    А почему именно "для этого котла"?
    К нему особые требования отличающиеся от тех, что изложены в ПУЭ и ПТБ.
    У него производителем предусмотрены какие-то индивидуальные условия по уравниванию потенциала?
    Может я что-то упустил. Если знаете, то поделитесь.
     
  2. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.853
    Благодарности:
    83.351

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.853
    Благодарности:
    83.351
    Адрес:
    Тюмень
    У меня подключено заземление общее. Работает 9 лет.
    Подключали газовики.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.494

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.494
    Адрес:
    Москва
    Так и должно быть. Никакого раздельного.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21651862/
    ПУЭ
    Глава 1.7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ.
     
    Последнее редактирование: 17.05.18
  4. Hulitolku
    Регистрация:
    22.11.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Hulitolku

    Участник

    Hulitolku

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    22.11.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва Псковская
    У меня такой котел. Газовики почему то сделали отдельный контур заземления. Я вот и подумал, мож котлы заземляются не защитным заземлением, а функциональным, как например, оборудование связи?

     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.494

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.494
    Адрес:
    Москва
    Да уж.
    Может диэлектрическая вставка на газопроводе есть.
    Правда всё равно заземление в доме всё заводится на общую шину. Просто разводится потенциал трубы до вставки и после неё. Отвязываемся от внешнего потенциала и уравниваем его сажая все оборудование в доме на общую заземляющую шину.
    Ну что сказать. Газовики они не только не сервисники по газовому оборудованию, но и не электрики.
    Вообще-то по уму должен быть акт заземления, но кто чичас по уму делает.
    А так при TN-S (TN-C-S) всё заземляется при включении прибора евровилкой в евророзетку.
    Но мы же не знаем какая у вас система заземления. Например TN-C. У такой системы нет отдельного защитного заземляющего проводника. Ну никто не будет тянуть от этой розетки в которую включается котёл отдельно провод на общую уравнивающую шину. А может её и вообще нет этой шины. Зануление не выход. Ну тогда остается делать свой собственный отдельный заземляющий контур.
     
    Последнее редактирование: 18.05.18
  6. Hulitolku
    Регистрация:
    22.11.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Hulitolku

    Участник

    Hulitolku

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    22.11.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва Псковская
    Схема я так понимаю ТТ.
    Есть контур заземления (треугольник) возле гаража, от него идет защитный проводник в дом, на электроплиту. Евророзеток в доме нет, проводка двухпроводная. Но почему они не подцепли котел к защитному проводнику, который идет к плите?
     

    Вложения:

    • щиток.jpg
  7. Hulitolku
    Регистрация:
    22.11.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Hulitolku

    Участник

    Hulitolku

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    22.11.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва Псковская
    Газопровод в земле пластиковый, а в дом идет уже метталический.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.494

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.494
    Адрес:
    Москва
    А вот хрен его знает.
     
  9. Juriki48
    Регистрация:
    16.11.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29

    Juriki48

    Живу здесь

    Juriki48

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Липецк
    Добрый день, прошу помощи! Протерм гепард турбо, после промывки теплообменника не зажигается горелка. Давление в системе 1,2 турбина включается, но розжиг не происходит. Ошибок никаких не выдает, просто включил турбину, выключил и через минуту опять, и так по кругу. Вчем может быть проблема?
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Juriki48, а если подождать, то Ф75 не выдаст?
     
  11. Juriki48
    Регистрация:
    16.11.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29

    Juriki48

    Живу здесь

    Juriki48

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Липецк
    Нет, в том то и проблема, что ошибок не выдает. Немогу понять что ему надо.
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    75 ошибка минут через 10 появляется (может чуть раньше) т. е. ее еще дождаться надо!
     
  13. Juriki48
    Регистрация:
    16.11.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29

    Juriki48

    Живу здесь

    Juriki48

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Липецк
    Ок, попробую. Если выскочит, в чем проблема, куда смотреть?
     
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Насос, датчик давления, накачка РБ, засор по отоплению в котле, доп насос на СО.
     
  15. Juriki48
    Регистрация:
    16.11.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29

    Juriki48

    Живу здесь

    Juriki48

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Липецк
    Понял, спасибо, буду смотреть.
     