1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Павел_Кащенко
    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    Павел_Кащенко

    Участник

    Павел_Кащенко

    Участник

    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Михайловск
    Добавлю, ошибок не выдает. Циркуляционный насос визуально работает. Газовое давление на входе 20-25 мБар. На выходе 1.5-8 мБар
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
  3. Павел_Кащенко
    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    Павел_Кащенко

    Участник

    Павел_Кащенко

    Участник

    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Михайловск
  4. Павел_Кащенко
    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    Павел_Кащенко

    Участник

    Павел_Кащенко

    Участник

    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Михайловск
    Идеи две или первичный теплообменник или циркуляционный насос. Вот как определиться, что менять клиенту...
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
  6. Павел_Кащенко
    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    Павел_Кащенко

    Участник

    Павел_Кащенко

    Участник

    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Михайловск
    Сейчас позвонил в Proterm по их сервисному номеру, сказали 100% первичный теплообменник. Сейчас обрадую клиента.
     
  7. Павел_Кащенко
    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    Павел_Кащенко

    Участник

    Павел_Кащенко

    Участник

    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Михайловск
    Да, кипит и на отопление и на ГВС.
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Теплообменник Вы промывали?
     
  9. Павел_Кащенко
    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    Павел_Кащенко

    Участник

    Павел_Кащенко

    Участник

    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Михайловск
    Но почему тогда первичный теплообменник продувается хорошо...
     
  10. Павел_Кащенко
    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    Павел_Кащенко

    Участник

    Павел_Кащенко

    Участник

    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Михайловск
    Да теплообменник я промывал, бустером и ортофосфоркой
     
  11. Vasyaka
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    61

    Vasyaka

    Живу здесь

    Vasyaka

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Псков
    Спасибо. Сегодня позвонил сервисменам, обещали приехать, разобраться.
     
  12. Павел_Кащенко
    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    Павел_Кащенко

    Участник

    Павел_Кащенко

    Участник

    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Михайловск
    Сейчас повторно промыл теплообменник, так он чистый. Склоняюсь к тому что насос не выходит на рабочие обороты. Как проверить, подскажите кто знает.
     
  13. Павел_Кащенко
    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6

    Павел_Кащенко

    Участник

    Павел_Кащенко

    Участник

    Регистрация:
    23.01.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Михайловск
    Так вот. Котел побежден, клиент доволен. Проблема решилась после повторной промывки первичного теплообменника (хотя он был чист).И поворотом его на 180 градусов. Надписью с датой производства вправо. Не знаю что послужило решающим фактором, но шумы пропали, как и не было их. Закипаний нет. Бустер с ортофосфоной кислотой 25-30%, 2 часа.
     
  14. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Внутри трубок теплообменника стоят какие то штуки, которые турбулизируют поток.
    А котел вашего клиента, сколько отработал ? После первой промывки, много накипи отслоилось?
     
  15. crazy2781
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    423

    crazy2781

    Илья

    crazy2781

    Илья

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Ростов-на Дону
    Разобрался я со "своими" Гепардами... Все дело оказалось в жиклерах. Почему-то именно на этих трёх котлах оказались диаметр жиклеров был 1.25, после замены на 1.20 все стало в норму!
     
Статус темы:
Закрыта.