1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10

Взорвался котел

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем далбень, 28.12.10.

  1. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Бывает что угодно, даже такое, что и в страшных снах не снилось. Но в закрытой системе чем больше предохранительных клапанов, тем в разы безопаснее. Хоть десять штук поставьте. Даже супер современный порционный автоматический котел может не спасти.
    Считаю, что наибольшую безопасность можно добиться грамотно спроектированной и смонтированной открытой системой с естественной циркуляцией.
     
  2. Iven
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.856

    Iven

    Варю котлы и печи

    Iven

    Варю котлы и печи

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Украина, Харьков
    Планирую систему отопления для дома с тёплыми полами - буду делать открытую систему, но самотёком уж никак, придётся насос ставить (даже два). Не смотря на открытую систему, клапан подрывной всё-равно на котёл поставлю на 1,5 бар и подключу пластиком, кто бы и что не говорил по поводу подключения металлом...
     
  3. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Зачем открытой системе предохранительный клапан? :faq:
    Сторонников разрыва пластика хочу спросить, а как по поводу безопасности. Ведь по правилам установки предохранительных клапанов их надо оснащать отводными трубами, во избежании травм паром. Откуда вы знаете, где разорвёт? И, что там никого не будет.
     
  4. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Новосибирск
    Непонятно причем тут пердохранительные клапаны...
    А так... Наверное лучше 10гр тротила, чем 500кг фугас.
     
  5. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Наверно. А ответил на это:
    Систему отопления может и спасёт, а чью то жизнь и здоровье нет. Это идёт вразрез с правилами безопасности. Это, как обезьяна с гранатой. Некоторые форумчане ещё спасибо за это говорят и положительные оценки ставят. Тем самым поощряя такие советы.
     
  6. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Новосибирск
    Почему идет вразрез с правилами безопасности? Никакие правила не запрещают ставить пластик.
     
  7. Iven
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.856

    Iven

    Варю котлы и печи

    Iven

    Варю котлы и печи

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Украина, Харьков
    На случай перемерзания расширительного бачка на чердаке.
     
  8. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Новосибирск
    Знаком лично с таким явлением.
     
  9. Iven
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.856

    Iven

    Варю котлы и печи

    Iven

    Варю котлы и печи

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Украина, Харьков
    Однозначно подрывной клапан нужно оснащать отводными трубками - нигде не говорил, что этого делать не нужно.
    Если клапан не сработает, то пластик наиболее вероятно разорвёт на муфте подключения (на подаче или обратке). Точнее даже не разорвёт, а муфта просто слезет с резьбы - это значительно безопаснее, чем если разорвёт стальной котёл. Если сорвёт муфту, может ошпарить водой или паром, может отделаетесь лёгким испугом, а если разорвёт котёл, когда будете находиться рядом - скорее всего реанимация и не исключено, что с летальным исходом.
     
  10. Iven
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.856

    Iven

    Варю котлы и печи

    Iven

    Варю котлы и печи

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Украина, Харьков
    Это ж форум - можете отрицательно оценивать, можете своё предложить. Я делюсь своим опытом, своими взглядами на проблему в благодарность за то, что когда-то смог почерпнуть полезную информацию, в т. ч. на этом форуме.
     
  11. Алексей чет
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.642

    Алексей чет

    Живу здесь

    Алексей чет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.642
    Адрес:
    Кемерово
    Не будьте столь категоричны, правильно спроектированная и сделанная закрытая система отопления даже с пластиковыми трубами вполне безопасна, а если следовать вашей логике то тем же владельцам газовых котлов нужно отказываться от них в пользу кирпичных печек, не дай бог утечка не сработает электроника, порвут газопровод, отключат электроэнергию итд.
     
  12. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Ставить пластик не запрещают, а делать ставку на разрыв пластика при повышении давления нет. Здравый смысл должен быть. Есть другие уровни защиты.
    Если расширитель в неотапливаемом помещении, он должен быть подключён двумя трубами, для циркуляции. Это по правилам. А не так как все привыкли, одной трубой. Это правило, выработано давно и работает безотказно. Во всех учебниках по отоплению, это есть. 150 лет уже так делают и ни каких клапанов.
    Года три назад это уже обсуждалось на форуме.
    Сказали бы вы преподавателю по отоплению это...:)]Систему надо делать по правилам, а не по наитию. Почему то считают, что этому не надо учиться. А это, как в любом деле, надо знать.
    Совершенно верно. Только ключевое слово- правильно спроектированная и сделанная. А у нас "ваяют" системы все подряд, а потом пишут...Ну как не похвалиться, какой я умный и умелый!
     
    Последнее редактирование: 19.08.16
  13. First2
    Регистрация:
    23.03.13
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    197

    First2

    Живу здесь

    First2

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.13
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Дайте ссылку или объясните в двух словах про две трубы. Я так понимаю для циркуляции внутри бачка? Спасибо заранее!
     
  14. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Да для постоянной циркуляции. Тогда температура воды в бачке и трубах подключении не опуститься ниже температура воды воды в СО.
    РБ.JPG

    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар35,стр151.
    Там можно прочесть подробно.
     
  15. michaell2014
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    6

    michaell2014

    Новичок

    michaell2014

    Новичок

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    6
    Добрый день!

    Как я уже писал вчера, у меня также прошлой зимой из-за заклинивания ЦН и несрабатывании ГБ чуть было не взорвался водяной контур печи-камина. В этом году я собираюсь помимо 1го этажа отапливать еще и мансарду, поэтому хочу дополнительно включить в СО электрический котел. Для уменьшения риска подрыва котлов хочу поставить следующее оборудование:
    1) вместо одной ГБ поставить 2 - перед ТТК и на выходе из ЭК
    2) после ТТК поместить буферную емкость, снабдив ее 2 воздухоотводчиками - ручным и автоматическим; если ТТК закипит, то пар из ТТК уйдет в буферную емкость и, как я надеюсь, будет стравлен через эти воздухоотводчики

    Я набросал схему, как я ее вижу. Прошу не топтать меня ногами и не обзывать, если она составлена неграмотно - я дилетант, и сам хотел бы понять, как все сделать правильно и безопасно. Буду признателен, если найдется специалист, который посмотрит на мою схему, ткнет меня носом в ошибки и подскажет как и что надо сделать.
     

    Вложения:

    • схема ТТК+ЭК.jpg