1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Эксплуатация пиролизного котла, купленного или сделанного своими руками

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Neste, 07.01.11.

  1. Равай
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    419

    Равай

    Живу здесь

    Равай

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    село Туркаш
    Дымят как раз очень сухие хвойные обрезки 2-3 летней и более сушки под чердаком.
    А никак. Нет его. Из форсунки только дым идет.
    Согласен. Пробовал ради интереса - закинул правда немного, одну шину R13, разрезал на 6 кусков. По запаху жжеными тряпками пахло, но дым относительно прозрачный был.
    Бункер 480х400 мм, размер колосника 120х100 мм. ВВ проходит через просверленные шамотные кирпичи.
     

    Вложения:

    • IMG0001.JPG
  2. Равай
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    419

    Равай

    Живу здесь

    Равай

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    село Туркаш
    Добавлю. Соотношение воздуха регулируется ограничением вторичного воздуха. Первичка подается через 3 отверстия диаметром 20 мм, вторичка через одно отверстие 32 мм. Не хвойные дрова горят нормально.
     
  3. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Сори, у Вас свой конструктив. Но если нет факела, вывод один мало или не давит ПВ. Ну и заслонка растопки герметик.
     
  4. Равай
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    419

    Равай

    Живу здесь

    Равай

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    село Туркаш
    Заслока растопки у меня идеально подогнана. Хотя там тоже свой коструктив (запирающий элемент - переход для труб со 150 мм на 89):
    Безымянный.JPG PICT0020.JPG PICT0021.JPG
    В принципе, насчет нежелания гореть хвойных дров я не переживаю. Но во время первого пуска, Дай, думаю, самыми сухими растоплю. Залез на чердак, там у меня доски и горбыль сосновый со стройки оставалось, пролежали там уже 3 года. Заправил сразу половину бункера. И ни ... у меня не получилось! Вы представляете мое состояние? А на следующий день на тополе - красивый факел и гора с плеч.
     
  5. Аграрий
    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    129

    Аграрий

    Живу здесь

    Аграрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    ЕС
    Равай, у меня похожий вариант.
    Из своего опыта я понял, что ПВ движется так как нарисовал, по пути меньшего сопротивления и очень быстро загорается вся кладка дров. И никакая регулировка не помогает.

    Предлагаю оставить щель без колосника. Ближе к классике.
     

    Вложения:

    • IMG0001[1].JPG
    • IMG0001[1] (2).JPG
  6. Vorfolomey
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469
    Адрес:
    Светловодск
    Фигня все это.
    Пару лет назад, приобрел за забором, участок, с вот таким домиком
    P1030168.JPG
    В прошлом году его снес, дров, хватило больше чем на пол зимы, еще на следующую зиму, на растопку оставил. В основном сосна, срок сушки 50 лет.
    Такая проблема, как у Равай, была только один раз, и то по своей глупости. Накидал мелких дров, распалил, но не дав им толком разгореться, сыпанул сверху мешок мусора (опилки, щепки и т. д) подождал пять минут, заслонку закрыл, а факела нету. Опять открыл, и так пару раз, но толку никакого. Через пол часа, мне эти пляски надоели. Перекрываю первичку, открываю вторичку полностью, открываю растопочную заслонку, через 10 мин. в районе форсунки, нормальный слой жара. Регулировки в прежнее положение, заслноку закрыл и феншуй сработал. :super:
    Вывод, пока не будет в районе форсунки нормального слоя углей, бубен, с рук не выпускать, ни в коем случае:)]
     
  7. Vorfolomey
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469
    Адрес:
    Светловодск
    Забыл добавить, чтобы не горела вся закладка, воздуха давайте, сколько требуется, для определенной мощности.
     
  8. Аграрий
    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    129

    Аграрий

    Живу здесь

    Аграрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    ЕС
    Это точно:super:. Проблема в том что при такой конструкции жар у форсунки долго не держится.

    Если бы такое случалось иногда, то можно было списать на неправильную растопку. А так растопишь по всем правилам, забросаешь дрова, погорит минут десять нормально и начинает дымить.
    Если не верите, сделайте такой котел:)].
     
  9. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.963
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На то они и регуреровки. Не поверите. Ими нужно правильно пользоваться.
     
  10. Vorfolomey
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469
    Адрес:
    Светловодск
    Раз начинает дымить, значит рано в пиролиз перевели;)
    Скажу так, не хотите проблем, готовьте топливо.
    Раньше тоже, набросаю кругляка 15,20 даже 25 см в диаметре, горит себе, ну и слава яйцам. Но после экспериментов, с железякой на форсунке, понял, что горит оно на вид одинаково, но греет по разному.
    Поэтому, сейчас, стараюсь дрова крошить помельче, благо шуруп рулит.
    И как правильно заметил Юра, нужно уметь правильно отрегулировать, соотношение воздуха.
    Не верю. Почему? Читайте выше:)]
     
  11. Аграрий
    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    129

    Аграрий

    Живу здесь

    Аграрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    ЕС
    Когда начинает дымить, открываю загрузочную дверь и вижу как спереди горит вся закладка:faq:.
     
  12. Vorfolomey
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469
    Адрес:
    Светловодск
    Растопочная заслонка, плотно закрывает?
     
  13. Vorfolomey
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469
    Адрес:
    Светловодск
    То что она вся горит, еще ничего не значит. Чтобы горел газ, нужна температура в районе форсунки, а раз не горит... Мысли есть? ;)
     
  14. Vorfolomey
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.469
    Адрес:
    Светловодск
    Мужик на другом форуме, котлы пиролизные на продажу рекламирует.

    А Вы говорите не горит:)]
     
  15. Аграрий
    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    129

    Аграрий

    Живу здесь

    Аграрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    ЕС
    Конечно есть:).
    Перед тем как заложить полную кладку, весь жар сгребаю на форсунки. Это около 10 см. Дальше по плану: закладка, 10 минут ляпота, 5 часов дымота. Мысли такие: воздух движется по стрелке. Спереди горит и температура газов нормальная. Когда газы проходят по верху и опускаются по задней стенке, они сильно охлаждаются и уже не поддерживают горение возле форсунки. За 10 минут те угли что были сгорают и факел тухнет.
    Какое может быть другое объяснение всему этому - Ваши мысли...?

    По поводу уменьшить подачу ПВ: у меня две трубы 76 мм на 150 кВт котел (200 кВт не получается выжать).
    Этого может быть много?
     

    Вложения:

    • IMG0001[1].JPG