1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alex792
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Alex792

    Участник

    Alex792

    Участник

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калужская область
    Знаем мы эти сервисы, обращались... Бешеные деньги отдашь и не факт что станет лучше...
     
  2. ЗелГен
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460

    ЗелГен

    Живу здесь

    ЗелГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Зеленоград
    То что в открытом доступе, для всех, пардонте. Иначе, есть для этого личка.
    Для того, что бы волков не бояться, нужно понимать почему не бояться. Вот и приходится изучать, спрашивать, подсказывать. А это время.
    Ваше мнение по этому вопросу: Сервис или всё таки можно самому?
     
  3. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вопрос имеет адресата на публичном форуме. Читайте на здоровье, высказывайте мнение, но отвечать за другого... Спорить не будут, поступайте как считаете нужным.

    Согласен что время не купишь. Вот по этому я собственный автомобиль, сам не обслуживаю и не ремонтирую, для этого есть специально обрученные люди с нужным инструментом.

    Ваше время, ваши день, ваш котел, решайте самостоятельно что делать самому, за что платить. По вопросу видно квалификацию спрашивающего и соответственно появляется желание помочь или сказать бегите от такого соседа подальше. И самое главное не забывайте, чтобы ответить на многие вопросы надо задать еще больше вопросов, а в большинстве случаев для ответа надо стоять у котла (системы отопления и гвс). В противном случае это базар и гадание на кофейной гуще.
     
  4. Авотвам
    Регистрация:
    25.11.16
    Сообщения:
    670
    Благодарности:
    571

    Авотвам

    Живу здесь

    Авотвам

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.16
    Сообщения:
    670
    Благодарности:
    571
    Все правильно "гадание на кофейной гуще" по этому уважаемый форумчанин @ЗелГен помог, второй месяц в командировке, а жена с детьми плющется в тепле. А вы так и продолжайте бесполезные дискуссии о том как вы знаете, можете, но увы нужно у котла вам самому стоять)
     
  5. Alex792
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Alex792

    Участник

    Alex792

    Участник

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калужская область
    Это точно, раз сказать не чего лучше промолчать, отправлять в сервис все могут :)
     
  6. ЗелГен
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460

    ЗелГен

    Живу здесь

    ЗелГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Зеленоград
    Именно так. А умея задавать и отвечать на вопросы, много можно сделать и посмотреть. Видео то же не забываем. Да, бывает не получается, никто не идеален. И конечно, решать будет пользователь.
    @Авотвам, Благодарю вам. Пустячёк, а приятно.
    @Alex792, @Авотвам, у каждого своё мнение, не ругайтесь.
     
  7. Leon035
    Регистрация:
    10.04.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Leon035

    Новичок

    Leon035

    Новичок

    Регистрация:
    10.04.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Всем привет.
    Суть проблемы: имеется proterm gepard 23mtv котлу нету и полугода, буквально месяца 3 назад котел начал гудеть при включении горячей воды. Как было замечено, котел гудит только после срабатывания насосной станции. Чистили теплообменник, не помогло, гудит все так же. В чем может быть причина?

    На насосной станции настроил более ровный поток воды, без сильных перепадов дааления, котел стал гудеть меньше, но все равно гудит
     
  8. ЗелГен
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460

    ЗелГен

    Живу здесь

    ЗелГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Зеленоград
    У меня было также. Видимо при увеличении напора, и соответственно снижения Т*ГВС на выходе, котел прибавляет пламени, что приводит к резкому нагреву ТО. Я сначала снизил Т* ГВС до горячей на руку (это самая оптимальная работа котла, что бы горячей водой пользоваться с минимальным подмесом холодной в кране), потом поставил регулятор давления на подачу воды. Колебания потока ушли и котел перестал шуметь.
    А вообще думается, от высокого давления газа на полной ходе и макс Т* по ГВС. Если котел позволяет аппаратно уменьшить газ на ГВС (в моём только вручную), можно попробовать.
     
  9. vibor
    Регистрация:
    30.06.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    45

    vibor

    Живу здесь

    vibor

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.08
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Помогите, люди добрые. История такова:
    Зимой кончился газ в балоне, проморгал я этот момент и бахнули в МО морозы за 20...
    Замерзло все, в том числе котел. По итогу разморозило гидроблок, насос в порядке. Приобрел я сию деталь, заменил, переставил все живые запчасти со своего котла. Все в норме, ничего не течет. НО давление показывает на 0.0, соответственно не стартует. Открываю кран подпитки, слышно что вода протекает в него, но давление на экране на нулях. Так же пробовал кран аварийного сброса вручную открыть, там пусто... Датчик протока воды поставил другой, был в наличии, никаких изменений. Накачать давление извне принудительно не могу, так разводка спаяна. Как понять в чем причина? Куда посмотреть еще? всю голову сломал. Открыл кран слива воды из расширительно бака, а там пусто... Такое ощущение что не поступает в него вода. Но воды в подаче есть. давление тоже в норме.
     
    Последнее редактирование: 14.04.21
  10. Alex792
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Alex792

    Участник

    Alex792

    Участник

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калужская область
    D27 и d28 за что отвечают, те что в сервисном меню?
     
  11. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Задает что должен делать модуль расширения - это опция. надо покупать отдельно.
     
  12. Alex792
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Alex792

    Участник

    Alex792

    Участник

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Калужская область
    Мне помогло уменьшение давления газа на горелке, но все равно думаю редуктор давления на воду ставить.
     
  13. ЗелГен
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460

    ЗелГен

    Живу здесь

    ЗелГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Зеленоград
    Нашли причину?
    Если замерзло всё и потом не поднимается давление в СО, нет ли там размороженного участка, через который вода убегает из системы?
     
  14. Папа-Карло
    Регистрация:
    02.05.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Папа-Карло

    Новичок

    Папа-Карло

    Новичок

    Регистрация:
    02.05.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Почему-то не видны фото, хотелось бы увидеть ...
    есть возможность?

    "Оказался датчик протока воды засорился и крыльчатка застопорилась.
    Достал, почистил, теперь всё работает. "
     
  15. Eburgstyle
    Регистрация:
    21.07.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Eburgstyle

    Новичок

    Eburgstyle

    Новичок

    Регистрация:
    21.07.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Доброго дня суток, форумчане) Мужики, подскажите советом. Гепард протерм 23. Работал норм. Не может запуститься, ни СО ни ГВС, ошибок не выдает. Запускаться пытается несколько раз, турбина запускается а газ не зажигает. От чего нужно плясать?) Что проверить ?
     