1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.501

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.823
    Благодарности:
    15.501
    Адрес:
    Москва
    В этом котле стоит датчик расхода ГВС типа "Турбинка". Он в отличие от датчика протока, который работает, как двухпозиционный переключатель и фиксирует только наличие или отсутствие протока ГВС, он в отличие от него отслеживает расход (изменяющийся проток) и котёл увеличивает интенсивность нагрева ГВС или уменьшает в зависимости от этого расхода.

    Рисунок1.jpg
     
  2. ЗелГен
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460

    ЗелГен

    Живу здесь

    ЗелГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Зеленоград
    Благодарю. Буду бороться за давление, а далее видно будет.
     
  3. Demon59cdo
    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Demon59cdo

    Участник

    Demon59cdo

    Участник

    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Добрый вечер. Беда с Гепардом. При включении горячей воды котел включает нагрев воды, работает две минуты. Затем горелка тухнет, разжигается, работает 20 секунд и котел переключается на отопление. Фильтр на датчике протока чистил.
     
  4. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    1. Какой Гепард?
    2. Что на экране в это время показывает?
     
  5. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    981

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Самара
    Попробую угадать.
    1. 19
    2. краник
    :hello:
     
  6. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.352
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Зачем?
     
  7. ЗелГен
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460

    ЗелГен

    Живу здесь

    ЗелГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Зеленоград
    Мысль: Открыли горячую воду. Котел начал её греть. Температура поднялась. Горелка погасла. В это время запрос на ГВС мигает? Получается малый проток. Сколько градусов стоит на ГВС?
    Потом немного остыв включается горелка и снова начинает греть. ТО высокой температуры, и котел начинает сбрасывать тепло в систему, переключаясь на отопление. У меня такое происходит после закрытия ГВС, насос бывает (не всегда) переводит на СО, гоняет на СО.
    Померите банкой проток. Если мал, уменьшите температуру ГВС. Посмотрите. Попробуйте открыть два крана и посмотреть, что произойдет.
    Фильтр чистили, что стоит сразу на входе воды ГВС в котел? Сколько работает котел?
     
    Последнее редактирование: 03.12.17
  8. ЗелГен
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460

    ЗелГен

    Живу здесь

    ЗелГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Зеленоград
    Посмотрел таки давление газа. По верхнему пределу, но в паспортных цифрах. Неделю экспериментировал. Что имею на данный момент. Котел шумит после продолжительного не пользования ГВС. Если пользоваться в течении дня, то не шумит. Отсюда делаю вывод, что в подачу ГВС котла попадает: 1 либо воздух от работы водяного насоса. 2 На подачу ГВС котла через 20-30 сек приходит вода нагретая кабелем подогрева воды в трубе. Температура на входе поднимается и ТО не успевает остыть. Потом котёл снижает мощность. Поставил ГВС на 40*С, вообще нормально работает.
     
  9. Demon59cdo
    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Demon59cdo

    Участник

    Demon59cdo

    Участник

    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Добрый день. Котел гепард 23MOV (19). На экране до переключения на отопление мигает краник, после переключения батарея. Пробовал скинуть к заводским настройкам, не помогает.
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
  11. zherebnoy
    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32

    zherebnoy

    Живу здесь

    zherebnoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Самара
    @Demon59cdo, мигающий индикатор показывает режим, в котором сейчас работает котел. Про это есть в инструкции.
    Проблема в чем?
     
  12. srsi1971
    Регистрация:
    14.12.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    srsi1971

    Новичок

    srsi1971

    Новичок

    Регистрация:
    14.12.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Отличная статья по настройке газового котла протерм гепард. Ищите информацию через поиск по названию "
    Настройка, регулировка мощности газового котла"
     
  13. Demon59cdo
    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Demon59cdo

    Участник

    Demon59cdo

    Участник

    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    как-то так.
     
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Demon59cdo, если с протоком воды через котел все нормально, то это замена или повторная чистка датчика протока.
     
  15. Demon59cdo
    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Demon59cdo

    Участник

    Demon59cdo

    Участник

    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Датчик поменял, картина таже.
    Что еще может быть кроме платы?
     
    Последнее редактирование: 15.12.17
Статус темы:
Закрыта.