остынет до +32 и запустится снова. При этом П-насос должен включиться за некоторое время до и отключиться через некоторое время после запуска и остановки ТН. Это время может быть регулируется перемычкой X3, но это нужно попробовать и имеет фиксированное значение 1 или 3 минуты.

    Вам писали про дельту потоков подачи и обратки, этот вопрос мы уже обсуждали с KievOleksa. В Вашем случае он устанавливается Р2 и имеет максимальное значение 10 градусов.
     
  13. Alexander P.
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277

    Alexander P.

    Живу здесь

    Alexander P.

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Хабаровск
    Спасибо, всё понятно объяснили. Обсуждение про дельту я видимо пропустил...
    Значит нужно установить перемычку на работу ПН = 1 мин. и Р2 сделать равной 10 градусов, так?
    Как можно добиться меньшей дельты подачи/обратки? У меня все расходомеры на коллекторах открыты по максимуму. Их надо придушить?
     
  14. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Алекс вам вероятно придется пилить ротаметры, попробуйте открутить один из них- конструктив последнего предусмотрен на мелкие проходные щели в нижней части, что дает в результате большое сопротивление. Что с ними делать и как исправлять вы сообразите сразу же.
     
  15. Alexander P.
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277

    Alexander P.

    Живу здесь

    Alexander P.

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Хабаровск
    Так может их совсем убрать?