1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Почему срабатывает "сухой ход"

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем makarov_al, 24.12.10.

  1. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.364
    Благодарности:
    35.906

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.364
    Благодарности:
    35.906
    Адрес:
    Уфа
    Учтите при этом, что давление включения устройства пресс-контроля должно быть примерно на 0,6-0,7 бар ниже давления выключения РД и соответственно давления воздуха в пустом (без воды) гидроаккумуляторе на 10% ниже давления включения устройства пресс-контроля, если мне не изменяет память...:|:
     
  2. makarov_al
    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    72

    makarov_al

    Живу здесь

    makarov_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Тольятти
    Изменил давление в ГА. Установил на уровне 1.3. На релюшке выстваил 1.8 и 3.8. Прошло 2 суток пока полет нормальный сухой ход не срабатывал. посмотрим что будет дальше. Прикладываю фотки моей системы водоснабжения. Может кто какие нибудь косяки увидет и скажет буду признателен. Спасибо всем кто подсказывал.
     

    Вложения:

    • 2.jpg
    • 3.jpg
  3. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055
    Адрес:
    Орел
    Лучшее враг хорошего!
    Не забывайте регулярно проверять давление в ГА.
    С наступающим!
     
  4. makarov_al
    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    72

    makarov_al

    Живу здесь

    makarov_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Тольятти
    Спасибо, буду следить за давлением.
     
  5. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Зачем обратный клапан перед манометром? Какой диаметр МП трубы, подходящей к ГА?
     
  6. makarov_al
    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    72

    makarov_al

    Живу здесь

    makarov_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Тольятти
    Зачем обратный клапан перед манометром не знаю, сантехники ставили. Что, убрать его? Трубу, диаметр к сожалению тоже не знаю, но диаметр такой же, что и к батареям у меня идет.
     
  7. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Пущай висит (клапан), раз всё работает. По трубе: желательно, чтобы диаметр был такой же, как и диаметр входного патрубка на гидроаккумуляторе.
    Просто по фото плохо видно, вот и спросил.
     
  8. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    467

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Москва
    Как вариант- потребление воды при отключенном насосе (из-за перебоев с ээ).
    Давление упало до срабатывания реле сухого хода, реле сработало.
    А когда ээ включили, реле уже не дало насосу включиться.
     
  9. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Кроме того, до исправления проблемы можно было бы показать рабочим, какую кнопочку нажимать, чтоб самому туда не ездить.
     
  10. makarov_al
    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    72

    makarov_al

    Живу здесь

    makarov_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Тольятти
    Нетуж спасибо )). Я им тут показал недавно три рубильника котрые надо в щитке выключать когда уходят. Приезжаю выключено все включая котел, под рубильником написанно "котел" и "не выключать". Слава богу приехал вовремя и температура не была низкой на улице. Так что вот как то так ). Так что я сам кнопочки понажимаю лучше.
     
  11. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Чё, молдаване аль таджики?
     
  12. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    356

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Бор
    Мож они не умеют читать:)
    У меня был случай когда электрики запитали насос взяв фазу после выключателя...и каждый раз как все уходили гася свет (здание административное)...подпиточный насос не работал.выключите те рубильники которые надо выключать при уходе и проверьте приходит ли фаза на насос и реле..."чудеса" электрики встречаются...типа насос от одной ветки..реле от другой. Нет предела совершенству:)...ещё раз всех с
     
  13. makarov_al
    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    72

    makarov_al

    Живу здесь

    makarov_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Тольятти
    - таджики! )


    А еще они у меня учудили. Сели чайку попить на кухне и начали курить какую-то гадость. Так закурили, что сработала пожарка приехала группа смотреть где горит, а там веселые таджики чай пьют и курят. Так что не соскучишься с ними. Система кстати работает отлично видимо на самом деле во все был виноват ГА.
     
  14. makarov_al
    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    72

    makarov_al

    Живу здесь

    makarov_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Тольятти
    И еще вопрос у меня отключали электричество, так после включения опять сработал сухой ход, это нормально или нет ? я вот думаю может обратный клапан на насосе не держит.
     
  15. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055
    Адрес:
    Орел
    Если при отключении э/энергии пользовались водопроводом - упало давление в системе, сработала защита от с/хода, ситуация нормальная.
    Обратный клапан не держит если при отключенных потребителях давление в системе падает.