1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите со схемой в небольшом дачном домике

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.

  1. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ну вот, вовремя дозвонился до главного по свету.
    Больше 5кВт не снимите говорит. Провод ВЛ менять не будем, мощности на пределе, блинннн:mad::mad::mad:
    Была схема и не стало:mad:

    Посчитал до 0,1А, вот что получилось.
    Перед УЗО тогда автоматы не нужны?

    И щиток какой-то плюгавенький получается, на 10Р...
     

    Вложения:

    • ТТ-2011-31.JPG
    • ТТ-2011-33.JPG
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Они везде такую байду говорят, у нас 40А стоит(правда изначально).
    У знакомых, сказали что-то вообще 3кВт положено, но ставьте грит 40А, не все типа всё потребляют. Поставили 40 ( они правда много не потребляют),лето прожили нормально :) Если ограничивающего АВ на столбе нет-снимите сколько сечение проводов позволит)
    Предлагаю УЗО 40А 30мА на потребителей оставить. Общее на 100мА селективное, смотря что дешевле будет на 63А или на 40А
    Если память не изменяет, 6мм.кв. Al, на вводе? Тогда 32А 2Р поставить "В".
    И попытаться поменять провода хотя бы на 6 мм.кв. меди.
    В вашей схеме при вводном 32А, поставить перед каждым из 2-х УЗО по 25 А "B".
    А главному по свету скажите, что медь на вводе по закону должна быть :) Так что 6 мм.кв. меди устанавливайте, а если со всем по закону-10мм.кв. :) Пусть он вам письменный отказ напишет,что не будет менять 6мм.кв. Al, на медь)
     
  3. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо! СНТ вообще полный отстой:mad: Заказ пока отложил, но не отменил. Сейчас нарисую.

    Еще одно. Оптимизировал кол-во кабелей и соответственно автоматов. Подобрал по току и по смыслу. На веранде комп нужен ночью, когда никто косить не собирается:)]
    В ближнем углу на РК повешу уличную розетку.

    Щиток оставлю на 24 Р. Разница в цене с 12 Р всего 200 руб.
    Насчет картошки точно:super:

    По схеме 2 ограничения (нефатальных)
    1.когда работает сварка, не стоит запускать электрогазонокосилку, обойдемся бензо;)
    2.когда запущен чайник, не стоит включать СВЧ.
     

    Вложения:

    • ТТ-2011-35.JPG
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Щиток да, лучше оставить 24 позиции. Вдруг до лучших времен доживем.
    А 4 кг картошки-200 руб. никого не спасут :)
     
  5. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Звоните, место в щитке есть, вводной АВ всегда можно поменять :) Счётчик до 50А же держит вроде :) Только общее УЗО берите на 63А, группы 40А, чтобы при хорошем раскладе не менять, а при плохом лучше вообще ничего не делать :)]
    Только номиналы ещё раз не впритык, где 9А, лучше не 10, а 13 взять. Групповые АВ все равно 25 будут и сечение на розетки 2,5мм.кв., так что 13А на потребителей переживут.

    АВ на конвекторы в комнату 13А
    Плита 13А
    СВЧ,холодильник, чайник, если одновременно свч и чайник не включать-10А
    Мансарда 10А
    Свет 6А
    и два по 16
    Все АВ с хар-ками "В".
    Не, 16С не надо) Если что -потом купите.
     
  7. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    10 дней мучений, поиска, мыслей, обучающих ответов, сомнений и прочая...привели к окончательному, бесповоротному варианту, все уже заказано:
    схема, разводка по дому, щиток. Щиток какой-то корявый...и это только на экране...а что в жизни...:flag:

    Кроме того, что на рисунках, на входе в домик АВ32В 2Р, счетчик и заземление.
     

    Вложения:

    • ТТ-2011-35.JPG
    • провод35.JPG
    • щиток-2011-35.jpg
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    ОК позже поправим)
     
  9. ValeraY
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    24

    ValeraY

    Живу здесь

    ValeraY

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Россия
    Прошу прошения, но все не так радужно в вашей схеме.
    Простой пример: телевизор, 2 конвектора 2 КВт,ноут, 2 настольные ламнпы 9,3А (или 2,05 КВт)=4,05 КВт без учета ноутбука. Итого- 18,5 А. Автомат у вас стоит 10А. Дальше продолжать?
    Простой совет, пригласите специалиста.
    А если хотите сами сделать электромонтаж, то несколько советов Вам не помешает.
    На розеточные группы суммарной мощностью не более 3,5 КВт ставите АВ 16А, на освещение не более 2 КВт на группу 10А (можно и меньше, но наминал автомата не должен быть меньше расчетной нагрузки). Сечение провода соответственно 2,5 и 1,5 мм2. И еще один совет расчет ведите в расчетных нагрузках, так чтобы если вы включите все потребители, у вас все работало правильно.
    И еще не более двех линий на один автомат(3,5 КВт соответственно).
    Кратковременно конечно можно включать и 5 КВт на линию, но не рекомендую.
     
