Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ЗелГен
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460

    ЗелГен

    Живу здесь

    ЗелГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Зеленоград
    Да.
    Это время определяет котел по температуре остывания носителя. Оно не регулируется. Как носитель остыл до температуры включения цикла, так и включился насос. В холода оно может сократиться до минимума ли пропасть. Тогда котел будет работать постоянно, либо не выключая насоса, гасить и зажигать горелку.
    Если увеличите время выбега на 5мин, насос перестанет выключаться. Меньше, чем есть, делать, скорее всего, не стоит.
    А у вас система и котел по мощности как? Может понизить мощность котла (слишком быстро нагревает), тогда цикл нагрева удлинится. Хотя может и уйти на постоянную работу.
    Сглазил, ёлки палки. Появился звук в котле при работе ГВС. Стояло 50*С. При включении воды проходит 5сек шум, потом нет. Уменьшил до 45*С шум прошел. Но таки не было его.
    что произошло?
    К стати примерно такой же шум был в начале эксплуатации и на Отоплении. Но уменьшил мощность котла до 15кВт (система 14кВт) шум ушёл.
     
  2. zherebnoy
    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32

    zherebnoy

    Живу здесь

    zherebnoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Самара
    .
    Теплообменник закипает. Малая циркуляция через первичный и вторичный теплообменники. Проверьте чистоту вторичного теплообменника, фильтра перед ним
     
  3. ЗелГен
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460

    ЗелГен

    Живу здесь

    ЗелГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Зеленоград
    Не получается. Котел в работе пару месяцев. Если бы подкипало, давление гуляло бы и шум ровно пять сек. Потом могу лить хоть полчаса, такого не происходит. Опять же воздух должен был выходить из воздухоотводчика. Этого нет. Пробовал меньше струйку делать. Не меняется. Он же должен видеть температуру подачи. Если сильно нагрел, должен горелку погасить, т. е начать тактовать. Кольцо по датчикам идет. Если не прав, в чём ошибаюсь.
    Может так вести себя газовый клапан? Идет ли модуляция горелки при ГВС? Он же как то должен держать 40*С на ГВС. А это возможно двумя способами. 1 Скидывать излишки тепла в СО, но температура СО не поднимается. 2 Либо уменьшить величину пламени, Возможно он начинает давать полный газ, температура лет вверх и он прижимает горелку. Если ставлю меньше 50*С, то и горелка на полную не загорается. Хотя тоже не понятно, раньше такого не было на ГВС.
    Рассматриваю все варианты, от многих отказываюсь.
     
  4. ЗелГен
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460

    ЗелГен

    Живу здесь

    ЗелГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Зеленоград
    Фильтр на подаче воды для ГВС или там ещё внутри какой стоит, между ТО-ками?
     
  5. zherebnoy
    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32

    zherebnoy

    Живу здесь

    zherebnoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Самара
    @ЗелГен, газ. клапан отрегулирован? При открытии горячей воды в первый момент котел дает полную мощность горелки (100% открытие клапана). Затем, исходя из заданной температуры, начинается модуляция пламени. Поэтому шум и пропадает.

    Если мне память не изменяет, то небольшой пластиковый фильтр стоит прямо под вторичным теплообменником со стороны отопительного контура.
    Сливаете воду с котла, стравливаете давление ГВС, снимаете вторичный теплообменник и в левом гидроблоке стоит фильтр.
     
  6. ЗелГен
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460

    ЗелГен

    Живу здесь

    ЗелГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Зеленоград
    Благодарю. Понятно.
    Один стоит на входе воды в ГВС. Но там же у меня стоит и трехколбовый магистральный.
    У меня вторичный ТО стоит боком у задней стенки. Справа у него выход в насосный блок, слева он подсоединен к системе через клапан приоритета. У передней стенки на корпусе стоит мотор. Фильтр может быть только в корпусе клапана на входе в ТО.
    Эх кабы они (газовщики) это умели! Стоит Валиантовский с ручной регулировкой. Регулировка накрыта колпачком и опломбирована. Боязно лезть.
    А может связано быть с давлением. Заметил, что при подходе давления к 3атм (регулировка 1,8-2,9) шум появляется. Вроде при малом нету. Но ещё посмотрю. В ночь разбирать всё одно не буду.
     
  7. ЗелГен
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460

    ЗелГен

    Живу здесь

    ЗелГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Зеленоград
    Да и ещё. заметил такую вещь. Внутренности котла не соответствуют ни одному найденному описанию. Либо так искал. То что знаю отметил. Непонятно про байпас, возможно в насосной группе. И датчик протока под вопросом.
     

