1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Картинки глянь...
     

    Вложения:

    • 17.jpg
    • 19.jpg
  2. Jgarnaut
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Jgarnaut

    Участник

    Jgarnaut

    Участник

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уфа
    Снял вчера вечером теплообменник, достал фильтр, чистый оказался, продул, промыл, поставил на место, собрал. запустил котел. Котел выкинул ошибку к 7 утра F71. Как раз я встал на работу. нажал ресет котел перезапустился. Ночью ГВС никто не пользовался! почему F71?
     
  3. Вова686
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Вова686

    Новичок

    Вова686

    Новичок

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Протерм Гепард 23 МОВ новый запитал систему от дополнительного крана, а на котле кран подпитки не крутится. Это заводской брак или просто кран закис, может надо приложит усилие, или почистить кран?
     
  4. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    471
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это значит что надо бы и в сервис постучаться пока кран еще жив...
     
  5. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    676

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    676
    Адрес:
    Москва
    @Вова686, добрый день! Я согласен с @Lavrishin, пока не наломали дров (кранов/котлов...), обратитесь в сервис.
     
  6. IvanOFF76
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    IvanOFF76

    Участник

    IvanOFF76

    Участник

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Подскажите ЛЮДИ ДОБРЫЕ! КОТЁЛ ПРОТЭРМ ГЕПАРД 23 mov, работает 3месяц, подкачивал давление в р б. слил систему подкачал как здесь указано! Закачал систему через нижнюю точку! запустил (подпитал) в котле слышится льющаяся вода (то сильнее то слабей) при отключении слышно как воздух поднимается в верх! Снял промыл воздухоотводчик! Запустил не помогло (ещё лучше промыл-не помогло) намочил водой дырочку воз. отв! Воздух идёт, но еле-еле-еле-еле! Он так и должен или в другом проблема? Работает вроде греет, добивает шум воды! При увеличении температуры после 65 вода начинает сильнее журчать! Звук в котле как будто ванна набирается! Дайте совет! Заранее спасибо!
     
    Последнее редактирование модератором: 18.12.13
  7. IvanOFF76
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    IvanOFF76

    Участник

    IvanOFF76

    Участник

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
  8. IvanOFF76
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    IvanOFF76

    Участник

    IvanOFF76

    Участник

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
  9. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.336
    Благодарности:
    3.318

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.336
    Благодарности:
    3.318
    Адрес:
    Новочеркасск
    Я так понимаю, что программы наладки не запускал ? Р 05, Р06, Р07, ничего не говорят ?
     
  10. IvanOFF76
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    IvanOFF76

    Участник

    IvanOFF76

    Участник

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Спасибо что откликнулись! :hello:нет не запускал! сам подключал, вызвать спецов не было возможности!(можно самому их запустить?
     
  11. wadquas
    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    1

    wadquas

    Живу здесь

    wadquas

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ставрополь
    Поднимите давление до 2 атм, потом сам выйдет
     
  12. IvanOFF76
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    IvanOFF76

    Участник

    IvanOFF76

    Участник

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    А как поднять? я запитывал с крана водопровода, там маленькое давление открываю кран подпитки, давление больше не поднимается! :hello:
     
  13. danon1974
    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    12

    danon1974

    Живу здесь

    danon1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ногинск
    В общем схожая проблема. Сколько котлов не ставили нет вопросов (геперд). Никто не жжужал. Тут картина маслом. Включаю воду ГВС давление на табло ощутимо падает с 2,0 до 1,6. Вода идёт на всех температурных режимахот 38 до 60 то холодная то горячая. Соответственно это первый глюг в моей практике. Может это новшество...Завтра буду звонить в сервисный центр.
     
  14. Дмирий888
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Дмирий888

    Новичок

    Дмирий888

    Новичок

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    Приветствую всех форумчан! Нужна помощь други... Ситуация такая, у меня котел ПРОТЕРМ ГЕПАРД 23 MOV, устанавливал знакомый специалист весной 2012 года, всё вроде как нормально работало. Не так давно, может пару месяцев назад отрубили электричество, через пару часов включили, а котел не запустился, смотрю, а давление ОС моргает 0.0. Ну давление поднял конечно и с этого момента периодически падает на ноль. У нас периодически отключают энергию, но котел всегда запускался без проблем. Подключен через стабилизатор. Недавно заметил когда включаешь горячую воду ГВС, давление в ОС начинает падать... Прошу помощи, кто знает в чём причина, зима на дворе у нас - 30 давит...
     
    Последнее редактирование модератором: 03.01.14
  15. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    РБ нужно качать. Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/50746/#post-1247549
    или лучше сюда https://www.forumhouse.ru/members/239001/
     
Статус темы:
Закрыта.