  10. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Интересует опыт монтажа.
    На схеме расчета провода (3D) зеленый провод имеет 2 варианта прийти на фазу. Первый - слева и справа из кабель-каналов опустится по центральному кабель-каналу вниз щитка, чтобы встретиться на выходе 1Р первого автомата. Две жилы 2,5 в автомат - не комильфо, как считаете?.

    Второй (интуитивно так думаю) - кто мешает взять безвинтовой 3-х зажимной соединитель Werit и, соединяя фазу на встрече кабель-каналов, ноль в середине щитка, РЕ ближе к шине РЕ обойтись без РК? Рисую.
    Если религия мешает, то откажусь от идеи...::
     

    Вложения:

    • кабель-канал35.JPG
  11. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Это существенно:hello: Ищем лажу. Лучше на стадии разработки, чем потом нюхать горелый провод на пепелище...
    Специалистов в СНТ, к сожалению нет. Разговаривал с тремя вроде как подготовленными соседями (входят в руководство).
    Выдают - УЗО - оно тебе надо? Замонаешься электриков вызывать, если жена ненароком включит сковородку.:faq:
    Второй, тоже в верхах - заземление? А зачем? и так все работает, не парься, ставь автомат на 25А и все будет пучком.:faq:
    Вооот, блин, почему я тут клацаю клавишами:)]. Один дом в СНТ сгорел, мне отнюдь не хочется повторить такую судьбу:hello:
    Посчитаем?
    Итак. Телевизор 0,15А, 2 конвектора по 1кВт+9,09А=9,24А. И еще учтем, что у них разный алгоритм включения. Если датчик выставлен на 22°С, не факт, что оба будут одновременно отрабатывать по киловатту. Как ни крути, больше 10А не набирается. Ноут 0,1А. Не думайте, что у меня их 3;). Как и паяльников по дому:)]:aga: В расчет были взяты реальные ситуации, (за 16 лет), чтобы не стрематься по-поводу включения чего-нибудь в розетку:ogo:

    Сечение не обсуждается. Это ясно. 2,5 кв. на силовые линии, 1,5 - на свет.

    Это уже учтено.
    Когда сварка (в теплый ясный день - это не работа, а хобби) никаких конвекторов в цепи быть не может.
    Дополнительно - запрещу супруге косить траву электрогазонокосилкой (хотя она и так не косит, мой горб :))
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    "Товарищ" как всегда с наскоку.
    "...Простой пример: телевизор, 2 конвектора 2 КВт,ноут, 2 настольные ламнпы 9,3А (или 2,05 КВт)=4,05 КВт без учета ноутбука. Итого- 18,5 А. Автомат у вас стоит 10А. Дальше продолжать?..."
    Там в комнате будет 2 конвектора по 1кВт,а лампа настольная на 800Вт, вы где такую видели? :)]
    Слезьте с коня-то.
    Так что там 2 с небольшим кВт на комнату, на что был предложен АВ 13В.


    Чтобы в кабель-канале не городить разветвление на 2 линии по комнате, можно в щитке сделать или клеммы WAGO на переходнике на DIN-рейку, или проходные клеммы вход-выход,соединенные между собой 2 шт. или проходные на 1вх-2 или 3 выхода. N придут на общую шину, как и РЕ. Если зажим у АВ будет плоский, то 2 в АВ можно.
     
  13. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Завтра посмотрим. Обещали к обеду подвезти.
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Индикатор убрал, не понял зачем он?)
    Это вариант,когда УЗО верхий ряд и линии вверх.
     

    Вложения:

    • щиток-2011-35 ispr.jpg
  15. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Для красоты. Хочется, чтобы не только работало, а и чтобы было красиво:hello:
    Осталось 300 рубликов до 5труб. Добил просто от того, что ничего на Хагере дешевле нет...:pioner:

    Пошел изучать.

    А зачем N2 выкинули? там на 5 контактов, занимает 1Р, рядом с уличными автоматами и светом. Сто рублей все-таки стоит:ogo:::
    Как мне объяснили, в комплекте одна рейка N. и распилить это какой-то колхоз получается.


    Отлично! Вывод вверх то- что нужно.