1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Xotabych
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    Xotabych

    Участник

    Xotabych

    Участник

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Он говорил, что 19 серия неудачная и газовый клапан регулируется только из меню, в отличии от 18, где можно подкрутить, поэтому протерм прекратил выпуск настенных котлов. При пуске никакого манометра в руках я у него не видел. Подскажите как он должен продемонстрировать настройки газового клапана с использованием газового манометра.
     
  2. Xotabych
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    Xotabych

    Участник

    Xotabych

    Участник

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Рабавляю холодной.
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Попробуйте не разбавлять, то есть выставите на котле температуру градусов 40 к примеру. Откройте смеситель в положение горячей воды на полную и посмотрите на результат.
     
  4. Xotabych
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    Xotabych

    Участник

    Xotabych

    Участник

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Пробовал не разбавлять, и на 40 ставил - кипяток
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Есть сервисная инструкция по настройке газового клапана. Он ее берет, подключает газовый манометр в точку OUT на клапане и регулирует давление газа на горелку. Как это делать, он должен знать, если он сертифицирован самим Протермом. :hello:
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Вот и ответ на Ваши проблемы. :hello:
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.956
    Благодарности:
    3.129

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.956
    Благодарности:
    3.129
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ВеллИ, это нам так не жить. Пришел какой то экстрасенс, какие умные слова говорил! Одно из двух: или набивал цену на замену другого котла или ваще ни хрена не знает...
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Ну, хозяина темы мы "подковали", завтра он ему мозги -то прочистит. :aga:
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ребят, я понимаю, что настройка без манометра - не корректно, но...
    Давайте считать! Котел 24кВт. Мин. мощность 9.5кВт. Т. е глубина модуляции 2.5.
    Количество отбираемой горячей воды для хозяйственных нужд
    - при Δt 30 °C. .. .. .. .. .. .. .. .. [л/мин.].. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 10,8 - это максимум.
    Считем минимум: 10.8/2.5= 4.32л/мин
    Если в Оренбурге в водопроводе вода 10град, то до 40 град будет греть при протоке более 4.32л/мин. Если проток меньше, то будет перегрев. Пока автор не сказал, что у него проток больше.
    Если в водопроводе температура 15 град, то мин проток уже 5.1л/мин!
     
  10. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.956
    Благодарности:
    3.129

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.956
    Благодарности:
    3.129
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Витя, я согласен, но есть одно НО...
    Если ТС не приукрашивает, то может и такое место быть...Придет какой нибудь наумничает, бабло сорвет. А по настройкам и кажись не ведает...Ну может только максимум... И такое попадается...
     
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да! Но померять проток - минутное дело, я пока уговорить не получается. Мы тут копья ломаем, сочуствуем, хаем соратников, а возможно, что зря.
     
  12. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    Особенно тяжело у нас летом. Практически все проточные прибоы на газе перегревают воду т. к. вода из Дона и её температура доходит до 25 градусов.
     
  13. Xotabych
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    Xotabych

    Участник

    Xotabych

    Участник

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    Проток в водопроводе 10,5 л/мин, температура 18 градусов.
     
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Т. е. при протоке в 10.5л/мин одной горячей он перегревает?
     
  15. Xotabych
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1

    Xotabych

    Участник

    Xotabych

    Участник

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    1
    10,5 л/мин - холодная вода
     
Статус темы:
Закрыта.