Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей7777, 28.12.10.

  1. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Ящик товарищу "повесили" - мекасовский ЩРУН-12, там есть штатное место под вводной. Опломбированы крышка вводного и клеммник счетчика, доступ к группам открыт.
    Вопрос какой - в щиток от мощных 25 А розеток придут три провода 4 кв. мм. и фазные проводники надо посадить на одну группу. В распаячной коробке расключение делать смысла большого нет - щиток равноудален от предполагаемых мест установки розеток.
    Каким наилучшим способом соединить в щитке три провода 4 кв. мм и завести их на одну группу?
    Можно, конечно, ваго - но ток сравнительно велик, думается, лучше под винтовой зажим. Торцевой, как рекомендует Наблюдатель, вряд ли имеет смысл ставить - место есть, а ЗНИ как-то посолиднее выглядят. Да и не очень здорово, когда в щитке что-то "висит в воздухе". Три штуки, перемычка сверху, снизу заводим провода от мощных розеток.
    Еще была мысль что-то типа нулевой шинки на DIN в изолированном корпусе использовать, но не нашли подходящей.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639
    Адрес:
    Брест
    Olechka, а чем не устраивает вариант установки дополнительного автомата?


    В смысле, почему именно на одну группу?
     
  3. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Можно и автоматы поставить, конечно.
    Вопрос ставится в несколько более широком смысле: вот приходит в щиток три-четыре кабеля, фазные проводники которых желательно "посадить" на одну группу. Как это лучше сделать?
    В частном случае, о котором идет речь, уже установлены группы моллеров и гребенка под моллер.
    :hello:
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Двойной АВ и три 1P прим. 600 рублей всё удовольствие, + шинка N для них отдельно.
    А лучше схемку нарисуйте что у вас в щитке.
     
  5. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    Клеммники на DIN рейку поставьте и на них гребёнку к автомату.
    din_rail.jpg
     
  6. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Спасибо за ссылки. :super:
    :)] :)] :)]


    Спасибо! Будем считать, этот вопрос решен! ::
     
  7. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Это что за чудо-розетки? Бытовые розетки током более 16А не встречаются в природе и ставить для их защиты надо автомат не более чем на 16А.
     
  8. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Очень даже встречаются. Только выглядят по-другому. Это розетки для электроплиты.
     
  9. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Обычные розетки четырехштырьковые. Типа таких, что используются для присоединения электроплит.
    Пушку 5 кВт в розетку 16 А включить не получится - там вилка с четырьмя штырями.
    :)
     
  10. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Специально для вас, не поленился, вытащил на свет божий вилку от электроплиты. Три штыря. На корпусе означено 40А.
     
  11. Makks
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    0

    Makks

    Чем проще - тем лучше

    Makks

    Чем проще - тем лучше

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Masstter.com
     
  12. Андрей7777
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11

    Андрей7777

    Живу здесь

    Андрей7777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Владимир
    У меня возник вопрос - двух ступенчатая защита при системе ТТ нужна только для селективности? Если я поставлю одно УЗО 30 мА на вход, и при случае его срабатывания отключится весь "домик" (у меня же не 2-х этажный коттедж), то уж в трёх розетках я разберусь где утечка. Или тут есть подвох, что если одно не сработает, то уж второе выключит, по закону вероятностей?
     
  13. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не специалист, сам учусь...:(
    Не уверен, что до конца усвоил материал (пусть поправят :))
    Система заземления должна иметь сопротивление пропорциональное току срабатывания старшего УЗО. Т.е. Для УЗО 300мА достаточно 30 Ом, для 100мА 14 Ом, для 30мА 4 Ом. Это и есть основной затык.
    Самостоятельно сделать и быть уверенным, что у вас именно не более 4 Ом очень трудно.
    Стандартный набор заземления с гарантией этих 4 Ом (для ваших 30мА) обойдется в 11труб. (вызов для монтажа, измерения не знаю сколько стоит, а сам прибор, чтобы самому проверить и быть уверенным - в районе 8труб.).
    ИМХО - проще (дешевле) поставить вводным УЗО 300-100мА S (примерно 2труб), сделать заземление 30-14 Ом, что гораздо проще по известным схемам, снять вопрос и успокоиться.
    Поставив одно на 300мА не спасете жизнь, 100мА вроде тоже...30мА толково, а 10мА для квартир-коттеджей (ванные, постирочные, газ...). На природе же замонаетесь бегать включать...

    Самому интересно, что скажут мои учителя...и правильно ли усвоил материал... Оценки принимаются любые (пока не поздно) :|:

    P.S. Первый и последний раз ответил на вопрос по электротехнике с точки зрения ответа. А вопросы еще будут :hello:
     
  14. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    :hello:
    Если я правильно понимаю, противопожарное УЗО на вводе с уставкой больше 30 мА, в первую очередь, дублирует групповые УЗО с уставкой не выше 30 мА в смысле защиты от косвенного прикосновения.
    УЗО на вводе с уставкой не выше 30 мА дублирует групповые УЗО с уставкой не выше 30 мА в смысле защиты и от прямого и от косвенного прикосновения.
    В обоих случаях УЗО на вводе дублирует противопожарные функции групповых.
    Речь про ТТ.
    Селективность обеспечивается, если не ошибаюсь, установкой селективных УЗО на вводе, а не уставками дифференциального тока...
    :faq:
    Думаю, на эти вопросы Наблюдатель сможет ответить более обстоятельно. Возможно, Наблюдатель уже объяснял где-нибудь эти моменты...
    :um:


    А про какую систему речь? ТТ?
    Что-то я не очень поняла про омы и миллиамперы... :faq:
     
  15. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Написал о ТТ.