1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Водонагреватели Ariston

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем kisa, 06.06.06.

  1. Станислав095
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    217

    Станислав095

    Живу здесь

    Станислав095

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Москва
    Пробовал! Все равно сробатывает УЗО!
    Пока работает без заземления.
     
  2. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Станислав095, Если при отключенных ВСЕХ проводах на ТЭНы УЗО все равно срабатывает - проверять последовательно - отключить провода от терморегулятора, проверить кабель, возможно в него попала влага. Можно снять терморегулятор с ЭВН и включить подвесив его только на проводах, исключив утечки в его креплениях на корпус. А вообще я полностью присоединяюсь к совету со стационарным подключением - дифавтомат в щите - кабель - ЭВН. Без розеток и каких то УЗО на кабелях с непонятными характеристиками.
     
  3. Станислав095
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    217

    Станислав095

    Живу здесь

    Станислав095

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Москва
    Да я тоже не сторонник "каких то УЗО на кабелях", но это фирма Аристон, пусть и Россия, но проверку проходила, наверное)
    А насчет последовательной проверки я догадался, просто думал чтоу кого нибудь встречались таки ситуации с данным видом Водогрея
     
  4. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Станислав095, У меня на одном из термексов это узо на проводе просто перестало работать через полгода, не думаю что на аристонах оно какое то принципиально другое. После этого он был подключен по нормальному и работает отлично.
     
  5. Станислав095
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    217

    Станислав095

    Живу здесь

    Станислав095

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Москва
    Электроника - это наука о контактах!
     
  6. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Станислав095, Честно говоря я даже не разбирался, чего там отвалилось, оно было заклеено. Но в целом да - отсутствие контакта где он должен быть и его наличие где не должно быть.
     
  7. Станислав095
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    217

    Станислав095

    Живу здесь

    Станислав095

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Москва
    Поставил шнур напрямую...пошел безконтрольный нагрев с! выключенным! бойлером...
     
  8. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Станислав095, Это как? Терморегулятор не работает? Шнур напрямую это типа выбросил из цепи УЗО? Контакты терморегулятора должны быть включены только в фазный провод. Сдается мне что у тебя ток пошел не через тэн, а прямо через воду. Получился нагреватель "козел", некогда широко использовавшийся в условиях тотального совкового дефицита. Разберись во всей схеме, проверь терморегулятор, все провода, вероятно что то перепутал или где то есть пробой изоляции, из за чего и срабатывало УЗО ранее.
     
  9. Злобыч
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    106

    Злобыч

    Живу здесь

    Злобыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Тамбов
    Да чего непонятного-то. Имеем 3 провода. Грубо: "фаза" "ноль" "земля". Фазный провод подведен напрямую на тэн, а нулевой через терморегулятор. Вот и будет идти нагрев даже при выключенном терморегуляторе т. к. в этом случае цепь-то замкнется - фаза через пробитый тэн и воду замкнется с заземлением бака. Вот и вся разгадка. :victory:
     
  10. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще многие ЭВН изначально оснащены вилкой, которую можно включить как угодно, значит терморегулятор в данном случае по ПУЭ обязан быть двухполюсным. Аристоновцы решали эту проблему по другому - поставив УЗО на шнур. Заземление отключать на ЭВН нельзя!
     
  11. Злобыч
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    106

    Злобыч

    Живу здесь

    Злобыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Тамбов
    Я про то, что вилку-то можно перевернуть! Только хозяин ЭВН подсоединил провода так, что "фаза" идет сразу на тэн, а "ноль" разрывается терморегулятором. По сему водогрей греет воду минуя препятствие в виде терморегулятора. Если смотреть по ориентировочной схеме водонагревателя, то если "фаза" идет по синему проводу, соответственно и будет то, что я написал.
     
  12. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Злобыч, Так на этот случай (переворот вилки) они и поставили УЗО после вилки на шнуре. Если фаза попадает на пробитый тэн и далее на землю - узо отключится независимо от положения вилки. А УЗО сняли... вот и пошел нагрев через пробитый ТЭН.
     
  13. Злобыч
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    106

    Злобыч

    Живу здесь

    Злобыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Тамбов
    Собственно и я про то же. Нельзя с водонагревателя снимать УЗО, а то может и током убить. Хотя без заземления/зануления УЗО не спасет.
     
  14. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.944
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Злобыч, Без заземления тоже спасет, только сработает при прикосновении к корпусу. УЗО срабатывает 10-20мс, удар ощущается но не особо сильный.
     
  15. Злобыч
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    106

    Злобыч

    Живу здесь

    Злобыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Тамбов
    Сколько видел УЗО на шнуре без заземления, ни где не срабатывали - при утечке электричества на корпус везде людей сначала пощипывало, а потом ощутимо било током. УЗО ни разу не выбивало.