1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10

Взорвался котел

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.

  1. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Правильное решение, группе там самое место будет. Еще можно дополнительный воздухоотводчик прям перед коллектором поставить, возможно какая-то часть воздуха будет проскакивать группу безопасности.
    Сбросник на 1,5 бара срабатывает при 1,6-1,8. Можете на 2 бара поставить. По паспорту максимальное рабочее давление котла какое ? Отрегулируйте расширительный бачок .
     
  2. dimasolod
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    16

    dimasolod

    Живу здесь

    dimasolod

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    16
    Максимальное рабочее давление котла 4,5 бар
     
  3. Бигфаер
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    1.130

    Бигфаер

    Большой Огонь

    Бигфаер

    Заблокирован

    Большой Огонь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    1.130
    Адрес:
    Россия
    Я только пришёл домой. Был у одного моего знакомого, устанавливали ему котёл, это было с месяц назад, подматывали нитью, промасленной в коробочке (название умышлено не пишу), всё было хорошо, не бежало, сегодня звонит, выручай побежало. Взял с собой старый проверенный лён и поехал. Картина, котёл догорает, дров нету, но угли лежат красные, порядком углей. Закрываем поддувало, топку, закрываем краны (подачи, обратки), сливаем с котла воду, раскручиваем, меняем нить на паклю, скручиваем, открываем краны, добавляем воду, ложим дрова, открываем поддувало, процесс горения продолжается. НЕ ВЫГРЕБАЯ УГЛЕЙ. А вы говорите ТТ котлы, ящик с песком, инерция полчаса. Многое зависит от марки котла.
     
  4. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.222

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.222
    Адрес:
    Киев
    Не совсем так, превращается в пар всего 10-15 процентов теплоносителя, а вот учитывая что 1 литр воды может мгновенно превратиться в 1680 литров пара...
     
  5. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.222

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.222
    Адрес:
    Киев
    Ну покосоебило слегка внутрунние стенки и Слава Богу что швы не потекли. В таких случаях воду из котла лучше не сливать - пусть булькает себе как чайник обычный.
     
  6. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.222

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.222
    Адрес:
    Киев
    Полностью согласен.
     
  7. Бигфаер
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    1.130

    Бигфаер

    Большой Огонь

    Бигфаер

    Заблокирован

    Большой Огонь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    1.130
    Адрес:
    Россия
    Так в начале, закрыли краны, открыли кран сброса на 15, раскрутили соединение подачи, очистили от остатков нити, на мотали, лён, закрутили муфту, подмотали и затянули контра гайку, а потом это же проделали с обраткой. И не чего не повело, и не чего не побежало. Как не сливать воду, в этой ситуации?
     
  8. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.222

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.222
    Адрес:
    Киев
    Извините, но с Вашими самоварами я не знаком.
     
  9. dimasolod
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    16

    dimasolod

    Живу здесь

    dimasolod

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    16
    Sergeslink, я оказывается олень. Ввел в заблуждение всех. Труба подачи была сделана по короткому пути к гребенке (фото до взрыва выкладываю) .
     

    Вложения:

    • До аварии.jpg
  10. Бигфаер
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    1.130

    Бигфаер

    Большой Огонь

    Бигфаер

    Заблокирован

    Большой Огонь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    1.168
    Благодарности:
    1.130
    Адрес:
    Россия
    Да и за чем, они же не взрываются .
     
  11. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Нифига как ее вертонуло. После этого у меня даже предположений не осталось. На котле как вы говорите было 90 градусов и 2 бара, откуда при взрыве тогда появился пар если участок прямой и кислород скапливаться не должен был ? Не понимаю.
     
  12. dimasolod
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    16

    dimasolod

    Живу здесь

    dimasolod

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    16
    Мой монтажник высказывает предположение, что испортился манометр. Но это только предположение. В эти выходные будем монтировать и проверим его.
     
  13. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @dimasolod, термометр или манометр, просто манометра у вас два, один на котле, второй на ГБ. Если деньги позволяют (в пределах 800 руб.+ работа сварщика), то врежьте дополнительные термометры в трубу подачи и обратки.
     
  14. dimasolod
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    16

    dimasolod

    Живу здесь

    dimasolod

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    16
    На манометре (на котле) красная стрелка давление, черная - температура. Еще прикладываю фото тренда температуры, который записал термостат ZONT. Авария произошла после 19 часов, температура в котельной достигла 29,3 град, потом электричество отключили. Поставлю датчик температуры на трубу подачи и будет тренд этой температуры, а также сигнализация в случае превышения установленного порога температуры.
     

    Вложения:

    • Тренд температуры в день аварии.JPG
  15. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Это все хорошо, но лучше ИБП поставить на случай отключения электроэнергии