    Вложения:

    • 20171112_194619.jpg
  8. zherebnoy
    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32

    zherebnoy

    Живу здесь

    zherebnoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Самара
    @ЗелГен, фильтр стоит в корпусе гидроблока на входе в ТО ГВС по контуру отопления. Так как котел у Вас практически новый, то, скорее всего, не отрегулирован газ клапан. Нужен, хотя бы U-образный манометр, чтобы проверить параметры газа. Они должны соответствовать табличным значениям в паспорте.
    Обычно, давление воды практически не влияет на шум в теплообменнике.
    Датчик протока указан верно.
    Прошу прощения, я упустил - какой у вас котел по паспорту?
     
    Последнее редактирование: 12.11.17
  9. ЗелГен
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460

    ЗелГен

    Живу здесь

    ЗелГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Зеленоград
    Но похоже вы были правы, рукой держал трубки подачи и обратки, Похоже действительно подкипает. Если поставить скорость насоса побольше, будет быстрее охлаждаться ТО, можно попробовать. Останавливает то, что началось только сейчас. Больше похоже на засор. А чем засорилось то, за два месяца? Пробовал чуть слить из СО, чистенькая водичка.
     
  10. zherebnoy
    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32

    zherebnoy

    Живу здесь

    zherebnoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Самара
    @ЗелГен, уж какой гадости не приходилось видеть в котле после запусков:aga: Не в Ваш огород камень.
    У Вас по умолчанию стоит максимальная скорость насоса при работе на ГВС.
    Все таки постарайтесь определить показания давления газа на клапане
     
  11. ЗелГен
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460

    ЗелГен

    Живу здесь

    ЗелГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Зеленоград
    Возможно. Почему бы и нет. И камень может оказаться в моём огороде. Тут без обид.
    Так же вспомнилось, что я уезжал с дома четыре дня назад и по скольку он висит в кухне, первый год, постоянно прислушиваюсь и присматриваюсь к нему, да ещё были пляски с бубном по питанию. Я просто не мог не заметить, что 4-е дня назад котел работал с шумом. не было его.
    Выяснилась прикольная вещь. Сегодня был у друзей, так же котел работает около двух месяцев. Пожаловался. Однако после контрольного запуска их котла (стоит в отдельном помещении, потому его мало слышно и они не заморачивались, работает и ладно) выяснилось, что у них абсолютно тоже самое. Про 4-е дня назад не вспомнили, а недели полторы назад, проблем не было.
    Т. е два котла, разные. Де системы ГВС, разные, одинаковый только газ.
    Появилась цепочка. Вчера у нас подключали ещё несколько домов. Значит два дня назад они проводили подготовительные работы. А теперь вопрос:
    Могли ли газовщики нагородить в трубе чего, что подняло давление на входе. Возможно по этому оба котла начали хондрить в последние два дня? Друзья даже припомнили, что при работе котла (Протерм Ягуар 12) ВРОДЕ БЫ, не точно, но был запах газа из трубы.
    Может передавливает? Отсюда и залпавая мощность, что насос просто не успевает прогнать воду. По скольку на выходе из котла, при работе ГВС труба не горячее, ни холоднее. Как всегда.
     
  12. ЗелГен
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460

    ЗелГен

    Живу здесь

    ЗелГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Зеленоград
    На насосе три скорости переключатель. Стоит на первой. Получается первая ПОЛНАЯ скорость?
     
  13. zherebnoy
    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32

    zherebnoy

    Живу здесь

    zherebnoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Самара
    @ЗелГен, прошу прощения, не присматривался к Вашей фотографии. Если на насосе есть переключатель скоростей, то скорость насоса при работе на ГВС будет та, что установлена переключателем. Первая скорость - минимальная, третья - максимальная. Теоретически (и практически), газовики могли добавить давление в магистрали, что могло привести к закидону в параметрах газ. клапана. Только замер входного и выходного давления газа на клапане развеет данный вопрос.
    Так какая модель Вашего котла (полное наименование)?
    На остальные вопросы отвечу завтра. Пора дитятю укладывать спать;)
     
  14. ЗелГен
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460

    ЗелГен

    Живу здесь

    ЗелГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Зеленоград
    Протерм Гепард 23 MTV (H-RU) Написано на руководстве. Или надо что то ещё?
    По таблице: Входное давление: газа 13 - 20 мБар. Мин расход ГВС 1,7л. (у меня при нормальном открытии крана, за 1 мин 9л налилось), а 1,7 л это струйка воды в пол мизинца толщиной. Её видит котел.
     