    1. Хорошо, по инструкции он на холодной, но до него стояла на горячей и все было нормально.
    2. Он поставил обратный клапан, а не предохранительный, это ведь разные вещи?
     
  2. FreddyBear
    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    337

    FreddyBear

    Живу здесь

    FreddyBear

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.08
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Москва
    Странно это. Скорее всего, клапан не расчитан на работу на горячей воде, это его как-то повредило. А потом - при достижении давления 8 атм он не стравил воду, и бак раздуло. В общем, человек хотел сделать как лучше, а получилось

    Наверное, если поставить новый клапан - будет работать.

    Если клапан из комплекта поставки - то это комбинация обратного клапана и предохранителя. То есть - 2 клапана в одном, у такого клапана есть рычажок и маленький вывод сбоку - диаметром примерно 8 мм.

    С уважением, Анди
     
  3. zhig
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    zhig

    Участник

    zhig

    Участник

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Добрый день! Установил водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 100 V. Только при нагреве не капает вода с защитного клапана. Это нормально?
     
  4. Masterm
    Регистрация:
    16.01.10
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    72

    Masterm

    Живу здесь

    Masterm

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.10
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Бондар Сери Бегаван
    Если ставить обратный клапан вместо предохранительного то водогрею хана. Бак "порваться" может даже при небольшом давлении
     
  5. авто-любитель
    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    9.355
    Благодарности:
    16.124

    авто-любитель

    Живу здесь

    авто-любитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.09
    Сообщения:
    9.355
    Благодарности:
    16.124
    Адрес:
    Киров/Москва
    При нагреве вода расширяется и этот излишний объем стравливается через предохранительный клапан. Так что капель с защитного клапана при нагреве - это нормально.
     
  6. Masterm
    Регистрация:
    16.01.10
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    72

    Masterm

    Живу здесь

    Masterm

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.10
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Бондар Сери Бегаван
    Вода может течь из отвода обратно-предохранительного клапана, предназначенного для сброса избыточного давления:
    1. При постоянном избыточном давлении в системе подвода холодной воды (более 6-8 Бар, зависит модель ЭВН, течет холодная вода)
    2. Либо когда давление воды в системе близко к максимально допустимому в процессе нагрева (течет горячая вода из бака)
     
  7. zhig
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    zhig

    Участник

    zhig

    Участник

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Т.е. все пучком?
     
  8. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    467

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Москва
    Принцип простой.
    Вода накачивается в нагреватель под каким то давлением.
    после этого она нагревается и расширяется.
    чтобы при этом не порвало емкость нужен либо предохранит клапан либо компенсатор объема (расширительный бак). Лучше и то и другое.
    ИСпользовать твой скорее всего еще можно.
    Если он не потек, то все номрально.
    Но только после уставноки вышеуказанных устройств.
     
  9. zhig
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    zhig

    Участник

    zhig

    Участник

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    У меня вода нагрелась до 80 градусов. Но при этом горячая вода из клапана не капает. Стремаюсь что бак разорвет.
     
  10. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.284

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.284
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Поставьте на "горячей" трубе недалеко от бойлера манометр.
    И перестанете стрематься понапрасну.
    Чего и всем советую.

    Ditl, как вариант, на заводе при изготовлении перепутали местами маркировку горячей и холодной воды. При первом монтаже бойлера так же успешно перепутали место врезки клапана, в результате чего он и работал благополучно.
    Пришел мастер, посмотрел на маркировку, и естественно поставил клапан на нужное, как ему казалось, место. В результате чего бойлер успешно вздулся.

    С какой стороны у Вас "холодная" труба?
    Капала ли раньше вода с защитного клапана?


    Нет, не лучше. Лучше предохранительный клапан и манометр, без всяких дополнительных баков, что позволит по показаниям манометра своевременно обнаружить неполадки в работе бойлера либо клапана и устранить проблему.
    Проблемы должны решаться сразу, а не откладываться на потом.
     
  11. zhig
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    zhig

    Участник

    zhig

    Участник

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    А как еще проверить исправен ли клапан? Например если открутить подводку от клапана при полном баке, должна ли течь вода?
     
  12. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.284

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.284
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Не должна. Если течёт, то неисправна именно та часть, которая отвечает за обратный ток воды. А предохранитель давления похоже можно проверить только давлением.
     
  13. zhig
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    zhig

    Участник

    zhig

    Участник

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Большое спасибо за ответы!
     
  14. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    467

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Москва
    А вариант исключения проблемы вообще не расматривается?
    Я имею в виду расширит бак.
    При его наличии и исправности не придется следить за манометром никогда.
    При его неисправности сработает предохранит клапан.
    А следить за манометром- это занятие не для всех.
    Помнишь?
    "А что это все время пол второго, да пол второго?
    Это манометр..."
     
  15. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.284

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.284
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Вариант исключения проблемы полностью - не рассматривается, т.к. это, к сожалению, невозможно.
    Конструкция бойлера предусматривает то, что он сам по себе является расширительным баком.
    Вот смотрите. Вышел из строя клапан, ну и ладно, у нас бак есть. Тем более, Вы об этом даже не подозреваете. Проработал он (бойлер) энное количество времени с неисправным клапаном, и вышел из строя бак. Вы об этом тоже не узнаете. Что может быть? Бу-бух. При таком подходе напрашивается вывод - повесить ДВА бака. А лучше три, четыре, пять... Так ведь надёжнее.
    И зачем за манометром "следить"? Проходишь мимо, глянул, пошёл дальше.
    И последнее, есть ли хоть один производитель бойлеров, в инструкции которого указана необходимость установки дополнительного расширительного бака?


    Цена вопроса: манометр - 20 гривен, расширительный бак для систем отопления - 300-400 гривен.